1  引言; W" ?5 x1 @" V- ]2 g; }# K
随着现代科学技术的飞速发展,不仅对生产过程自动化,也对生产管理提出了更高的要求。通过计算机网络技术把自动控制与计算机管理系统结合起来,集管理和过程控制为一体是当今工业自动控制发展的趋势。复杂的过程控制系统,常采用两级网络拓扑结构,底层用现场总线以便控制装置尽可能靠近被控生产过程现场,上层采用工业以太网,监控级相对集中于主控室内,从而实现对生产过程的集中管理和分散控制。这样构成的控制系统具有实时性好、可靠性高、抗干扰能力强等优点,比传统DCS系统更经济,更可靠。为了适应这一形式的发展要求,提高实验教学质量,使工科学生在校期间就能受到良好的工程实践锻炼,因此开发了基于工业以太网及现场总线的过程控制系统实验装置。
6 l4 R! y' y3 f1 U" m7 b" }2 Y2  系统配置及网络结构$ n. k, }! y$ }# H9 }! C
实验装置控制系统由上位机监控系统和下位机PLC控制系统两部分构成。整个网络采用两层网络拓扑结构,上层为工业以太网,用于上位机PC之间以及上位机和下位机PLC之间的通讯,底层为PROFIBUS-DP现场总线,用于下位机PLC主站(DPM1)和四个从站(DPS1-DPS4)之间的通讯,其中,PLC主站和从站控制液位、压力和温度流量等过程控制实验装置。系统用 SIMATIC STEP 7软件进行网络组态、硬件组态以及PLC控制程序的编写,并用组态软件SIMATIC  WinCC实现了上位机与PLC的动态连结。整个系统组成如图1所示:& A; y3 E, r4 p6 H) L
0903271437366094.bmp + d2 G0 j6 J1 N
图1    过程控制系统实验装置结构图, ?  \/ A# P: U7 i: J* ~
2.1  现场部分
  ?: ~0 h# ]# K1 s9 N' P+ |现场部分是所需控制的液位、温度流量和压力实验装置,变送器将采样数据转换成 4~20mA的电流信号,直接接入SM334模块(模拟量输入/输出模块),经模/数转换变成0~27648的数字量。开关量的输入输出接入SM323模块(数字量输入/输出模块)。
$ H. K2 y* w# @) v9 }0 G; t+ q2.2  控制单元6 c1 g9 @9 J- _0 p1 q4 a* v9 U, p6 m
控制单元采用西门子PLC,S7-300系列PLC功能强大,采用模块化设计,有中央处理单元(CPU)、各种信号模块(SM)、通信模块(CP)、功能模块(FM)、电源模块(PS)、接口模块(IM)等,有多种规格的CPU可供选择。通过CPU上集成有PROFIBUS-DP接口、 MPI接口或通信模块可以连接 AS-I接口、PROFIBUS总线和工业以太网系统。: t, l2 K: W) ~: e
本系统主站采用西门子S7-300系列PLC,其CPU为315-2DP。它执行指令时间短,扫描1000条指令不需10ms,足以满足控制的时间要求。主站还带2个信号处理模块(DI 16/DO 16、AI 4/AO 2)和一个通讯模块CP343-1(用于上位机和PLC之间通过工业以太网进行通讯)。从站选用PROFIBUS-DP分布式I/O  ET 200M,带2个信号处理模块(DI 16/DO 16和AI 4/AO 2),从站没有中央处理器单元,各从站之间经IM153接口模块通过DP总线进行连接。组态之后,添加的分布式I/O与PLC站中的本地I/O具有统一的编址。8 w+ R& v6 G, ~8 s8 r, v
2.3  上位机
9 `5 [' L# G, D2 `# ]: ?+ H2 K上位机为四台工控机,主机界面设计采用西门子的WinCC组态软件,保证了与工控机的完全兼容。软件集成了组态、脚本语言、OPC等先进技术,提供了Windows操作系统环境下使用各种通用软件的功能。该软件具有适用于工业生产过程的图形显示、控制和报警画面、实时和历史趋势曲线、归档以及报表打印等功能模块。另外WinCC还有对SIMATIC PLC进行系统诊断的选项,给硬件的维护提供了方便。
