找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 825|回复: 0

管道工安全操作规程之蒸汽采暖篇

[复制链接]
发表于 2008-7-19 17:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
管道工安全操作规程之蒸汽采暖篇# H: c6 N' {: n+ F6 A/ O 1、试运行与调节同热水采暖系统要求一样,运行前先检查系统的管线、附件、设备、仪表,是否符合设计要求,有无锈蚀等异常现象,无误后进行试压,冲洗管道,消除各种施工误差、漏水漏气、堵塞等毛病。 p7 Y" w2 }- L X# A9 D, N2、当外网送气正常后,逐个开放各用户阀门,在送气前将系统的干管立管及散热器上的阀门及放气阀、排水阀打开,发现排出蒸汽时即予关闭。# T# N. R" c" \& i: e3 D 3、热力入口装置的减压阀、安全阀、压力计、隔气具等在使用前必须加以调压,调整到所要求的工作压力,以满足使用要求。减压阀、隔气具的旁路阀,在正常运行时均应关闭。 4 l. P- T+ R; y' f4、隔气具的检查:在系统送气后,必须仔细检查隔气具的运行是否正常,如有漏气时,应拆开修理。8 {. b+ \8 G0 ~; x6 \" z. _( a7 e 5、多组散热器共用一个隔气具时,而管路又接为双管制,则散热器压力必须调整,调整顺序依隔气距离由远而近,末端阀门应全开,距离气具近的则开小,远则大,使环路压力平衡,保持正常运行。 S" i; L# V( U6 v$ [6、当管路系统调整正常后,对风机的导流叶片,根据不同的出口高度,调成向下10°C--15°C的角度,以防止气流直接吹向工作人员。0 k H, B4 k" W 7、调节进气阀时,应徐徐开启,切忌快速打开。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-11-15 11:28 , Processed in 0.145244 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表