找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 945|回复: 0

管道工安全操作规程之热水采暖篇

[复制链接]
发表于 2008-7-19 17:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
管道工安全操作规程之热水采暖篇 5 }2 [, @0 W& N# z- `* J9 B1、外观检查采暖系统开始运行前,要进行一次全面外部检查。检查入口设备管道及附件有无安装错误及锈蚀,发现异常要进行改正和更换。( b/ Z! C4 D- \" D 2、管道冲洗,外观检查无误后,即可进行管道冲洗,其压力不可大于试验水压。冲洗的污水,从系统的最低点排出,最好直排下水道,发现堵塞立即检查排除。7 J1 N5 v; g1 L# a5 @1 h: \ 3、水压试验:在试压充水时,应打开系统中所有阀门及排气门,并将连接膨胀水箱的管道拆开,装上临时的管道和排气管,充水速度要缓慢使整个系统水位上升到同一水平面上,以便顺利将空气排出,待水充满时,将所有的排气阀门关闭,即可进行水压试验,可用加压泵加压或借用上水管的压力,连接回水干管上。试验压力要按规程进行,统一指挥互相配合,发现漏水等异常立即修理,直至试压合格。冬季试压,要注意管道防冻,温度在0°C以下者在有热水供应的情况下,可用加压泵加到系统中,发现问题立即停水,并将水排出,进行修理,在没有热水时可用压缩空气分段试压。 ' ^2 O' w! \ e2 G. F8 g4、系统的运行,首先对水泵进行空载试验,(将出水阀门关闭,以防超载)检查运行方向及填料松紧,及时排出泵体内的空气。在试运过程中,要及时排出系统的空气,清除过滤器中污垢。 ! Z, E+ K) X7 g! |5 ^. G8 O4 Q, L v5、系统的调节:系统调节是要使所有散热器或暖风机的热量分配基本达到设计要求,一般根据加热温度的均匀程度予以调整,调节工作一般应以温度较高的散热设备或环路开始,开大或关小阀门以调节各管和散热设备的流量,达到供热均匀。- f, Y3 J9 T& [* I 对于多层建筑物的双管式采暖系统,可以接近供水干管的散热器开始,使上下层的温度符合设要求。 o& T7 `! Y* w1 K在管道保温及房屋墙干燥,门窗关闭,车间内工艺散热设备和通风系统正常运行的条件下,还应根据室外温度的变化,调节供水温度,使室内温度达到设计要求。一般室内温度和设计温度允许温差±2°C达不到要求,要查明原因,重新调节。 ; L- I7 r3 ~: N. f4 C( ?9 ~- e6、日常的调节:在机械循环的热水系统中,一般采用集中调节,可分为:& c3 n. i, o) _; E; W a、质调节—根据室外温度的变化,随时改变热水温度,达到采暖要求。3 T2 Q. @# U& |6 V b、量调节—分批段改变流量的质调节,使供暖温度达到要求。 ' M- D3 V. X) y3 ]/ Fc、歇调节—改变一天中的供热时间,保证供暖要求。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-11-15 12:00 , Processed in 0.150310 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表