台架式配电台区应注意的几个安全问题9 v+ X& {, e- ~/ Y5 ^4 w  台架式配电台区相对室内安装的台区来说,安全系数较低,发生人身和设备事故的几率相对要大一些;又由于农民群众文化素质较低,特别是少年儿童,自我保护意识较差,容易发生人身伤害事故。因此,设计和安装台架式配变时,在保证技术要求的前提下,根据农村具体特点,更应考虑其安全性。 ' W" \. i7 q+ u$ Z% m: q# E! v4 E   0 I( t, @" H! I7 b  1、安装方式的选择。台架式配变安装时,配电箱在下,配变在上,两层布置。配电箱为卧式,保证对地距离在1.2m以上,低压进出线应为绝缘线,配电柜内应装有配电保护装置。$ M2 T% e" L0 K7 K   % @9 S& d* X0 l( r% B, m$ w   2、台区位置的选择。配电变压器应设在负荷中心或重要负荷附近,同时要尽量避开行人较多的公共场所,不宜安装在以下几种电杆上:A.转角杆、分支杆;B.有高压接户线和高压电缆的电杆;C.有线路开关设备的电杆;D.交叉路口处电杆;E.低压接户线较多的电杆。4 B K: M4 Q; f' R5 ?    4 _& I' z/ A. \6 Y, M' r/ ^  3、接地装置的设计和安装。根据《农村低压电力技术规程》规定:不同用途、不同电压的电力设备,除另有规定者外,可共用一个接地网,接地电阻应符合最小值要求。由于台架式配电台区结构紧凑,可采用“三点式”接地方式,三个接地体共用一个接地网。接地电阻按最小值进行设计,一般不大于4Ω,当配变容量不超过100kV·A时应不大于10Ω。可利用台架(一般为槽钢、角铁)作为接地线,减小地线长度,使接地装置经济、安全、可靠。5 W4 l6 B6 J+ u% o+ g7 @   " z# l* J, Y5 j( q9 r, X   4、其他防范措施。作为台架式配电台区,由于其固定的特点,仅靠从技术上采取保护措施是不够的,还必须加大安全宣传力度,加强农民群众尤其是少年儿童的自我保护意识,还要在台区电杆上悬挂“禁止攀登”、“高压危险”等警示标志,尽可能避免人身触电伤亡事故发生。