电梯井道内架子、安全网搭设工程安全生产操作规程 8 N# l% s: n6 v% M0 e: o0 d1、从二层楼面张挂安全网,往上每隔10米(或三层)设置一道,安全网必须完好无损,牢固可靠。 * Q7 [% x0 r5 X. ?8 { 0 f# B2 w7 R7 \0 b3 _  2、拉接必须牢靠,墙面预埋张网钢筋直径不少于14,钢筋埋入长度不少于30d。 ' z, R; M) s6 u2 R 6 s) H7 M- b' L' t6 m5 {! j  3、电梯井道防护安全网不得随意拆除,待安装电梯搭设脚手架时,每搭到安全网高度时方可拆除。 ) u' U1 t# M8 C 6 h7 x! |, Y4 R B7 d p/ u* C/ B5 I  4、电梯井道的脚手架一律用钢管、扣件搭设,立杆与横杆均用直角扣件连接,扣件的紧固力矩达到4—5kg.m。 ; Q1 t2 _) z2 Q; R5 t % {9 u+ C1 O+ V5 f% R3 N  5、脚手架所有横楞两端均与墙面撑紧,四周横楞与墙面的距离,平衡对重一侧为60cm,其他三侧均为40 cm,离墙空挡处应加隔排钢管,间距应不大于20 cm,隔排钢筋四周里墙面不大于20 cm。 ! l9 a5 n7 u% e : Y, K5 M* L. S% D( \% ^7 y# }0 U  6、脚手架柱距不大于1.8米,排距为1.8米,每低于楼层面20 cm处加搭一排横楞,横向间距为35 cm,满铺竹笆,竹笆一律用18#双股并联绑扎不少于4点与钢管绑扎牢固。 % e/ B* h2 Y' K$ i" c 9 H2 E" A! z6 i, P f) p. t1 @   7、脚手架拆除顺序应自上而下进行,拆下的钢管、竹笆等须妥善运出电梯井道,禁止乱扔乱抛。 ! X3 L8 P$ F* v. ~ $ e: J) Q1 O3 [; ~  8、电梯井道内的设施,必须由脚手架保养人员定期进行检查、保养,发现隐患及时消除。 ' F& D' V# N* j8 J# O2 M' O7 u; k$ {* N/ a! k6 D4 P% k   9、张设安全网及拆除井道内的设施时,操作人员必须戴好安全带,挂点必须安全可靠。