  在正式焊接生产之前,采用与生产相同的钢筋和焊剂,制作3个抗拉试件,试验合后,才允许正式生产。

* l, {8 C: R* K9 D" q1 Z5 C/ ~$ c m6 K8 Z* p

  2.电渣压力焊接头的质量验收(包括外观检查和强度试验):

V8 t1 y: t2 | 8 r) e/ w. [+ T: F

  (1)电渣压力焊接头应逐个进行外观检查。当进行力学性能试验时,应从每批接头中随机切取3个试件做拉伸试验,且应按下列规定抽取试件:

& i3 z% y& Z& H5 V* j" n' P" k4 K- Q% d( v

  1)在一般建(构)筑物中,应以300个同级别钢筋接头作为一批;

1 N: B$ ?0 B9 U& U% b h/ C5 F {* C1 A) V( G" v5 p& T

  2)在现浇钢筋混凝土多层结构中,应以每一楼层或施工区段中300个同级别钢筋接头作为一批,不足300个接头仍应作为一批。

( ?: K* C! P' J5 m0 S4 B ' w' ^' P; d9 R1 [" V

  (2)电渣压力焊接头外观检查结果应符合下列要求:

. e/ g8 A! Q$ l* K 3 h9 P- A5 i8 M0 T/ F& G

  1)四周焊包均匀凸出钢筋表面的高度应大于或等于4mm;

. U0 Y% _# p7 p6 `0 j% O0 S) q7 `+ [4 f i3 z

  2)钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷;

( C( u6 i+ I" t1 e! m6 F . k7 c5 v% f& N; @7 r

  3)接头处的弯折角不大于4o;

3 f5 ~) }' ^0 I( J# `) ]0 D O8 H

  4)接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2mm。

8 q R7 ?4 K/ O% }7 m# T6 R7 t# H - N$ K+ p4 E% c8 k0 G

  外观检查不合格的接头应切除重焊,或采取补强焊接措施。

% P4 x9 e. Q- |" q1 @ + ]$ r$ J6 [0 k$ e% W2 t: N" ~

  (3)电渣压力焊接头拉伸试验结果,3个试件的抗拉强度均不得小于该级别钢筋规定的抗拉强度。

3 j f+ m- j: ^3 ]$ V* V & \$ ~: a: F: Q! W

  当试验结果有1个试件的抗拉强度低于规定值,应再取6个试件进行复检。复检结果,当仍有1个试件的抗拉强度小于规定值,应确认该批接头为不合格。【MechNet】

/ U3 a( y% H4 \4 C. y& T' Z5 k! n8 b
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-9-21 16:29 , Processed in 0.140962 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表