  FANUC系统有很丰富的机床参数,为数控机床的安装调试及日常维护带来了方便条件。根据多年的实践,对常用的机床参数在维修中的应用做一介绍。

5 C9 U6 L4 l$ @/ a; b! I 9 c, l3 F0 e: L

  1.手摇脉冲发生器损坏。一台FANUC 0TD数控车床,手摇脉冲发生器出现故障,使对刀不能进行微调,需要更换或修理故障件。当时没有合适的备件,可以先将参数900#3置“0”,暂时将手摇脉冲发生器不用,改为用点动按钮单脉冲发生器操作来进行刀具微调工作。等手摇脉冲发生器修好后再将该参数置“1”。

2 g4 a f7 t5 D* p' q1 @ W0 i 4 ~ M$ a' K& q" X; u

  2.当机床开机后返回参考点时出现超行程报警。上述机床在返回参考点过程中,出现510或511超程报警,处理方法有两种:

7 Z l. g0 O; q; L- @ & D. `2 C2 }# w6 v- a# X

  (1)若X轴在返回参考点过程中,出现510或是511超程报警,可将参数0700LT1X1数值改为+99999999(或将0704LT1X2数值修改为-99999999)后,再一次返回参考点。若没有问题,则将参数0700或0704数值改为原来数值。

5 ], w, M( h' W9 V! T/ h, ` % V+ x; f* Q: N) e/ ?6 g% R

  (2)同时按P和CAN键后开机,即可消除超程报警。

$ |5 T8 U( \1 N 7 l, F1 e6 {# {5 W( H# S

  3.一台FANUC 0i数控车床,开机后不久出现ALM701报警。从维修说明书解释内容为控制部上部的风扇过热,打开机床电气柜,检查风扇电机不动作,检查风扇电源正常,可判定风扇损坏,因一时购买不到同类型风扇,即先将参数RRM8901#0改为“1”先释放ALM701报警,然后在强制冷风冷却,待风扇购到后,再将PRM8901改为“0”。

1 \. [0 B# w) D4 T- K5 n* Z 8 ~7 u3 P% l4 b$ }+ C8 @& m

  4.一台FANUC 0M数控系统加工中心,主轴在换刀过程中,当主轴与换刀臂接触的一瞬间,发生接触碰撞异响故障。分析故障原因是因为主轴定位不准,造成主轴头与换刀臂吻合不好,无疑会引起机械撞击声,两处均有明显的撞伤痕迹。经查,换刀臂与主轴头均无机械松动,且换刀臂定位动作准确,故采用修改N6577参数值解决,即将原数据1525改为1524后,故障排除。

7 u8 {, a, |0 H( h2 I$ [5 Z, V5 N& j0 x3 s# d& c+ T- m- c! r

  5.密级型参数0900~0939维修法。按FANUC 0MC操作说明书的方法进行参数传输时,密级型参数0900~0939必须用MDI方式输入很不方便。现介绍一种可以传输包含密级型参数0900~0939在内的传输方法,步骤如下:

/ |, y$ q5 e9 l2 ^" } K( ~1 ` ) P- f/ M, J9 O5 ]& d5 g% I/ O

  (1)将方式开关设定在EDIT位置;

- J% N: c; d4 l7 y( q 4 A. [9 ^2 J; k7 U$ p7 j) _

  (2)按PARAM键,选择显示参数的画面;

( k3 U. R; j5 ?( U6 q" i 8 I u; I: [& ] d# |: F- t

  (3)将外部接收设备设定在STAND BY(准备)状态;

% m- X9 Y: Y# N! H }" Q 1 b2 W3 `1 U# I: K3 J4 A9 A- k5 k

  (4)先按EOB键不放开,再按OUTPOT键即将全部参数输出。

* c; {2 H1 w& g0 M4 J# S! g 3 _- a1 B" q& x. ]8 n

  6.一台FANUC 0MC立式加工中心,由于绝对位置编码电池失效,导致X、Y、Z丢失参考点,必须重新设置参考点。

0 V% a t/ p0 ?( w8 H, L) |$ g. L" J

  (1)将PWE“0”改为“1”,更改参数NO.76.1=1,NO.22改为00000000,此时CRT显示“300”报警即X、Y、Z轴必须手动返回参考点。

& F5 x# H7 c4 R 8 C& s4 W n8 g1 k. n- y

  (2)关机再开机,利用手轮将X、Y移至参考点位置,改变参数NO.22为00000011,则表示X、Y已建立了参考点。

5 Y" `+ e0 q9 y0 q/ l8 J1 Z( U8 ]) d6 O+ r6 ]1 ^, ]

  (3)将Z轴移至参考点附近,在主轴上安装一刀柄,然后手动机械手臂,使其完全夹紧刀柄。此时将参数NO.22改为00000111,即Z轴建立参考点。将NO76.1设“00”,PWE改为0。

2 f. ^: d+ U. q7 s& |7 \' C4 }, n6 d) {9 }/ w5 W

  (4)关机再开机,用G28 X0,Y0,Z0核对机械参考点。

" `3 h% j9 C b1 Q : u, S* v" T$ B

  7.由机床参数引起的无报警故障。一台FANUC 18i-W慢走丝,开机后CRT显示X、Y、U、V坐标轴位置显示不准确,即原正常显示小数点后三位数字,而且前显示小数点后四位数字,且CRT没有报警信息。首先应该怀疑是参数变化引起上述故障。检查参数发现NO.0000#2 INI发生变化,原正常显示“0”(表示公制输入),而有故障时显示“1”(英制输入),将该参数改为“0”后,数字显示正常。

' H) r& e( R7 K3 F7 R% _ % R0 z. w+ b, b+ r: o! b ) b7 h. f9 O& X& {: M( h9 N9 ~ s+ d+ W+ e5 ]6 r8 n ~% S
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-6-29 04:41 , Processed in 0.119897 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表