K型热电偶是工业生产中最常用的温度传感器,具有结构简单、制造容易、使用方便、测温范围宽等特点。目前,在以K型热电偶为测温元件的工业测温系统中,热电偶输出的热电势信号必须经过中间转换环节,才能输入基于单片机的嵌入式系统。中间转换环节包括信号放大、冷端补偿、线性化及数字化等几个部分,实际应用中,由于中间环节较多,调试较为困难,系统的抗干扰性能往往也不理想。在铝水平温度测量仪的研制中,我们采用了MAXIM公司新近推出的MAX6675,它是一个集成了热电偶放大器、冷端补偿、A/D转换器及SPI串口的热电偶放大器与数字转换器,可以直接与单片机接口,大大简化系统的设计,保证了温度测量的快速、准确。 ?; a2 N i+ i4 R. K5 f" S

  1 MAX6675特性

+ G# p4 i |1 A/ g) j4 [

  1.1 特性

5 t) N/ d1 R/ T" [% V0 L" P8 [

  MAX6675是具有冷端补偿和A/D转换功能的单片集成K型热电偶变换器,测温范围0℃~1024℃,主要功能特点如下:

. `5 o& N5 A7 Y" R

  n      直接将热电偶信号转换为数字信号

. F; r6 k; O) [

  n      具有冷端补偿功能

5 ]- l, R, }' I6 ]- `, T

  n      简单的SPI串行接口与单片机通讯

+ p i7 c1 g+ h

  n      12位A/D转换器、0.25℃分辨率

! h( r; m E9 F" c" X- V

  n      单一+5V的电源电压

' y5 r- |2 ? b

  n      热电偶断线检测

% L" W) P4 ~, M( _; M9 D

  n      工作温度范围-20℃~+85℃

$ o, F5 C, G' V% ?; z- j

  1.2 引脚功能

' C: |0 V0 U. |2 m

  MAX6675采用SO-8封装形式,有8个引脚,脚1(GND)接地,脚2(T-)接热电偶负极,脚3(T+)接热电偶正极,脚4(VCC)电源端,脚5(SCK)串行时钟输入端,脚6(CS)片选端,使能启动串行数据通讯,脚7(SO)串行数据输出端,脚8(NC)未用。在VCC和GND之间接0.1μF电容。

9 ~/ ^: O7 h( Y

. n/ n; ]2 q6 [( M

  MAX6675的引脚如图1所示。

5 C) {7 ]. n7 U' G8 |. ]% {

# g/ Z% J1 F# d. }% g+ m

  1.3 工作原理

, W7 P3 _( W" D% H

  MAX6675是一复杂的单片热电偶数字转换器,其内部结构如图2所示。主要包括:低噪声电压放大器A1、电压跟随器A2、冷端温度补偿二极管、基准电压源、12位AD转换器、SPI串行接口、模拟开关及数字控制器。

6 |0 `9 [2 \7 S) w% T" f

  其工作原理如下:K型热电偶产生的热电势,经过低噪声电压放大器A1和电压跟随器A2放大、缓冲后,得到热电势信号U1,再经过S4送至ADC。。对于K型热电偶,电压变化率为(41μV/℃),电压可由如下公式来近似热电偶的特性。

; W3 O4 z7 m; Q9 ]1 e

  U1=(41μV/℃)×(T-T0)

6 e, N* N8 n6 u0 `/ U

  上式中,U1为热电偶输出电压(mV),T是测量点温度;T0是周围温度。

2 A& W0 f" @" l# U+ r' S1 K

  在将温度电压值转换为相应的温度值之前,对热电偶的冷端温度进行补偿,冷端温度即是MAX6675周围温度与0℃实际参考值之间的差值。通过冷端温度补偿二极管,产生补偿电压U2经S4输入ADC转换器。

" a5 m' A/ c# T/ l3 b. {0 x1 L

  U2=(41μV/℃)×T0

6 t1 t7 ^# B9 r

  在数字控制器的控制下,ADC首先将U1、U2转换成数字量,即获得输出电压U0的数据,该数据就代表测量点的实际温度值T。这就是MAX6675进行冷端温度补偿和测量温度的原理。

1 Y, D$ b: S, Q& }* i8 o

3 b* G8 s5 x4 w9 O* g

  1.4 与单片机的通讯

+ B. B* b, X3 e& a

  MAX6675采用标准的SPI串行外设总线与单片机接口。MAX6675从SPI串行接口输出数据的过程如下:单片机使CS置为低电平,并提供时钟信号给SCK,由SO读取测量结果。CS变低将停止任何转换过程,CS变高将启动一个新的转换过程。将CS变低在SO端输出第一个数据,一个完整串行接口读操作需16个时钟周期,在时钟的下降沿读16个输出位,第1个输出位是D15,是一伪标志位,并总为0;D14位到D3位为以MSB到LSB顺序排列的转换温度值;D2位平时为低,当热电偶输入开放时为高,开放热电偶检测电路完全由MAX6675实现,为开放热电偶检测器操作,T-必须接地,并使接地点尽可能接近GND脚;D1位为低以提供MAX6675器件身份码,D0位为三态标志位。  

