随着我国工业的迅速发展,电动调节阀在冶金、石油化工等领域的应用越来越广泛,其稳定性、可靠性也显得越来越重要,它的工作状态的好坏将直接影响自动控制过程,本文将详细阐述电动调节阀的使用和维修。
, a' v  T  z, p) o1 s1.安装使用注意事项
& ~6 ?3 R6 h2 Z2 h/ m/ O+ k* G/ A  新设计、安装的控制系统,为了确保调节阀在开车时能正常工作,并使系统安全运行,新阀在安装之前,应首先检查阀上的铭牌标记是否与设计要求相符。同时还应对以下项目进行调试。4 F- E$ p. D0 k5 ?6 h1 k0 y
  基本误差限;全行程偏差;回差;死区;泄漏量(在要求严格的场合时进行)。
  R* b$ C3 T* j* h) E0 P* g7 p, R  H  如果是对原系统中调节阀进行了大修,除了对上述各项进行校验外,还应对旧阀的填料函和连接处等部位进行密封性检查。  V0 X4 K: F* R' `
  调节阀在现场使用中,很多往往不是因为调节阀本身质量所引起,而是对调节阀的安装使用不当所造成,如安装环境、安装位置及方向不当或者是管路不清洁等原因所致。因此电动调节阀在安装使用时要注意以下几方面:& T* F$ F" h+ p: F
  (1)调节阀属于现场仪表,要求环境温度应在-25~60℃范围,相对湿度≤95%。如果是安装在露天或高温场合,应采取防水、降温措施。在有震源的地方要远离振源或增加防振措施。
% O; x2 f2 P) C  (2)调节阀一般应垂直安装,特殊情况下可以倾斜,如倾斜角度很大或者阀本身自重太大时对阀应增加支承件保护。2 ^3 p3 r+ @0 C1 [8 s7 I+ h
  (3)安装调节阀的管道一般不要离地面或地板太高,在管道高度大于2m时应尽量设置平台,以利于操作手轮和便于进行维修。
8 B; ?0 K. c; o' w& S  (4)调节阀安装前应对管路进行清洗,排除污物和焊渣。安装后,为保证不使杂质残留在阀体内,还应再次对阀门进行清洗,即通入介质时应使所有阀门开启,以免杂质卡住。在使用手轮机构后,应恢复到原来的空档位置。
3 {4 `* a8 [* F* ]9 j( S: R1 ~  (5)为了使调节阀在发生故障或维修的情况下使生产过程能继续进行,调节阀应加旁通管路。
( d6 l. L: b; K( w  X) A5 N, d  同时还应特别注意,调节阀的安装位置是否符合工艺过程的要求。7 E; B, t4 t/ g6 {
  (6)电动调节阀的电气部分安装应根据有关电气设备施工要求进行。如是隔爆型产品应按《爆炸危险场所电气设备安装规范》要求进行安装。如现场导线采用SBH型或其它六芯或八芯、外径为Φ11.3mm左右的胶皮安装电缆线。在使用维修中,在易爆场所严禁通电开盖维修和对隔爆面进行撬打。同时在拆装中不要磕伤或划伤隔爆面,检修后要还原成原来的隔爆要求状态。* o' s5 e0 Z3 o& }3 u
  (7)执行机构的减速器拆修后应注意加油润滑,低速电机一般不要拆洗加油。装配后还应检查阀位与阀位开度指示是否相符。
( r/ D6 E, o, ^2 i2.常见故障部位及原因分析
5 y; p/ P+ u1 k- @6 J  调节阀工作性能的好坏会直接影响整个调节系统的工作质量。由于调节阀在现场是与被调介质直接接触的,工作环境十分恶劣,因此容易产生各种故障。在生产过程中,除了随时排除这些故障外,还必须进行经常性的维护和定期检修。尤其是对使用环境特别恶劣的调节阀,更应重视维护和定期检修。" b6 l) R* S) r) @1 g* h- N/ U- ?
  不同形式的调节阀,其故障及其产生原因是不一样的。现以四川仪表总厂生产的直行程电动调节阀为例,说明电动调节阀的一般故障及检修方法。' C# U# ^. v" E5 G* H; u
  2.1伺服放大器6 X; {. e4 J9 B4 o+ ?