6 V8 V/ u" l/ H! C系统应用程序的开发和运行软件为STEP7 V5.2,它是适用于S7-300/400 PLC系列的编程、组态标准软件包。通过STEP 7 V5.2用户可以完成以下任务:7 P# G" h: ?, j
(1) 网络组态,设置连接和接口;1 R8 \1 f0 l) z" B
(2) 组态硬件;( Y- D  R0 C, G1 `4 t7 h
(3) 编写和调试用户程序。2 \) ?6 g2 [2 l9 O
3  网络系统原理
/ p, S5 V  Y8 [4 ?5 w; NPROFIBUS-DP是一种国际性、开放式的现场总线标准,主要用在工业过程控制领域。参照ISO/OSI参考模型,PROFIBUS-DP中没有第3层到第7层,直接数据链路映像(DDLM)提供易于进入第2层的用户接口,用户接口规定了用户及系统以及不同设备可以调用的应用功能。它是专为工业控制系统和设备级分散I/O之间的通信设计,用于分布式控制系统的高速数据传输,其模块可取代价格昂贵的24V或4~20mA并行信号线。中央控制器通过高速串行线同分散的现场设备进行通讯,多数数据交换过程是周期的, 主站周期地读取从站的输入信息并向从站发送输出信息。除周期性用户数据外,PROFIBUS-DP还提供智能化设备所需的非周期性通信,以进行配置、诊断和报警处。
1 A! J) c) S3 B& Q. Q: cSIMATIC工业以太网是基于国际标准的网络,专为工业应用而优化设计,支持ISO和TCP/IP协议,通过它可快速地建立PLC与PC/PG之间的通讯。产品的开发遵循分布式的“开放式控制结构”,使其具有网络组态简便(即插即用)、通信可靠、网络故障恢复时间短(小于0.3秒)等优点。由于采取全双工共担负荷方式工作,适用于对性能要求高的工业网络,通过切换技术能够可以实现非常庞大的网络结构。4 ~6 ^9 D! T; n: z
4  网络系统组态; `  k3 B6 t3 M
组态之前先要建立一个项目(如Project1),在项目中插入SIMATIC 300站。! I, n: w# _  W( h/ d$ l
4.1  硬件组态
6 V  S2 u0 z3 d+ a在HW Config中为 SIMATIC 300站组态硬件,包括机架、电源(槽1)、CPU(槽2)、通信模块(槽4)和输入输出模块。设置集成在CPU上的DP主站接口的参数,并建立要连接到DP主站接口的PROFIBUS网络。( i* V, w& W  ?
4.2  DP从站组态, ~( s) d- _7 W4 n9 u
以ET 200M站连入DP主站为例。先从硬件中选择接口模块IM153-l,连入DP主站接口的PROFIBUS网络,如图2所示,并设置此DP从站的PROFIBUS地址。地址要和IM153模块上的地址选择开关设定的地址相一致。7 c1 Q2 E2 Y( D& Y+ S% G6 s
ET 200M从站配置有2个信号模块,从ET 200M的DI/DO中找到相应型号模块并加入从站的相应槽中,如图3所示。在使用硬件目录时要确认你是在正确的文件夹中,例如,为ET 200M选择模块应在ET 200M文件夹中查找。添加的分布式I/O与PLC主站中的本地I/O具有统一的编址,因此在程序中可以像访问本地I/O一样方便地访问分布式I/O,在编程时完全不必考虑一个I/O地址在物理上是通过何种方式连接的。
5 `# G1 F: T: r7 H( G: W 0903271437526435.bmp
% j  U" u; T" f: m0 J图2    ET200M从站与DP主站的组态
4 U+ O  S( f$ c  `% T1 d0 G8 e! U, n' y 0903271437592798.bmp - r. M; s  Z, H" J/ j( `( q
图3    ET20M从站的信号模块组态
6 r) I* e8 k. x: J/ F2 h4.3  端口设置7 c) w/ m- D  D# Y
