找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 476|回复: 0

疏水阀的防冻保护

[复制链接]
发表于 2010-9-13 21:35:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×

  选型、安装合适的疏水阀只要有蒸汽通过,就不会出现冰冻问题。但是如果蒸汽断了,蒸汽凝结水就会在热交换器或伴管里形成真空。这就会在发生冰冻之前阻止凝结水从系统中自由排放出去。所以,要在被排放设备和疏水阀之间安装一个真空破坏器。如果从疏水阀到回水管不是使用重力排放,疏水阀和排放管线就应该用人工排放或者使用带防冻措施的排放管自动排放。还有,当多个疏水阀一起安装在疏水阀站的时候,给疏水阀保温可以防止冰冻。防冻措施有: 1.疏水阀不要选的尺寸过大。2.保持疏水阀排放管线尽可能短。3.向下倾斜疏水阀排放管线,以加快重力排放的速度。4.疏水阀排放管线和凝结水回水管线加保温。5.当凝结水回水管线暴露在大气条件下时,应考虑加伴热管。6.如果回水管升高,垂直排放管要与回水集管上部的排放管相邻,并把排放管和疏水阀排放管一起保温。




' |$ D# g$ U4 C7 P) [9 Z
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-12-22 10:30 , Processed in 0.135668 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表