  伺服放大器正常工作状态时:
3 n) l& K/ M2 @8 b7 Y* K2 P  (1)无输入信号时,不应有输出电压。
$ n8 d# y) ^1 T: S7 j; P2 L  (2)开环死区电流≤160μA(Ⅱ型为100μA)。  ^6 C3 m8 Z$ _# E$ m1 r; _
  (3)输入信号>240μA(Ⅱ型为150μA)时,输出负载电压为?205~220V?AC。
8 c! |* y; b/ X2 {: B; [% Y9 C  (4)输出电压基本对称。: w+ d6 J( H% x7 N6 y/ S
  若伺服放大器工作不正常,则各部分可能有以下几种情况:
, Z8 W! M" t) X) ^2 U4 n/ x$ V$ O) }  (1)前置磁放大器9 O" Z6 }0 B0 Q2 e# R6 x" _
  ①无信号输入时,双拍磁放大器输出通过电位器W101可调至零。不能调零则可能是:
- Z- R% t5 l$ j( o* h8 w1 r  A、变压器W101脱焊或损坏。' Y- T/ S: V8 K7 C2 G
  B、电阻R110、R111和电解电容C101、C102虚焊或脱焊。
0 Q( O: z8 Z2 q0 n  C、二极管D105~D108虚焊或损坏。
  @* N2 y  N0 e9 _& i% U  D、偏移电流不正常。
9 a9 @' @" K& M0 J5 q* j  E、交流绕组不对称。1 h, L7 k5 |, C6 `
  ②有输入信号,但无输出或输出不对称可能是:
* z  n* p4 d3 i1 X4 W  A、变压器B301供交流绕组电流的次级端电压不对称。
6 m( t( F7 p' o5 F8 Q8 U9 Y  B、电阻R110和R111的阻值有变化,电解电容C110、C111损坏。; d/ w7 p, _8 J- U" B& ~1 u
  C、交流激磁绕组短路。
5 V/ i1 T5 z% u' E  D、二极管D105~D108中有个别管损坏或虚焊。
) }7 Z& _8 ?) ]! {) r" D5 E: o5 h. A  (2)触发器有输入时,其中一侧触发器在示波器屏幕上应有脉冲信号,改变输入信号极性,则另一侧触发器有脉冲信号。两组触发脉冲个数和幅值应基本相同。否则有以下几种情况。
- @! U, K* l- b2 p/ v  ①无输入信号(前置磁放大器在正常工作状态下),输出端有触发脉冲,可能是:
( r/ y: s; j( N" i  A、有触发脉冲输出一侧的三极管损坏,或者是c、e极虚焊。3 e6 F, X$ ]" [6 ^! |
  B、电阻R204、R205、R208、R209阻值有变化。- i- ^. J9 c  U; h
  ②有输入信号,输出端无触发脉冲,可能是:
& k2 i6 V0 Z) G- y! k  A、无输出脉冲一侧的三极管、单结管损坏。
/ l/ Y  |/ K# O+ D$ n" {: d  B、无输出脉冲一侧的脉冲变压器初级或次级断路或短路。, }; k' |' d, }& P
  C、无输出脉冲一侧的二极管(D207或D208)短路。* b4 M9 m+ x6 }4 Z: z) v
  ③输出触发脉冲不正常有以下几种现象:  r' _6 Y9 P* v/ E& v! j0 t0 A
  A、无信号时两组触发器有脉冲输出,加信号后又都正常,可能是电解电容C202或C203虚焊。: v& v' ^  L8 a4 }3 o
  B、开始触发器两侧输出都正常,工作一段时间后,输出脉冲逐渐消失,可能单结管有问题。
, A6 q/ v% k! B9 x7 X  C、输出出现正、负脉冲,可能是二极管D207、D208被击穿或虚焊。
5 ^; M) y1 U  v$ m  (3)经过上述检查和维修,在控制回路无故障情况下伺服放大器应能正常工作。否则有以下两种情况:
2 ]  j8 M6 A* M  ①无输入信号时,有输出电压(电压接近220VAC)则可能是:
) \2 S! |: A# W7 w6 `( Z  A、可控硅SCR1、SCR2损坏。
9 ]- @8 ?% i4 h4 h6 v  B、电容C301、C302被击穿。8 W6 k3 }' ~( ~( T, M