(1) PG/PC接口是PG/PC和PLC之间进行通讯的接口,要实现PG/PC和PLC设备之间的通讯连接,必须正确的设置该接口。在控制面板中打开“ Set PG/PC Interface”,选中“S7 OnLine( STEP7)”,再选择网卡类型。然后进入 STEP 7的硬件组态 HWConfig中设置通讯模块的MAC地址,地址为CP343-1标签上给出的物理地址,其格式是一个12位的16进制数 (如:08-00-06-00-44-AE)。另外还需给 PLC分配唯一的IP地址(如:192.168.0. 130 ) 及子网掩码(如:255.255.255.0 )。. z/ L, h5 g* p* S9 B
(2) 设置PROFIBUS网络:利用图形组态工具NetPro设置括PROFIBUS总线的传输速率、最高站地址、总线行规、总线参数等。, f9 x% t, j( e' b* b( r! y
系统组态完成后,应下载到PLC,并调试使硬件之间连通。- r! |# Y6 ?; G2 A+ B3 N
4.4  程序的编写和调试
" X4 ]/ c' p/ X" `STEP 7是用于S7-300/400创建控制程序的标准软件,编程语言主要有:梯形图、语句表和功能块图。
! }7 d' ]4 {- E通常用户程序由组织块(OB)、功能块(FB)。1 ~1 k" \( |+ H* m# M5 Y
功能(FC)和数据块(DB)构成。OB1为主程序循环块,是必需的。根据控制程序的复杂程度,对简单程序可将所有的程序放入OB1中进行线性编程,如果程序比较复杂应进行结构化编程,将程序用不) r! E! q( n) ^
同的逻辑块加以结构化,通过OB1调用这些逻辑块。
4 Q( q# _8 f& H5 @1 J2 [" j# N对一个实际的过程控制,按照所采用的控制策略编写用户程序,模拟调试后下载到PLC,与实际系统联调,完成相应的控制功能。
3 M, ]' |" C, `* n0 f. O5  WinCC监控通讯组态
; a( i* x7 @, _8 I& YWinCC提供SIMATIC S7 Protocol suite. CHN驱动程序,此驱动程序支持多种类型的网络协议,通过它的通道单元可以与各种SIMATIC S7-300/400 PLC进行通讯,具体选择通道单元的类型要看WinCC与自动化系统的连接类型。本系统选择工业以太网通道单元,工业以太网是工业环境中最有效的一种子网,它适用与管理层和现场层通讯。
% F$ X$ n) Z2 L; R6 O# m首先添加SIMATIC S7 Protocol suite.CHN 驱动程序,然后在“SIMATIC S7 Protocol Sute”下选择“Industrial Ethemet” 通道单元,打开“连接属性”输入连接名称,在连接参数中输入所要连接的PLC的通讯模块CP343-1的MAC地址, PLC中CPU所在的机架号和插槽号。此处的插槽号应是CPU所在的插槽号,不是通讯模块所在的插槽号。* a4 ?$ U( G$ u2 N$ t7 l4 m" Q
然后,用户根据具体的过程控制任务,在新建的连接下建立变量,把变量和PLC中所要连接的地址对应起来,与PLC建立连接。最后利用WinCC完成各种显示画面和数据的组态。
! g; Q8 t: ]1 N, h9 ~( ~6  结束语
) @) H9 ?# z+ Q+ k8 @6 e本文所建立的现场总线控制网络,通过接入标准以太网,还可以实现远程监控。该实验装置是根据自动化专业及相关专业教学的特点,基于过程控制基础上集PLC技术、网络技术为一体的先进的实验装置,采用了多种常用控制算法和理论,除包含常见的PID算法外,还增加了模糊控制、人工神经网络控制等先进的控制策略。【MechNet】
: c( Q4 M9 L1 h" o/ w% Z" I文章关键词:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-12-24 01:18 , Processed in 0.136826 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表