  引言. ]0 s- N$ K+ {5 t. ^
  城市乡镇都广泛使用中小型冷库,由于有些地方电源电压波动较大,且常有不定时停电,这给目前常用的冷库控制器可*运行带来困难。我们设计了一种新型全自动冷库控制器,对冷库的制冷和除霜过程进行全自动控制。硬件设计采用了89c51单片机、X5045多功能可编程CPU监控芯片、DS1820数字传感器和LED数码显示,构成全数字化冷库控制器。特别是采用了美国Xicor公司新研制生产的X5045监控芯片,它同时具有上电复位、电压监控、看门狗功能和512字节的EEPROM,解决了控制参数记忆问题,防止了电源通断瞬时及电源电压波动时造成的系统故障,避免了干扰造成的系统死机,可实现冷库无人执守全自动运行。
! t9 ]- }% C" Z- s/ U  监控电路8 j/ v  D, }. A1 n! L1 o; I. Y4 ?
  X5043/45监控电路集上电复位、看门狗定时器、电源电压监控、分块保护的EEPROM于一体,是解决单片机系统中抗干扰和数据长期可*保存等问题的首选器件,特别适合在单片机测控系统中应用。涡街流量计: e- F8 ~/ F) r1 M3 C
  X5043/45的功能框图如图1所示,其主要性能包括:, T  i. b, F0 X5 T5 d& m
  上电复位功能:在电源电压低于检测门限时,RESET引脚输出有效复位信号,当电源电压上升高于检测门限时,复位信号延时200ms后变为无效。5 g3 d- `! @* S
  电压监控功能:当电源电压低于检测门限时,使上电复位电路产生复位信号,复位信号至Vcc=1v有效。% R2 g# g+ f$ s: k0 e+ r
  复位门限电压:门限电压在出厂时设定为一标准值,对Vcc=5V±10%的芯片,门限为4.25V—4.5V。该值也可由用户自行设定,可编程范围为1.7V—5.0V。5 M% [( `1 L3 D1 e# h- B$ g
  看门狗定时器:可编程为1.4s、600ms、200ms或禁止。在非禁止状态,若在定时周期内CS端没有出现由高至低电平变化,RESET端将输出200ms的有效复位信号,防止程序跑飞或进入死循环。
$ H! R" k" l" D4 [/ f  可分段保护的CMOS串行EEPROM:512字节,每个字节可擦写10万次以上,内部数据可保存100年以上。8 y! h, R3 H' p; A2 A
  X5043/45内有一个8位指令寄存器,对该芯片的所有操作都需要通过对指令寄存器写命令来完成;一个状态寄存器,确定EEPROM的块保护地址范围及看门狗定时器的超时周期。
3 t% ^" \3 [7 s  控制器电路设计$ Q. ]) {. ]1 j; |$ H' ~7 H! y
  控制器电路原理图如图2所示。控制器由单片机89C51、X5045监控电路、数字温度传感器DS1820、键盘、输出继电器、报警单元、显示电路组成。7 g+ k& `; o9 H0 u
  X5045的WP(写保护输入)接Vcc,RESET端接89C51的RESET,CS(片选)、SO(串行输出)、SI(串行输入)、SCK(串行时钟输入)与89C51的P2口相连。由89C51控制其工作状态和数据传输。利用X5045的EEPROM记忆功能保存设定的参数;X5045的上电复位功能、电压监控功能,消除电源通断瞬时及电源电压波动时造成的系统死机、数据误写及误动作等故障;X5045的看门狗能消除现场应用中干扰造成的死机。
% M' e+ ?5 J1 |0 r  采用DS1820数字温度传感器检测冷库温度,与89C51串行通信,电路结构简单,不用校正传感器,其温度测定范围为-55℃-125℃。键盘S1-S6可设定或修改冷库的各项控制参数:包括除霜周期、除霜时间、温度上限、温度下限。按S3-S6键,显示5秒对应的设定参数。在参数设定状态,可通过S3-S6及+键S1、-键S2,进行参数修改,修改后的参数存入X5045的EEPROM存储器。开关S7为状态选择,S7合向强制除霜,强制进入除霜状态,并停止制冷机工作;当开关合向参数设定,进入参数设定状态;S7在中间位置时,冷库正常运行。制冷除霜控制分别经继电器输出,控制压缩机制冷和加热器除霜。报警单元由软件控制,提供报警功能。89C51的串行输出经驱动电路74LS164(图中未画出)控制3位数码显示,正常工作时显示冷库温度;参数设定时,显示所设定的参数。三只发光管分别指示控制器的三种工作状态:制冷、除霜、设定。; `) _, F; z' K/ b% O( R* v$ ^1 m+ x: X
  软件设计
) ^5 H* k* a2 ?% C  控制器上电先运行初始化程序,单片机从X5045的EEPROM中读入设定的各项控制参数。检测并显示冷库温度。延时5分钟,以避免因短时断电造成的制冷机启动困难。
! ~7 T( w0 N, ^* g3 g3 k, Q  此后进行控制键S7检测,键盘检测,除霜周期检测,冷库温度调节,循环执行以上过程。
( V( [7 E* V( ]: D1 M$ c: N  控制键S7检测:如果S7在强制除霜状态,停止制冷机工作,接通加热器强制除霜,除霜指示灯亮,检测并显示冷库温度;如果S7在参数设定状态,运行参数设定程序,设定指示灯亮;S7在中间位置时,控制器进入自动控制方式。) F; s; {& Q9 O' X$ X( W, B