  ②有输入信号时,无输出信号或输出电压偏低,则可能是:7 X% l  R  I8 q9 V( s
  A、二极管D301~D308中有被击穿的。( w) m+ Y; m- H8 L
  B、可控硅SCR1、SCR2损坏。
: R8 [* \0 ^$ d$ N2 W  2.2调节阀
; c  l3 y6 d  f5 m+ N  当输入4~20mA信号时,调节阀阀杆能在额定行程内随信号变化而上、下移动自如。如不能正常动作,可能有以下故障:
- C! G$ e* q) N. P4 v  ①操作手轮感觉异常2 G0 x4 Q7 u  s) ^. K
  A、感觉太轻,可能是手轮卡销脱落或断裂。
' k( U7 A7 G) C" \  B、感觉太重或旋不动。减速器内有异物卡塞;阀芯与衬套或与阀座卡死;阀杆严重弯曲。
4 y, G1 S$ Y! i  ②输入4~20mA信号,调节阀不动作。
4 z: ^7 K: z, Z5 A8 `0 y6 h( ^  A、系统接线有误。( w, d5 D3 o3 J9 i5 D9 z) a
  B、电机分相电容CD损坏。
9 m2 r) v  J6 L/ ?  C、电机接线开路。
( O4 x" m# m7 }2 P8 u  D、阀芯脱落或阀杆断裂(此时执行机构有动作)! b! V" c3 e. r$ [, I
  ③输入4~20mA信号,调节阀走不完额定行程。* Y8 X6 \5 w# Y$ c+ G! f% [& |& e
  A、差动变压器位置未调好。; ~, U, n7 D9 K1 \& C
  B、二极管D701~D712中有个别损坏。" e) X( ~  r" E  r4 }5 q4 v8 k
  C、三极管BG701损坏。3 t5 V' c- d  g! d0 {
  (4)现场使用时的其它故障。6 F6 e6 k* y8 v  J( N
  ①阀震荡、鸣叫。
0 W* F( ?* t; y/ t# P' f% r  A、灵敏度调得太高,执行机构产生振荡。" D  s) o: Y% c2 P) ?
  B、流体压力变化太大,执行机构推力不足。  z# [# k. ]! p* I. m8 I
  C、调节阀选择大了、阀常在小开度工作。
4 b. _1 n. V* c) K1 U4 [0 J4 U& I  D、介质流动方向与阀门关闭方向一致。2 _' q; i; Y) ~# n* ~. A( d
  E、附近其它震源影响,支撑不稳。' X" e9 I1 Q5 P4 K: v
  F、阀芯和衬套磨损严重。# H! M- D0 S% v; W1 Z7 @$ B: A& e
  ②阀动作迟钝。
* W5 L% c, ?7 v3 Y& H% E  A、介质粘性太大,有堵塞或结焦现象。; h% [% {: i* n+ y0 D! U
  B、填料老化,填料压得太紧。
& m; o9 t$ O# l4 \) J) p  ③泄漏量大。; x0 R% ?9 @3 U! y2 ]
  A、阀芯或阀座被腐蚀、磨损。
& K5 G0 s; A! l" y. o  B、阀座松动或螺纹被腐蚀。/ B& u  U% L7 H8 r( ]; [9 t4 ^7 j1 y
  C、阀座、阀芯上有异物。# ?% b" M3 t7 Q$ M$ j
  D、阀的始点(电开式)或终点(电闭式)未调好。
# W7 L9 }9 P- }0 c" x3 J  ④填料及上、下阀盖连接处渗漏。
7 l( G9 ^* V# Q& N+ C6 q  A、填料压盖没压紧。
. j3 L! p0 e$ O1 g1 D, v* n  B、聚四氟乙烯填料老化变质。* C) ~6 M) L) e, ~
  C、阀杆损坏。3 \+ a0 v2 z4 P2 @# E' U
  D、紧固螺母松动。
% P- E# d% V8 _" X5 j  E、密封垫损坏。( O8 F8 \( h: L! C! n: Z% T1 t4 v
  电动调节阀的正确使用和维修,不仅能提高过程控制的可靠性,也能增加电动调节阀的使用寿命,对企业的节能降耗有着可观的经济效益。' K$ ^! e/ b' T" W% u5 C$ @
文章关键词: 电动调节阀;使用;维修方法