  处理后的钢材表面应无焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。
4 P- Y! \3 `9 z$ x1 T6 Z  A  检验方法:用铲刀检查和用现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》规定的图片对照观察检查。3 ^$ X( }! ?" ]8 M8 W) C. }
  3)不得误涂、漏涂,涂层应无脱皮和返锈。- n$ O6 A; C' F5 p
  检验方法:观察检查。
0 o5 U" a, R. V  g  2基本项目应符合下列规定:4 T+ O( M2 O4 I* ?
  1)涂装工程的外观质量:5 W& v$ V$ B! V( J" E1 g
  合格:涂刷应均匀,无明显皱皮、气泡,附着良好。
* H  z8 t# T" ]1 q0 R4 r  优良:涂刷应均匀,色泽一致,无皱皮、流坠和气泡,附着良好,分色线清楚、整齐。
3 u# e+ r7 D8 S0 ?  检验方法:观察检查。
; |. Q4 H% ^- {& M2 w  2)构件补刷漆的质量:
% p5 u5 f5 g- s  V' S: W7 r  合格:补刷漆漆膜应完整。
+ K& H6 e; E. v6 c0 G( a$ g- b  优良:按涂装工艺分层补刷,漆膜完整,附着良好。/ `9 m% c8 Z* W6 q( ~
  检查数量:按每类构件数抽查10%,但均不应少于3件。' k& L) @! _9 o9 b9 w
  检验方法:观察检查。
: d; h' y" O, H. Y  3)涂装工程的干漆膜厚度的允许偏差项目和检验方法应符合表5-26的规定。干漆膜要求厚度值和允许偏差值应符合《钢结构工程施工及验收规范》的规定。
9 q8 [0 \# O1 b6 f1 `3 [% P8 \  检查数量:按同类构件数抽查10%,但均不应少于3件,每件测5处,每处的数值为3个相距约50mm的测点干漆膜厚度的平均值。# h/ l+ M5 t( f) L  c- ^' H0 O
  4)成品保护
5 z, N. _8 z# y. q  t( u+ K+ Q6 r  1钢构件涂装后应加以临时围护隔离,防止踏踩,损伤涂层。7 n" M1 i: T" A
  2钢构件涂装后,在4h之内如遇有大风或下雨时,应加以覆盖,防止粘染尘土和水气、影响涂层的附着力。9 X% T; n/ h6 F' Y
  3涂装后的构件需要运输时,应注意防止磕碰,防止在地面拖拉,防止涂层损坏。
- k' y& x' p1 Z1 |8 Z! j  4涂装后的钢构件勿接触酸类液体,防止咬伤涂层。
: K1 Z5 p1 _# @' ]. C. a! q  六、应注意的质量问题
, G" a  W  b# b  1涂层作业气温应在5~38℃之间为宜,当天气温度低于5℃时,应选用相应的低温涂层材料施涂。; y+ D/ z' x# w( x
  2当气温高于40℃时,应停止涂层作业。因构件温度超过40℃时,在钢材表面涂刷油漆会产生气泡,降低漆膜的附着力。
; I7 O" a4 l! Y; i" H6 o3 E1 s  3当空气湿度大于85%,或构件表面有结露时,不宜进行涂层作业。
& x* ^  c5 v  e$ X3 [. l1 W  4钢构件制作前,应对构件隐蔽部位、结构夹层难以除锈的部位,提前除锈,提前涂刷。
) h' y1 y/ k) _( n/ m8 ?文章关键词:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-9-28 02:07 , Processed in 0.160727 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表