  FANUC系统有很丰富的机床参数,为数控机床的安装调试及日常维护带来了方便条件。根据多年的实践,对常用的机床参数在维修中的应用做一介绍。

5 ~( }* [! R$ q. Q [ 0 ~% ~6 A2 g) w' |, O4 P

  1.手摇脉冲发生器损坏。一台FANUC 0TD数控车床,手摇脉冲发生器出现故障,使对刀不能进行微调,需要更换或修理故障件。当时没有合适的备件,可以先将参数900#3置“0”,暂时将手摇脉冲发生器不用,改为用点动按钮单脉冲发生器操作来进行刀具微调工作。等手摇脉冲发生器修好后再将该参数置“1”。

! F. u9 h# v; V; Q+ [ . s( d; T( r- S6 H0 q% g5 c. U; P

  2.当机床开机后返回参考点时出现超行程报警。上述机床在返回参考点过程中,出现510或511超程报警,处理方法有两种:

; f$ G. `' o/ D" I! [& K% |9 Y/ N% S5 ^, K! j

  (1)若X轴在返回参考点过程中,出现510或是511超程报警,可将参数0700LT1X1数值改为+99999999(或将0704LT1X2数值修改为-99999999)后,再一次返回参考点。若没有问题,则将参数0700或0704数值改为原来数值。

2 ]. Z# W( M3 F9 }8 e' A9 v4 o! g9 W% {* D3 |' {7 u

  (2)同时按P和CAN键后开机,即可消除超程报警。

6 Y/ m; K0 @: Q; d/ D' @% h. `" Q+ ~ P. O9 o0 G9 E4 c f8 _2 f3 F6 @

  3.一台FANUC 0i数控车床,开机后不久出现ALM701报警。从维修说明书解释内容为控制部上部的风扇过热,打开机床电气柜,检查风扇电机不动作,检查风扇电源正常,可判定风扇损坏,因一时购买不到同类型风扇,即先将参数RRM8901#0改为“1”先释放ALM701报警,然后在强制冷风冷却,待风扇购到后,再将PRM8901改为“0”。

0 \9 _. V2 r0 G, l' C( M# G! t. {$ R 4 J0 s2 }4 ]0 l7 M

  4.一台FANUC 0M数控系统加工中心,主轴在换刀过程中,当主轴与换刀臂接触的一瞬间,发生接触碰撞异响故障。分析故障原因是因为主轴定位不准,造成主轴头与换刀臂吻合不好,无疑会引起机械撞击声,两处均有明显的撞伤痕迹。经查,换刀臂与主轴头均无机械松动,且换刀臂定位动作准确,故采用修改N6577参数值解决,即将原数据1525改为1524后,故障排除。

: t. N- I+ n# O# X3 N8 w# {) D2 J 2 D2 @/ Q) F& X* r; r+ A

  5.密级型参数0900~0939维修法。按FANUC 0MC操作说明书的方法进行参数传输时,密级型参数0900~0939必须用MDI方式输入很不方便。现介绍一种可以传输包含密级型参数0900~0939在内的传输方法,步骤如下:

3 |3 q5 S/ N' ]9 n, ?$ S& H/ U, R. B6 z l. J

  (1)将方式开关设定在EDIT位置;

- H6 m& T6 G3 Q4 b! k2 o0 s8 b8 A3 B8 X0 H4 p# f {

  (2)按PARAM键,选择显示参数的画面;

8 E) o2 R# y$ e! Z5 b% r7 }# e8 Y7 R) X2 O4 F6 M* x5 U

  (3)将外部接收设备设定在STAND BY(准备)状态;

! ]9 M" i, j. e N + d/ f) V9 J, S9 G& e

  (4)先按EOB键不放开,再按OUTPOT键即将全部参数输出。

* Z! d4 v2 p+ N ( c$ ?! B' Z( M- W/ b4 m' k& v6 N

  6.一台FANUC 0MC立式加工中心,由于绝对位置编码电池失效,导致X、Y、Z丢失参考点,必须重新设置参考点。

4 B% u5 q Z2 g1 [ I % N9 a) c/ d1 I/ ^' {/ c" x- {

  (1)将PWE“0”改为“1”,更改参数NO.76.1=1,NO.22改为00000000,此时CRT显示“300”报警即X、Y、Z轴必须手动返回参考点。

; v6 \. }: h/ O/ V9 u 4 ~, E, G( g* K6 G7 n- `. v5 @

  (2)关机再开机,利用手轮将X、Y移至参考点位置,改变参数NO.22为00000011,则表示X、Y已建立了参考点。

4 g+ G. v9 D1 R; U2 R6 T " z7 H. H) Q% O( L5 _& A/ T

  (3)将Z轴移至参考点附近,在主轴上安装一刀柄,然后手动机械手臂,使其完全夹紧刀柄。此时将参数NO.22改为00000111,即Z轴建立参考点。将NO76.1设“00”,PWE改为0。

/ s8 q4 @4 @/ B5 A4 I) @# ?3 x3 d) L2 b3 S9 F$ `* I

  (4)关机再开机,用G28 X0,Y0,Z0核对机械参考点。

7 `6 R7 i4 S7 S( j2 ] % L& f1 x* Q9 [

  7.由机床参数引起的无报警故障。一台FANUC 18i-W慢走丝,开机后CRT显示X、Y、U、V坐标轴位置显示不准确,即原正常显示小数点后三位数字,而且前显示小数点后四位数字,且CRT没有报警信息。首先应该怀疑是参数变化引起上述故障。检查参数发现NO.0000#2 INI发生变化,原正常显示“0”(表示公制输入),而有故障时显示“1”(英制输入),将该参数改为“0”后,数字显示正常。

8 ~/ i5 w3 u3 N6 T) }! ` ! E* Y$ @- r7 l3 H) T( z5 Z4 N8 R ' R \8 E0 u' b3 G C1 R6 G0 L0 i2 N. ^ / N) k% g0 t3 }( _& i! `9 I
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-11-15 06:44 , Processed in 0.128494 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表