和节流装置配套使用的时候,遇到现场压力低的时候,在计算的时候经常会到这么一个情况,就是计算出来的差压上限是微差压,这就对现场差压变送器提出了很高的要求。下面就给大家介绍下如何正确安装的问题:
$ `  s" L- Q5 f' M1,微差压变送器由于其量程小,安装位置不同而受力不均匀引起压力的变化。(斜度30度时,会产生0.2KPa 左左的压力)。这样的情况特别是在和阿牛巴流量计配套使用的时候,一定要注意差压变送器的安装问题。
8 U4 d* a" j3 W( C7 i0 h( M2、防止变送器与腐蚀性或过热的被测介质相接触;. f( G0 U: O; @( ]
3、防止渣滓在导压管内沉积;
! s3 u. l, i/ ]" F" l& Q, ?$ |4、导压管要尽可能短一些;0 m1 q0 Q6 H1 q3 u3 {* \1 f. L* {" u
5、两边导压管内的液柱压头应保持平衡;
: u  n! y: A- f5 \' d; R  F6、导压管应安装在温度梯度和温度波动小,无冲击和振动的地方。3 {% H7 c; ]  t# v# S
现场尽量减少误差的方法:
! x/ o! @3 |6 Z. n6 n8 g8 U3 W& f+ wa. 导压管应尽可能短些;; ^& P. i; p8 P2 m1 o9 x% L
b. 当测量液体蒸汽时,导压管应向上连接到流程工艺管道,其斜度应不小于1/12;
- \/ O/ h$ E4 k& O3 T3 m2 Ic. 对于气体测量,导压管应向下连接到流程工艺管道,其斜度应不小于1/12;, @9 @8 {1 N2 N; w8 B
d. 液体导压管道布设时要避免出现高点,气体导压管布设要避免出现低点;3 ^6 e( |% ^0 l  X$ g
e. 两导压管应保相同的温度;
+ w, {7 P9 E" [: R( N7 Of. 为避免摩擦影响,导压管的口径应足够大;
. {2 e6 K7 u' A; [g. 充满液体的导压管中应无气体存在;8 v* Z# Z1 @) s: n; s) V% A& R1 U
h. 当使用隔离液时,两边导压管的液位要相同
; e& {  j1 {3 g* N9 L6 a微差压变送器的现场正确安装是个很重要的环节,希望能给现场维护人员一个参考工作。