  3.2运行费用分析
: w' _+ |( D& M, c  一天气新风负荷(本文的新风负荷概念与传统概念不尽相同)可表示为
) T7 j4 l) k- {& O+ @  M8 H7 Z    080530902415855.bmp (10)0 Q, p+ d! l+ w7 f1 ~5 I" |
  式中q为新风负荷,kJ;G为风量,m3/s;ρ为空气密度,kg/ m3;h为比焓kJ/kg。下标d表示一天内,in表示进风,out表示排风,h,a,l分别表示电价的高峰期,平峰期和低谷期。
3 n& ?# F8 F6 @2 A% c! P  本文取q1=0即qd= qd + qa,即不考虑机组在夜间电价低谷期对新风处理的情况。
" K4 F: y" \  [4 d& x2 f  当Q>qd时,q ex= Q - q d,q ex , h= Q - q h,q sh , h= 0,q sh , a= 0;
, N. O8 n( V" I3 d# e8 L6 f  当Q>qh且Q ,q sh , h= 0,q sh , a= q d - Q;
' i, Q8 x: k3 n% j  当Qh,qex= 0,q ex , h= 0,q sh , h= q h - Q,q sh , a= q a;3 [6 d5 R9 U" k5 v0 X3 g
  贮能机组运行费用:
, A. U( l& D4 p6 o      M r =[(Q -q ex)•P1 + q sh , h•P h + q sh , a•P a ]/(3600•COP)(11)
4 H: G6 A2 ~0 w$ [  常规机组运行费用:
6 K5 a3 |& l- g, c6 K- g% g+ g      M0r =(qh•P h + q a•P a)/(3600•COP)(12)
0 m3 V2 Y+ R, F% {/ W$ C  第j天节省的运行费用:yj= M0r - M r' R( ^7 S1 Q9 H: q
  一年中,节省的总运行费用为 080530906273749.bmp & s, T+ y6 e; ?- r7 w! f# Y& A
  以上各式中,Q为蓄冷量,kJ;P为电价,元/(kW•h);COP为制冷系数;y为每天节省的运行费用,元,下标ex表示过量,sh表示不足。
& K/ z0 S& F8 p7 Z& g8 m  4最佳蓄冷量与运行方案的选择" y: w9 f  o4 }
  相变贮能新风机组在夜间电价低谷期蓄冷,白天对新风放冷,以降低机组的运行费用。对相变蓄冷新风机组进行经济分析,需要考虑机组每天的蓄冷量和运行方案,而它们之间是相互联系、相互影响的,需综合考虑。- U/ z! R) s, f5 k' O8 D: \
  4.1运行方案的选择
2 I$ Z& j+ |7 H7 Y; m$ X) D, j* Z. C  运行方案是否合理,是影响贮能新风机组经济性和运行效果的重要因素。贮能空调系统的运行一般分两种:全负荷贮能和部分负荷贮能。全负荷贮能方式虽然运行费用低,但设备投资高,并且贮能装置占地面积大;部分负荷贮能方式全天所需冷量部分由制冷面提供,所需制冷机容量和贮能系统的容量均较小,但节省的运行费用相对全负荷方式要少。
2 x+ N# C, r' m1 T, m$ d6 s文章关键词: 贮能风机   经济分析
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-11-15 22:49 , Processed in 0.135112 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表