4 b/ P2 g2 h( i6 n

  MAX6675 SO端输出温度数据的格式如图3所示。

S- H9 \+ O# D! i* W

1 D! P8 i6 ?' y) _5 ]9 c7 O, T

  2 在铝水平温度测量仪中的应用

# d6 h( S9 ^8 Z3 T

  本文所述铝水平温度测量仪是一工作于铝电解现场的测量装置,其控制部分采用单片机控制,对温度部分的要求是:在得到测量要求信号后,实时测量出当前热电偶探头的温度并保存,可检测K型热电偶探头断线状况并报警。

2 Y9 k1 Z' n1 V( Q

  2.1 硬件实现

) u2 G' k& m9 P G$ X d8 T) Q4 N

  该铝水平温度测量仪的K型热电偶温度采集电路如图所示。其微控制器采用ATMEL公司的FLASH单片机AT89C51,该微控制器具有4K内部可擦写程序存储器和32个输入/输出端口,满足本系统中液位测量、数据显示、温度测量、数据通讯、看门狗电路的需要。作为一款廉价的通用型单片机,AT89C51没有SPI接口。因此采用I/O口线模拟SPI串行口来对MAX6675读取数据。MAX6675的CS端接单片机的P1.0脚,CS低电平停止转换,MAX6675准备将数据输出;SCK引脚接单片机的P1.1脚,为传输数据提供时钟。无数据传输时,SCK应置为低电平;SO引脚接单片机的P1.2脚,用于传输数据。单片机的P1.3脚作为K型热电偶探头断线报警口,报警时输出低电平,驱动故障指示LED显示。

6 y6 n: i& F4 g

  在单片机的上述4个引脚各接一个10K的上拉电阻,保证数据的可靠传送。由于MAX6675的测量精度对电源耦合噪声较敏感,为降低电源噪声影响,在MAX6675的电源引脚附近接入1只0.1μF陶瓷旁路电容。在印刷电路板的设计中,采用大面积接地技术来降低芯片自热引起的测量误差,提高温度测量精度。

& H7 R7 }, h$ t$ S8 R" J/ {" \

3 l& U! x. J7 ~' C" k

  本系统主要测量铝电解槽中的温度,其正常工作温度范围为920℃—1000℃,为了准确的测量这一区段的温度值,系统利用X25045芯片内部的4096位串行E2PROM(非易失存储器),保存温度补偿参数,掉电不丢失,保证系统可应用于各种环境条件。

2 _3 v2 l# `0 \; c S8 l

  2.2 软件实现

2 y9 S8 {, X, ?$ |8 n) _

    温度测量是铝水平温度测量过程的最后一个环节,在系统测量完铝水平后,开始进行温度测量,这一部分程序作为一个独立的程序段,定时调用,主要包括MAX6675数据读取、开路判断、数据处理和码制转换等几个部分。程序流程如下:

5 X+ L2 R0 T% [2 t

: [- j2 w7 y( s" w I; ?& q

  下面给出MAX6675温度值读取程序设计:

