  一、工业锅炉中热管换热器的应用

* |, @7 Z, b* a j j$ Z- d9 \- g: e

  我国工业锅炉的运行效率普遍较低,通常比设计效率低8~10%,主要原因是排烟温度高,过量空气系数过大,灰渣含碳量过高;另有一类小型工业锅炉,主要是指容量2t/h以下的小锅炉,尾部未设受热面,排烟温度更高,可250℃。因此,采用热管换热器回收烟气余热,降低排烟温度以提高锅炉效率,有很好的前景。

& z$ H- s- X7 L ; m/ ^$ o( a8 V9 D' \4 D# P/ ?: I

  1、热管换热器与常规换热器的匹配

1 G! Y( J5 ^2 N* s( V( Q0 V' A! S1 Q% h% r/ V

  除了小型工业锅炉没有尾部受热面外,大多数小型工业锅炉尾部状有铸铁省煤器,大型工业锅炉尾部装有钢管省煤器及钢管空气预热器。热管换热器可与常规换热器在应用时匹配在一起,它们各有特点。例如铸铁省煤器应用广泛,其优点是:耐用、承压(给水泵可装在省煤器入口),价格低;缺点是:重量大、外形尺寸较大、容易堵灰、结构复杂(由肋片管及铸铁弯头连接而成)。热管省煤器耐低温腐蚀性能好,在同样烟气温度条件下,壁温较高,结构紧凑、体积小、重量轻,烟气侧阻力可以设计得较小;其缺点是:价格较高,通常水侧为常压。铸铁省煤器与热管省煤器是各有优缺点,如果原来是没有省煤器的锅炉,我们主张安装热管省煤器;如果原来是已有铸铁省煤器的锅炉,我们主张安装热管换热器(空气预热器或省煤器),与已有铸铁省煤器匹配使用,而不拆除然铁省煤器,具体应用形式根据实际情况确定。我们特别管空气预热器在然铁省煤器之后,它适合用于具有然铁省煤器的小型工业锅炉改造。

- F6 U5 m% E7 t* [8 C # o2 M# j9 O6 U0 [" `7 v

  对于4t/h以上的工业锅炉,尾部已装有钢管省煤器及钢管空气预热器,如果排烟温度大于180℃时可以在其后加装热管换热器。

& y: }' R. t7 e. \% Z3 G* Q# @ * ]; {8 e/ Z# P9 M2 A

  2、热管换热器特点

6 T7 U2 C6 K8 X2 H5 U' A0 g3 h6 |: z# U/ b& \) v5 o2 t# [0 L$ L* n0 o

  气——气型热管换热器即热管空气预热器在工业锅炉中应用,可在冷热流体两侧布置肋片,热工性能优良,结构紧凑,最能体现出热管换热器的优点。气——水型热管换热器即热管省煤器在工业锅炉中应用,其主要的优点是耐低温腐蚀性能好,因为它在水侧的热阻比铸铁或烟管省煤器大,而它在气侧的热阻比后两者为小,所以在同样条件下,壁温较高,不易腐蚀与堵灰;然铁省煤器易腐蚀堵灰。

6 m" q( r" _ R4 d3 N" z 1 ^$ f! S; t9 a) M

  3、热管开水器的应用

0 q0 y/ Q2 |1 b$ _0 N9 C( z& ~: I# Y! k P* D

  热管开水器结构独特,体积紧凑,不大的换热量,例如9.36×104KJ/h(2×104Kcal/h)诃供2000人以下工厂全厂职工饮水的需求。也可设计成开水——热水两用的形式,在供应开水时,冷水自动进入,开水自动流出,不需供开水时,转换至另一出口,即供应热水。

