三、绕组开路! j; {; O- V' U+ W! F! T- ]0 R
由于焊接不良或使用腐蚀性焊剂,焊接后又未清除干净,就可能造成壶焊或松脱;受机械应力或碰撞时线圈短路、短路与接地故障也可使导线烧毁,在并烧的几根导线中有一根或几根导线短路时,另几根导线由于电流的增加而温度上升,引起绕组发热而断路。一般分为一相绕组端部断线、匝间短路、并联支路处断路、多根导线并烧中一根断路、转子断笼。5 Y. B3 T  G' g9 o; C, z: a
1. 故障现象' O! M" P. C  c4 |6 k
电动机不能启动,三相电流不平衡,有异常噪声或振动大,温升超过允许值或冒烟。
/ l* l0 Q, a8 I( R2. 产生原因* ?2 C5 L; f8 E1 O" A8 F
(1)在检修和维护保养时碰断或制造质量问题。
" Z! Y0 [% m7 B, }8 D(2)绕组各元件、极(相)组和绕组与引接线等接线头焊接不良,长期运行过热脱焊。" Y/ {& k7 c- f& Q6 y$ v
(3)受机械力和电磁场力使绕组损伤或拉断。9 U; g- X( F( }/ v6 s
(4)匝间或相间短路及接地造成绕组严重烧焦或熔断等。
: o1 Z  }/ H/ y6 a) G: S! K/ i" k+ ?3. 检查方法
# z: ^) n$ e0 w- n( J/ B3 B(1)观察法。断点大多数发生在绕组端部,看有无碰折、接头出有无脱焊。
: U. s7 B/ Z' f$ n) x) x(2)万用表法。利用电阻档,对“Y”型接法的将一根表棒接在“Y”形的中心点上,另一根依次接在三相绕组的首端,无穷大的一相为断点;“△”型接法的短开连接后,分别测每组绕组,无穷大的则为断路点。2 G; s8 s4 V% `' I( e) R$ ?# S
(3)试灯法。方法同前,灯不亮的一相为断路。* M. u( g. \; `) q6 V4 O
(4)兆欧表法。阻值趋向无穷大(即不为零值)的一相为断路点。" z" g0 t' I3 j% w. F
(5)电流表法。电机在运行时,用电流表测三相电流,若三相电流不平衡、又无短路现象,则电流较小的一相绕组有部分短断路故障。% J, h+ E( [4 X+ J
(6)电桥法。当电机某一相电阻比其他两相电阻大时,说明该相绕组有部分断路故障;
# W/ a! {9 J+ C3 ~( z- D* \/ v(7)电流平衡法。对于“Y”型接法的,可将三相绕组并联后,通入低电压大电流的交流电,如果三相绕组中的电流相差大于10%时,电流小的一端为断路;对于“△”型接法的,先将定子绕组的一个接点拆开,再逐相通入低压大电流,其中电流小的一相为断路。$ s- N# P, u/ |& W3 j& @. z) h
(8)断笼侦察器检查法。检查时,如果转子断笼,则毫伏表的读数应减小。
6 c) R6 c. s' w! s/ j5 x4. 断路处理方法0 K1 u9 C% _% B) a3 V
(1)断路在端部时,连接好后焊牢,包上绝缘材料,套上绝缘管,绑扎好,再烘干。  b" P! Q6 {* A3 ~% @
(2)绕组由于匝间、相间短路和接地等原因而造成绕组严重烧焦的一般应更换新绕组。
% r' Z# u" |! L: i; |. w$ M7 G. P( m  ?(3)对断路点在槽内的,属少量断点的做应急处理,采用分组淘汰法找出断点,并在绕组断部将其连接好并绝缘合格后使用。
  ~, ]; J6 O2 u+ o2 H5 r% a(4)对笼形转子断笼的可采用焊接法、冷接法或换条法修复。
5 w2 o+ }- J/ {# x0 J四、绕组接错+ n" l+ J) W- G. B% Y; F
绕组接错造成不完整的旋转磁场,致使启动困难、三相电流不平衡、噪声大等症状,严重时若不及时处理会烧坏绕组。主要有下列几种情况:某极相中一只或几只线圈嵌反或头尾接错;极(相)组接反;某相绕组接反; 多路并联绕组支路接错;“△”、“Y”接法错误。
0 g' n! V1 N" d3 K- e) ^8 k1. 故障现象' c/ ~( W* U6 M" {. N9 {
电动机不能启动、空载电流过大或不平衡过大,温升太快或有剧烈振动并有很大的噪声、烧断保险丝等现象。
5 _3 j4 {3 P3 @' a2. 产生原因
2 i! Q/ j2 S2 N: y1 q9 b% T误将“△”型接成“Y”型;维修保养时三相绕组有一相首尾接反;减压启动是抽头位置选择不合适或内部接线错误;新电机在下线时,绕组连接错误;旧电机出头判断不对。) y9 \! T( b2 {
3. 检修方法4 H( p1 f0 X5 D/ z- P2 D% D$ `
(1)滚珠法。 如滚珠沿定子内圆周表面旋转滚动,说明正确,否则绕组有接错现象。
' S& G4 Z; E& S4 _3 o/ e5 u(2)指南针法。如果绕组没有接错,则在一相绕组中,指南针经过相邻的极(相)组时,所指的极性应相反,在三相绕组中相邻的不同相的极(相)组也相反;如极性方向不变时,说明有一极(相)组反接;若指向不定,则相组内有反接的线圈。
0 g, z2 h6 R, B. j(3)万用表电压法。按接线图,如果两次测量电压表均无指示,或一次有读数、一次没有读数,说明绕组有接反处。: A- d$ i7 {& s$ K. m# P8 T1 t0 \
(4)常见的还有干电池法、毫安表剩磁法、电动机转向法等。
. r0 s2 J! H- x! P1 L" k4. 处理方法
3 ]  ?" l2 s5 h) `; e5 I8 j0 p" m(1)一个线圈或线圈组接反,则空载电流有较大的不平衡,应进厂返修。, p  y+ c0 g; o5 W: ~. [* `
(2)引出线错误的应正确判断首尾后重新连接。
. u4 Q8 P2 Y3 k5 z1 ]* w(3)减压启动接错的应对照接线图或原理图,认真校对重新接线。
& h( U) D. A8 A/ Y: V- _+ m( P(4)新电机下线或重接新绕组后接线错误的,应送厂返修。% I( @' E5 h# h
(5)定子绕组一相接反时,接反的一相电流特别大,可根据这个特点查找故障并进行维修。6 \, S( [1 F! I" o" j1 \' i
(6)把“Y”型接成“△”型或匝数不够,则空载电流大,应及时更正。. ?+ }, I0 ]6 o) m+ C5 M
文章关键词: 三相异步电动机