  VPR气动阀门定位器(简称VPR定位器)是日本山武——霍尼韦尔公司VFR凸轮挠曲调节阀的专用附件。它按照气动调节器的信号,使调节阀正确快速动作,从而精确调节阀门流量及保证流量特性。我厂于八十年代中期引进生产,目前已广泛应用于石化、电力、轻工与化工等行业的自控系统中。



1 a; L- g6 {5 ]5 c! ?

  为了正确使用与维修,需要说明其工作原理。输人信号增加后,波纹管膨胀来推动挡板(即杠杆)*近喷嘴端面。间隙减小则喷嘴背压升高,通过继动器膜片推动阀芯下移。进气口开大排气口关小使输出压力增加,因此执行机构推杆向下移动使调节阀阀芯开启或关闭。随着阀芯转动,凸轮也转动,通过凸轮随动件拉动反馈弹簧,使挡板趋于离开喷嘴,直到波纹管产生的力矩与反馈弹簧力矩相互平衡。由于这种力矩平衡,保证了调节阀开度与输人信号之间对应关系准确,实现了阀芯正确定位。



: T9 I6 n }2 w) ?! A

  以下分析常见故障原因及措施。简单的排除措施将省略说明。



4 {( V. c4 o; f f4 j! k6 F, v

  故障一定位器无输出压力



8 ]6 t1 Q0 V& E9 d' E+ X2 |

  1.无信号压力,①气动调节器故障;②信号管线大量漏气。



/ m4 p( o% z# D) R( d# T7 s

  2.波纹管大量漏气,补焊锡或更换



1 u; a7 {8 r0 g( b9 N5 H2 A. a

  3.无供气压力或者供气压力过低。



1 [# e! y5 g5 u2 ?: s# |

  4.波纹管节流孔堵塞,使用直径小于0.2mm的金属丝进行疏通。



% H( w" P+ R& c! ~! q+ V* m% k$ e

  5.定位器零点位置调节不妥,即挡板与喷嘴间隙太大。使用工具重新调节。



: S1 w5 f4 t3 h5 I

  6.凸轮安装位置错误。因为一个凸轮分别包含气开式与气关式等百分比;气开式与气关式线性特性,有四个安装孔,容易装错。



2 s/ M# ~) W: S3 f$ O! C- x

  7.挡板与喷嘴端面不垂直,挡板与喷嘴端面接触后仍然大量排气。



" R$ s- V7 m, l. s; [# P

  8.喷嘴孔端面有凹坑,需要更换。端面有毛刺,重新研磨。



4 P$ L0 H; M8 k1 }' ]

  9.喷嘴与基座粘接处漏气。