KQM泵是专门为将泵直接安装在管道上而设计的。泵的自重及重心允许所有型号水泵直接安装在管路中,只要水泵的安装在所有工况下部不受应力。除此之外,用地基支持也可以。安装时,除水泵电机头部不允许朝下外,其它任何安装方位均可。
" e% O9 i4 \: w% L; N" w, Y泵头(电机、连接座和叶轮)可直接从顶部拉出拆卸,而不影响管路。对于功率大于7.5kw的电机,建议安装和保养时使用相应吊装滑轮装置。本系列水泵都可安装底板,以便水泵必要时可以安装在地基上。
; v/ S4 g! N) O, L1、符合分担; u$ y% `+ \: w
对于功率大于1.5kw的水泵,“负荷等分法”为系统提供了最佳的解决方案。“负荷等分法”即:把最人负荷分配到两台小泵或一台双联泵上,来代替一台大泵。通常在整个供暖和供冷期,85%以上仅一台基泵工作就足够了。另一台泵,只是在供暖或供冷高峰投入工作,以满足最大负荷要求。
3 m' F9 x* k% u/ _  y  x9 M$ u负荷等分法优点
% f' X2 z1 c. `7 Z5 x6 L一节能50%到70%
4 E( N( Y) l9 Q9 W一总有一台备用泵
2 [7 E) L8 x8 a8 H1 O# b所谓的“符合等分法”就是一台泵作为基泵工作时,另一台泵作为备用泵,只是存供暖或供冷高峰期才投入工作。6 R9 B  O% \1 Z5 O
2、 投资费用
3 L% f( q; S! f" f1 ?根据“负荷等分法”原理所确定的双联泵可节约总投资近1/4。尤其是,如果用两台单泵代替双联泵,将使安装费用人大增加。! w- b8 `2 w& ~
3、运行费用
' k* B# @) \# M; v$ ]( ~  i双联泵大大节省了运行费用。在供暖和供冷季节,大部分时间(85)%是低负荷或部分负荷。根据“符合等分法”原理所确定的双联泵,使水泵在部分负荷时,更充分得到利用(在高效率下工作),因而大大节约了电能,减小了运行费用。; Q* d' Y8 l0 h# S7 @. n
4、备用
  l* ^+ I. V% i当部分负荷或低负荷时,总有一台水泵作为备用泵(100%备用)。当满负荷时,如果一台水泵出现故障,另一台水泵作为“紧急泵”也可至少满足75%的需求。
7 m4 v" _4 J/ j5、注意事项
6 H, s+ U0 _7 K  ^- h( T/ F# K( J1)、管路水力损失与流速成正比。用户应根据实际使用工况.在设计、配置管路时综合考虑管路流速设计的合理性。尤其双泵同时运转时,流量增加近一倍,特提醒注意。, I" I% _- S' \, M* q2 z
2)、气蚀余量是实测值,实际使用时至少应加0.5m的安全余量。
0 L  ]$ R" [6 A% _$ {- t4 z文章关键词: 安装;立式双联泵?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2025-1-10 16:03 , Processed in 0.155331 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表