7 g, r5 c$ s; ^7 Z2 X# V) N5 ?; i

  ;温度值读取程序

: A, Z6 b/ ?2 D: I" h

  ;位定义

x3 k7 m$ a8 i4 f8 M

  CS   BIT P1.0    ;数据输入

7 \. l9 J/ R1 E/ N' _% o5 X" k

  SCK     BIT P1.1    ;片选

8 K. l: L9 E+ m. n Y# X

  SO   BIT P1.2    ;时钟

/ b( c0 ?2 J" Z; {

  ;数据字节定义

6 y3 b/ c- t6 j% Q

  DATAH    DATA   40H  ;读取数据高位

3 j5 B0 {3 R+ x9 s* |6 g7 ^

  DATAL    DATA   41H   ;读取数据低位

, L. y: m Y ^7 F" M

  TDATAH  DATA   42H    ;温度高位

5 n" ~; @. ]( }% ^4 q

  TDATAL  DATA   43H    ;温度低位

1 G; S0 }% v0 Z/ X

  CLR     CS          ;CS低电平,停止数据转换,输出数据D15

* z. l, F+ S. k! a+ Q- H! v8 o

  CLR     CLK        ;时钟置为低电平

' T& a& k: d; W2 S9 K% o4 m

  MOV     R7,  #08H

+ y" C: D- L+ H3 L% f. m" h# b# O( z2 k

  RD_DATAH:             ;读数据高位字节D15-D8

) X/ T7 W B+ a8 H2 A

  MOV        C,SO    ;读SO端数据

* \; x: W9 Q! k% z

  RLC     A       ;累加器左移一位

1 S$ Z1 n# _' a( V5 f

  SETB    SCK

+ _5 w" l0 i4 V) C# X. p

  NOP

* ^# F# E- K% k$ I

  CLR     SCK

; c1 i% K; z& q' U

  DJNZ    R7,RD_DATA  

" y. H6 G6 p, }; t& t

  MOV        DATAH,A   ;将数据高位移入缓冲区

: ^0 K# m& m. y, i v) g: ~: Z

  MOV     R7,#08H

# v6 Y o$ p/ h, b6 g7 M

  RD_DATAL:               ;读数据低位字节D7-D0

7 z& A H5 o1 e2 [" r- n7 p; @

  MOV     C,SO    ;读SO端数据

9 K6 F' e, Q6 l- i$ ^9 e

  RLC        A       ;累加器左移一位

& J9 @% C. g' |% m6 `4 O# \

  SETB       SCK

5 m9 T' }) y# }/ N

  NOP

1 f6 F3 \- T4 C! U+ _

  CLR        SCK

1 f* I; @% I6 z1 D: o$ d

  DJNZ       R7,RD_DATAL

. w# G- a6 C8 v+ |& K

  MOV        DATAL,A ;将数据低位移入缓冲区

+ K, b" f1 r% w& y$ L& s3 K

  SETB        CS   ;CS高电平,停止数据输出,启动新的数据转换;数据转换子程序,将读得的16位数据转换为12位温度值,去掉无用的位

5 p @! @( W4 v. c% D

  MOV     A,DATAL 

( V: m Y9 n; Z5 @. {1 U J

  RLC     A      

0 Z# V. w& P7 S k8 e

  MOV     DATAL,A

* H0 H) x h5 \, v6 o0 T, S

  MOV     A,DATAH

t+ J( ?: P5 k) W: k

  RLC     A       ;整个数据位左移一位,去掉D15位

/ ^, g I0 |1 ~' d5 l ~( B$ G

  SWAP A       ;将DATAH中的高低4位数据互换

: E _$ e( w* m5 ?$ V

  MOV     B,A    ;数据暂存于B中

. x6 {- `7 ?' n7 X4 g* x8 g* p( }8 c

  ANL     A,#0FH   ;得到温度数据高位字节部分D14 ~D11

_: S4 ^3 L4 R; M

  MOV     TDATAH,A ;将温度值高位字节保存

, |, s( u) _2 l, x

  MOV     A,B

7 `6 c2 ^# j$ o+ y

  ANL     A,#0F0H  ;得到温度数据低位字节部分D10 ~D7

$ r, z; ?3 r* T7 M$ i5 b* g

  MOV     B,A   

. Z% T) e# W4 Y5 s% Y% Q! k0 \

  MOV     A,DATAL  ;

8 P: }3 F; G/ a! I2 c, @* Q

  ANL     A,#0FH   ;得到温度数据低位字节部分D6 ~D3

1 |, C+ K4 ~9 _" {- i- {

  ORL     A,B    ;合并的温度低位字节

8 G6 q) e- h+ Z# J

  MOV     TDATAL,A ;将温度值低位字节保存  

, Y0 V4 h4 q6 y7 H

  3 应用中注意的几个问题

1 ~. d& r& v0 F; i

  在铝水平温度测量仪的设计和调试过程中遇到诸多问题,现将与MAX6675相关的几个问题和使用心得摘录如下,以供参考。

5 e" ^+ G/ q A; _( `

  1)MAX6675芯片对电源噪声较为敏感,尽量将MAX6675布置在远离其他I/O芯片的地方。

# v: w6 Y! E; ]/ ?/ W7 V

  2)MAX6675芯片T-必须接地,并使接地点尽可能接近GND脚,否则读出数据为无规律的乱码。

; N% I& b9 O& [1 G1 @" L

  3)MAX6675是通过冷端补偿来校正周围温度变化的。该器件将周围温度通过内部的温度检测二极管转换为温度补偿电压,该器件内部电路将二极管电压和热电偶电压送到ADC中转换,以计算热电偶的热端温度。当热电偶的冷端与芯片温度相等时,MAX6675可获得最佳的测量精度。因此在实际测温应用时,应尽量避免在MAX6675附近放置发热器件或元件,例如7805等带散热片的稳压器件。

8 p- `9 t6 T& P3 {

  4)尽量采用大截面积的热电偶导线,长距离传输时,可采用双绞线作为信号传输线。

5 h" C U* |. u

  5)根据应用场合的不同,可通过相应的数字滤波器进行数据处理,以提高所需要某一段测量数据的准确性。

* z. _3 u+ ]0 Z( t. L

  4 结束语

( Z7 H+ @& a& v) [& N

    MAX6675将热电偶测温应用时复杂的线性化、冷端补偿及数字化输出等集中在一个芯片上解决,简化了铝水平温度测量仪中热电偶测温电路的设计,实际运行结果表明,该测温系统抗干扰能力强、结构简单、可靠性高,测量精度满足要求。因此,在基于微处理器的单片机嵌入式工业测温系统中,由MAX6675构成的单片热电偶测温解决方案,具有良好的实用价值。

/ I! H, g; J6 r" R1 ^
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-6-16 20:08 , Processed in 0.098998 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表