% F$ l1 _) T) I6 A" v+ ~ " F" t6 H$ C0 X. z

  由于热管开水器换热量不大,一般均与各种型式的省煤器或各种型开的空气预絷器组合在一起。

9 c( k/ _0 ^$ A7 _4 |% d5 e1 k4 m) _2 h7 l/ ?( {* L

  4、各种组合装置

& E( X1 w. U8 p3 g9 d " Y- o; |: }7 W! O" Q8 C& {

  在工业锅炉中,余热回收时往往采用组合装置,已如前述。我们在推广中最为常用的方式是同时加热空气和水的方式,它具有明显的优点:采用热空气肋燃对改善着火及燃烧有很大的好处,热空气温度不必过高,大于50℃即可见效果;此外,热水进锅炉或是热水供生活动应用也是工厂所迫切要求的。应用组合式换热器中很好的方案,大体上一半热管用于加热空气,另一半热客用于加热热水,气—气与气—水的组合有并联及串联两种。

& L3 z# ^; S+ j ! w2 V# y% r2 P

  二、工业窑炉(冶炼炉)中热管换热器的应用

) U# S' O; m7 W$ I0 _( ?9 r) d " L: y: r( p6 Q) w! u

  工业窑炉(冶炼炉)是耗能大户,且窑炉的种类十分繁多,炉子的热效率国内平均水平为国外先进水平的一半,总计年耗标准煤一亿多吨,有很大的节能潜力,其排烟温度较高,往往超过300℃,有的达到500~600℃甚至更高,作为余热回收方案而言,较多采用空气预热器(当然也可采用余热锅炉),对于烟气温度在400℃以下的中低温余热,主要采用空气预热器,热管换热器在此能够大显身手。我国机械工业部标准“机械工业节能设计技术规定”中提到:工业炉窑排烟温度为400℃以下时,宜采用热管换热器。

J A4 V- V' v5 H+ r$ _ + Z6 x" O" ?8 z9 g; ? F' K% i

  工业炉窑中有相当大一部分没有装引风机,要求余热设备阻力小,同时因地位狭小,而要求设备紧凑,特别适合应用热管空气预热器。我们应用下列各种布置方式:

: c/ C3 D) I% a, l+ C5 R3 T : _' I( r! C( s8 Y

  ⑴窑炉+热管空气预热器

& V# a9 N# N D. X6 |6 n( U$ Q6 e, K+ a, k

  ⑵窑炉+热管热水器+热管空气预热器(适用于排烟温度很高时)

- T( q: h. Y3 b( ?, ~8 c 9 l+ h: o1 D7 X

  ⑶窑炉+喷流或渗铝管空气预热器+热管空气预热器(适用于较高的预热空气温度时)

: Z" f- i, _ j, c! X . j# Q0 }, X8 o* V \: v

  ⑷窑炉+各种型式空气预热器+热管热水器或热管开水器与热水器复合装置

0 e7 `" ]( n3 n& K8 M$ T 1 v* Z" z. _# i8 i+ [( s6 n

  ⑸窑炉+热管余热锅炉

+ m% B" {/ c w3 _) {/ k - v# H C+ k7 G4 k* \

  ⑹窑炉+其它换热器+热管余热锅炉

5 U/ U! E2 a# ~' `/ d5 i) y9 s/ m2 {, l+ t' f

  ⑺窑炉+热管余热锅炉+其它换热器

4 x5 G# m# \* ~; r( i- e" p% } % G& |) Y! M7 e6 |5 N& f4 _6 {

  1、空气预热器或余热锅炉

2 E8 R, i4 r1 j5 g 0 H! d% i- D3 i' | F

  热管换热器型式的确定,应当从以下几个方面考虑:

, `# q4 @" D4 i* z0 z7 m+ E# E 2 F% W2 }8 W# V7 U/ |% ]( l# @

  ①根据企业的需要,如果工业窑炉需要助燃,应尽可能选用空气预热器。工艺需要蒸汽时,用余热锅炉。

% @( [# R7 k- ` y3 E/ Z 5 N0 ^- W6 s- o1 i9 N% {. V* Z5 D

  ②根据余热回收的可能性,余热锅炉只有在排烟温度大于300℃的工业炉中才有可能。

7 w+ G' \6 W$ |$ \( w" @# I - V0 P: d6 E0 r6 _6 I6 K4 f) ^+ {

  ③可靠性,如果采用碳钢一水热管,其管内工质最高工作温度为300℃,以保证安全;热管外侧最低壁面大于酸露点,以避免腐蚀。/这些限制对换热器式的选择也会有直接的影响。