  键盘检测:分别按除霜周期、除霜时间、温度上限、温度下限等四个键时,显示对应的设定参数5秒钟。1 e. T& S1 E! A: e
  除霜周期检测:若除霜周期到,停止制冷机工作,根据除霜时间接通加热器除霜,除霜指示灯亮,检测并显示冷库温度。
3 d+ ?) r9 y+ t$ ]  冷库温度调节:根据设定的温度上限、温度下限控制制冷机启停,将冷库的温度控制在设定的范围内。若温度超过温度上限1度,或温度低于温度下限1度,则启动报警器。$ t1 B8 E; F3 X/ x/ @
  参数设定时,维持运行状态不变;通过S3-S6及+、-键,进行参数修改,修改后的参数存入X5045的EEPROM存储器。0 `: B3 Q& t; J' A6 ^
  X5045除记忆设定的各项控制参数外,还肩负着上电复位、电压监控、看门狗功能,在系统中起着重要作用。下面简介对X5045的编程。  c$ [) p* G% y. }
  对X5045编程应注意以下几点:(1)所有指令、地址、数据传送均是最高位在先。(2)写存贮器一次最多16个字节,且在一页内。(3)一条写指令传送完毕,CS变为高电平后应延时10ms以上,以保证X5043/45完成内部写操作。(4) SCK上升沿锁存输入,SCK下降沿使数据输出有效。(5)WRDI指令、上电、存贮器写、状态字写之后,会自动禁止以后的写操作(包括状态字),在写状态寄存器或存贮器之前应先发送WREN命令。
6 M2 j3 F. g% `- w: O: f% I5 V3 j2 I  下面是单片机对X5045的基本输入输出程序。5 K' e& i4 h5 o/ [7 G2 z
  (1)串行输出子程序
2 G: s2 W' P  J% B8 v  OUTB: MOVR0,#08H. H  S0 z4 B0 I
  OUTB1: CLRP2.1;SCK低电平
$ G- d* d' R8 z+ z  RLCA; f: m* w# t- \: f& R0 l
  MOVP2.4,C;输出数据
& [' K6 ~+ H) c: R8 h2 N) H* e  到SI端8 x0 U7 V2 T$ K3 W
  SETBP2.1;SCK高电
$ m( g6 ~0 X4 @- O  平(锁存数据)
' [) W. B+ B& N  DJNZR0,OUTB1
# A0 g6 j' n2 h& Q+ ?& O% ]1 E  RET8 W( w; p+ M# U+ B' I2 Y$ Z$ E! m
  (2)串行输入子程序
% h% k. \; U- a  \  INB: MOVR0,#08H
) u' T9 `2 Q, U1 \, `/ i/ o3 K  INB1:CLRP2.1;SCK低电平(输出数据)6 a: m2 N9 L+ L1 u5 P
  MOVC,P2.3;读SO端数据- Y. J: k; g& ]* K
  RLCA
! L9 m8 w9 z, @7 F: C- ?0 B  SETBP2.1;SCK高电平1 h. n# `4 g. j8 d/ Z
  DJNZR0,INB11 H1 n* ~$ T* a; I
  RET
/ l/ Z7 f0 {# v# w7 S0 q0 C  (3)读X5043/45单元内容子程序! W" F( R! X8 w7 p
  READ_B:MOV DPTR,#0010H
; j1 m; @" Z0 r/ L/ L6 U) b  CLR P2.2;CS有效( @5 o  Y- l3 @- F5 `
  MOVA,#03H;READ指令
4 W" R$ S- L4 ?; o4 H3 J6 z  MOVB,DPH
2 {3 {6 z+ v# P  L& \) |5 c" L. W  MOVC,B.0' O. _  w! v1 m$ u! T- u+ [
  MOVACC.3,C;A8地址位
5 o. x, v' S0 _6 }  LCALLOUTB
) x4 f: a# p8 j* a2 w  MOV A,DPL;低8位地址
* E- n7 [7 j. @4 W  LCALLOUTB
3 P1 O. |/ m1 U: K5 F  LCALLINB; l. `. Z) o! w
  SETBP2.2;CS无效
5 ~9 E7 R: l9 t  RET
2 F' m) I, |* E" n* h# y( ^9 C- z7 I  结语
# V% e$ n' I3 o0 u+ c+ V, |  该控制器结构简单、价格便宜、调试和运行中无需校正传感器;能对冷库的制冷和除霜过程进行全自动控制,保证冷库温度在设定的范围内,同时还具有参数记忆、来电延时、故障报警等多项功能,经实际应用证明工作可*、功能完善。该控制器可用于各种中小型冷库。将X5045电路用在冷库控制器中,解决了参数记忆问题,消除了电源通断瞬时及电源电压波动时造成的系统故障,避免了干扰造成的死机,可实现冷库无人执守全自动运行。
" W& h+ Y4 y) @1 T9 i# Z! r- h6 A文章关键词: 控制器
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-7-3 17:50 , Processed in 0.094214 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表