  2)结构发生缓弯变形时,采取氧乙炔火焰加热矫正。

% m, w+ |% G+ Z6 ] }* Y6 t7 j8 e9 i- v! M# O

  (2)钢梁构件拼装后全长扭曲超过允许值,造成钢梁的安装质量不良。

% v D7 L9 o* n+ Z) s0 o ) u: l& n+ x/ ~$ H' c& l! {) ~

  原因分析:

6 I1 n6 R# |6 I3 c, q+ z9 H' f9 q% [2 T9 U- l

  1)拼接工艺不合理。

1 j8 i; I- b' X5 `9 j3 F1 G1 s6 P* ?4 L9 [9 l& _+ b

  2)拼装节点尺寸不符合设计要求。

6 L9 e8 z1 i- T: G! f1 b, D 8 K( I& K; Z5 M# B0 a8 s0 ]

  解决方法:

( G A( K2 {& B9 y$ W, r . d, Z9 @& _/ C. }/ T

  1)拼装构件要设拼装工作台,定为焊时要将构件底面找平,防止翘曲。拼装工作台应各支点水平,组焊中要防止出现焊接变形。尤其是梁段或梯道的最后组装,要在定位焊后调整变形,注意节点尺寸要符合设计,否则易造成构件扭曲。

' S' E0 a5 v4 X) G : U6 i. _3 z. N7 G0 P; j8 c

  2)自身刚性较差的构件,翻身施焊前要进行加固,构件翻身后也应进行找平,否则构件焊后无法矫正。

, b4 [' g7 [% W7 X1 Z3 Y) L2 q3 K. s& I0 |8 t

  (3)构件起拱,数值大干或小于设计数值。构件起拱数值小时,安装后梁下挠;起拱数值大时,易产生挤面标高超标。

/ W* `/ M, @ e; [( } D' T : v& O# T- t! A4 P- N

  原因分析:

: A9 r5 n3 o, D0 C- H9 H- E" v 5 A7 Z" f/ E7 f5 x( x' ]

  1)构件尺寸不符合设计要求。

% I& K( D1 a; E! l1 V; L( _" F " k! @& V3 ]! H. G- W1 K! G) M4 H

  2)架设过程中,未根据实测值与计算值的出入进行修正。

7 M( T& C% Q' J0 j ' S) C- J( h0 F E; s

  3)跨径小的桥梁,起拱度较小,拼装时忽视。

7 N) M$ A; e/ X1 n" |$ ~2 s7 y% W, o% `0 r

  解决方法:

; B8 T% k$ V; y+ t' e6 ~% ]" u g! X% A! v# e* h1 G" U( a' m: P

  1)严格按钢结构构件制作允许偏差进行各步检验。

7 R, Z! F6 n/ T4 j9 O 0 ]# N3 t) m9 L7 S4 i

  2)在架设过程中,杆件且装完毕,以及工地接头施工结束后,都进行上拱度测量,并在施工中对其他进行调整。

# m% ^' T# B9 l* N# I4 T1 ] h 4 [! P0 d2 M. B5 O- c

  3)在小拼装过程,应严格控制累计偏差,注意采取措施,消除焊接收缩量的影响。

, p O1 d. s6 M% P( V: C/ J$ t9 w c: ~ 1 a. E3 }9 W& y( D \) Z. z9 X# a

  5、钢结构安装问题

" k6 z$ T( @& T0 {& }- k' Y$ f8 e {, V' E1 y) H; Z" _

  (1)钢柱底脚有空隙预控措施钢柱吊装前,应严格控制基础标高,测量准确,并按其测量值对基础表面仔细找平;如采用二次灌浆法,在柱脚底板开浇灌孔(兼作排气孔),利用钢垫板将钢柱底部不平处垫平,并预先按设计标高安置好柱脚支座钢板,然后采取二次灌浆。

0 a) O' n" q8 @# `7 W, B I$ o s; n+ C0 T9 U7 j* H

  (2)钢柱位移预控措施浇筑混凝土基础前,应用定型卡盘将预埋螺栓按设计位置卡住,以防浇灌混凝土时发生位移;柱低钢板预留孔应放大样,确定孔位后再作预留孔。

2 {2 ~2 v8 q6 j: G9 Z / k+ Z7 q0 e/ z- B: ]: k1 f$ \1 G

  (3)柱垂直偏差过大预控措施钢柱应按计算的吊挂点吊装就位,且必须采用二点以上的吊装方法,吊装时应进行临时固定,以防吊装变形;柱就位后应及时增设临时支撑;对垂直偏差,应在固定前予以修正。

6 T1 v( v* l0 b$ U8 P( ^ + p! z6 |' J( X3 ?0 ?& S0 k

  二、结论

( U; |' c$ e; o4 u8 T9 g $ q0 K( c/ R% @: z& J4 K* s

  只有在施工管理过程中,加强对技术人员、工人对规范标准和操作规程的培训学习,切实做好开工前的准备,加强施工过程中的质量控制和监督检查,积极发挥施工、监理等各方面的作用,做好各分项工程的工序验收工作,才能保证钢结构工程的整体质量。 $ R% }$ @# k1 }9 W- t) G! g5 v

: J3 g) r+ S9 P( T3 ^3 x0 k ; \2 W9 E0 R0 N+ u1 R