& k( |4 X& `1 ` l# E w+ i / g) I6 o2 A" [; |: v- C4 \

  ④经济性,型式的选择在有多种方案可能时,需进行经济性比较,(根据具体情况)选用上述形式⑴、⑵、⑶、⑷、⑸、⑹、⑺。

7 Y0 T) I0 c9 O W! H 0 D$ y1 ^7 Z3 ^

  2、气—气及气—水组合型热管换热器

% n6 u4 o( o- c b0 A3 _4 U 2 H8 Q/ W# F' }, F" G; a1 C5 W

  由于工业窑炉的排烟温度往往较高,有时超过400℃,可达到500~600℃,甚至更高。作为气—气型热管换热器,最高允许的烟气入口温度在一般情况下仅为350~400℃,此时采用气—水及气—气组合型热管换热器是一种很好的方案,即为烟气温度高于350~400℃的区域应用气—水式换热器,而在烟气温度较低的区域应用气—气型热管换热器。以上的划分温度是以应用碳钢一水热管为依据的,其工质的最高允许温度为300℃,具体属于上述形式⑵。

' |. v* w! A9 [0 j3 X( g" i7 K! x1 b

  3、热管换热器的匹配

6 @# N. o1 E7 L$ q $ U. K& ^1 P8 c! @0 q

  工业窑炉有时需要300~400℃或更高温度的热空气助燃。当热空气温度超过250℃时,只用热管空气预热器会使碳钢一水热管的最高工作温度超过300℃,因此空气从进口温度加热到250℃时采用热管空气预热器,而从250℃上升到更高值时采用常规空气热器,这是一种合理的布置方式,如上述形式⑶。常规空气预热器可以选用渗铝钢管式或喷流式,因为它们可以与热管空气预热器很好地匹配在一起。

* p1 }5 K7 ?9 V 1 L) z- B- B8 }1 L; h# z! D8 m' T5 [

  4、热管余热锅炉的不同类型热管余热锅炉可以分为二大类型:单管型及联箱型,前者适用于小容量的余热锅炉,热管放段直接插入汽包内,我们研制的最大容量为2t/h(蒸发量);后者适用于大容量的余热锅炉,热管放热段插入垂直的大直径管中,这些大直径管由联箱再引出管子通至汽包,我们研制的容量为1—10t/h(蒸发量)。这二种形式蒸汽侧的结构是不同的。

[0 b9 I- |: h8 Q" v0 g! J 4 B3 S" b3 J3 p+ |

  由于受至碳钢-水热管工质最高工作温度为300℃的限制,余热锅炉蒸汽工作压力不会超过1MPa,烟气入口温度一般也不能太高,如450~500℃为最高值。当烟气进口温度很高时,可采用上述形式⑹。

5 c0 Y a& T' b( Y 0 D4 X7 h/ V. L# l5 y/ Z

  5、工业窑炉中的气—水型热管换热器

8 H G/ x, B8 p5 T* B* X# i) e ( y5 H$ O; H& a9 V$ ~5 p- Y) w1 u

  在工业窑炉中,由于生活的需要或生产工艺的需要,有时需要应用上述形式⑷,不少情况下,为热管热水器与开水器复合装置,它有相当广泛的应用前景,特别是在乡镇企业。

9 V8 G1 r1 @1 y3 ]' x) h# G 4 j; ^5 l0 T# ]

  三、结论

% u" c' H" N! h6 R* _ ' H$ H" l( W6 L

  热管换热器在工业锅炉及工业窑炉中均可发挥不可替代的巨大作用,在对现有锅炉、窑炉进行技改,及新建锅炉、窑炉中可广泛采用该设备。 2 M2 ^: ]1 e3 s6 d【MechNet】

4 c* ], m* {5 [" p; r0 t% G
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2025-1-5 21:48 , Processed in 0.132215 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表