压力仪表的选型方法+ d0 D. B. v, d 一、压力(差压)检测仪表的正确选用( W$ Q7 k: Y6 _! d* A# z 压力检测仪表的正确选用主要包括确定仪表的型式、量程、范围、准确度和灵敏度、外形尺寸以及是否需要远传和具有其他功能,如指示、记录、调节、报警等。) F; _! {& r7 S5 q8 a( C) Z9 Y 选用的主要依据: ) ~/ X6 q6 m5 C9 A 1.工艺生产过程对测量的要求,包括量程和准确度。在静态测试(或变化缓慢)的情况下,规定被测压力的最大值选用压力表满刻度值的三分之二;在脉动(波动)压力的情况下,被测压力的最大值选用压力表满刻度值的二分之一。 + e* J- k0 Q" O) q3 ^6 Q( j 常用压力检测仪表的准确度等级有0.4级、1.0级、1.5级和2.5级4个级等,应从生产工艺准确度要求和最经济角度选用。仪表的最大允许误差是仪表的量程与准确度等级百分比的乘积,如果误差值超过工艺要求准确度,则需更换准确度高一级的压力仪表。5 W% ]. f5 i% Z9 e) e 2.被测介质的性质,如状态(气体、液体)、温度、粘度、腐蚀性、法污程度、易燃和易爆程度等。如氧气表、乙炔表,带有“禁油”标志,专用于特殊介质的耐腐蚀压力表、耐高温压力表、隔膜压力表等。 # o. E/ K* P& @# a, @0 M! c 3.现场的环境条件,如环境温度、腐蚀情况、振动、潮湿程度等。如用于振动环境条件的防震压力表。( Y8 T! Z# U/ p' q 4.适于工作人员的观测。根据检测仪表所处位置和照明情况选用表径(外形尺寸)不等的仪表。 ! k+ T# b. ?' l6 ^ 7 H3 X' p3 z7 B4 J& Z二、压力(差压)检测仪表的检定和校准 ; Z3 C4 s5 T" c. } 仪表在使用之前,必须检定和校准。长期使用的仪表也应定期检定,其周期应视使用频繁程度和重点程度而定。当仪表带有远距离传送系统及二次仪表时,应连同二次仪表一起检定、校准。 $ x7 S# b- l/ T8 D/ q0 h$ H) x 3 X2 Z& I# j; p: j6 d( T三、压力(差压)检测仪表的正确安装及有关事项 5 G- X" x- W2 i8 L 进行压力检测,实际上需要一个测量系统来实现。要做到准确测量,除对仪表进行正确选择和检定(校准)外,还必须注意整个系统的正确安装。如果只是仪表本身准确,其示值并不能完全代表被测介质的实际参数,因为测量系统的误差并不等于仪表的误差。 ) P, I1 G2 j7 S) r7 s2 A 系统的正确安装包括取压口的开口位置、连接导管的合理铺设和仪表安装位置的正确等。 ) m+ d3 v/ S$ v* W/ k7 {$ n 1.取压口的位置选择* ^ q% b4 J. O$ ^9 W! ] (1)避免处于管路弯曲、分叉及流束形成涡流的区域。* t, N" M3 r0 W5 Z (2)当管路中有突出物体(如测温元件)时,取压口应取在其前面。) W. A9 [% D; O: k0 O% v ^+ A% R0 \ (3)当必须在调节阀门附近取压 时,若取压口在其前,则与阀门距离应 不小于2倍管径;若取压口在其后,则与阀门距离应不小于3倍管径。, l- I, y! O( x5 H. f. u2 s7 h (4)对于宽广容器,取压口应处于流体流动平稳和无涡流的区域。总之,在工艺流程上确定的取压口位置应能保证测得所要选取的工艺参数。' Y) R$ m8 x* u1 s 2.连接导管的铺设 % m; B) b' d0 c, u- ? 连接导管的水平段应有一定的斜度,以利于排除冷凝液体或气体。当被测介质为气体时,导管应向取压口方向低倾;当被测介质为液体时,导管则应向测压仪表方向倾斜;当被测参数为较小的差压值时,倾斜度可再稍大一点。此外,如导管在上下拐弯处,则应根据导管中的介质情况,在最低点安置排泄冷凝液体装置或在最高处安置排气装置,以保证在相当长的时间内不致因在导管中积 存冷凝液体或气体而影响测量的准确度。冷凝液体或气体要定期排放。 $ e% i- }% y% ^& ]! R! \; z 3.测压仪表的安装及使用注意事项 2 w* h' M" |4 F% [( U (1)仪表应垂直于水平面安装;. d) M. S- |+ a. t (2)仪表测定点与仪表安装处在同一水平位置,否考虑附加高度误差的修正; " i0 l: J; r6 Z5 s% U W3 z; L% U (3)仪表安装处与测定点之间的距离应尽量短,以免指示迟缓; 9 Z( N8 z5 \, K0 Y' W (4)保证密封性,不应有泄漏现象出现,尤其是易燃易爆气体介质和有毒有害介质。' P1 S- i! }, }+ |! x( H 4.仪表在下列情况使用时应加附加装置,但不应产生附加误差,否则应考虑修正。: Z# R8 l/ h, [4 }* }! F) @, `5 O; ~ (1)为了保证仪表不受被测介质侵蚀或粘度太大、结晶的影响,应加装隔离装 置; ; U* L! j; E2 |/ y (2)为了保证仪表不受被测介质的急剧变化或脉动压力的影响,加装缓冲器。尤其在压力剧增和压力陡降,最容易使压力仪表损坏报废,甚至弹簧管崩裂,发生泄漏现象;. {1 `( } R' s: ?1 U4 Y (3)为了保证仪表不受振动的影响,压力仪表应加装减振装置及固定装置; ) k5 \1 N2 P3 X9 N) G (4)为了保证仪表不受被测介质高温的影响,应加装充满液体的弯管装置; ) p2 L( d5 |9 @( X) H (5)专用的特殊仪表,严禁他用,也严禁在没有特殊可靠的装置上进行测量,更严禁用一般的压力表作特殊介质的压力测量;, g& ~! W8 Z" G) i [! A (6)对于新购置的压力检测仪表,在安装使用之前,一定要进行计量检定,以防压力仪表运输途中震动、损坏或其它因素破坏准确度。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-11-17 00:14 , Processed in 0.213843 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表