  在正式焊接生产之前,采用与生产相同的钢筋和焊剂,制作3个抗拉试件,试验合后,才允许正式生产。

( y& A7 q w! i& W4 U% }3 b. y- o: Q& Z- w# o+ L q4 A% t

  2.电渣压力焊接头的质量验收(包括外观检查和强度试验):

) G: B( `8 \6 D0 K ! G+ C; b0 b6 }! y* x

  (1)电渣压力焊接头应逐个进行外观检查。当进行力学性能试验时,应从每批接头中随机切取3个试件做拉伸试验,且应按下列规定抽取试件:

4 R/ J& s, t/ X& l+ w- z; R3 [$ j! f) L3 g' O. M

  1)在一般建(构)筑物中,应以300个同级别钢筋接头作为一批;

" R8 R! d( l) D6 A. s( o0 s* W3 C7 \7 M h6 `$ s

  2)在现浇钢筋混凝土多层结构中,应以每一楼层或施工区段中300个同级别钢筋接头作为一批,不足300个接头仍应作为一批。

/ K8 c6 ~7 U+ ]9 ~& p$ V" g9 O/ U - T4 ]) s7 j7 M1 F' H3 g

  (2)电渣压力焊接头外观检查结果应符合下列要求:

% o' x0 u% W6 W1 @) m* V0 v P& v2 ~1 }$ N6 m# V% z

  1)四周焊包均匀凸出钢筋表面的高度应大于或等于4mm;

# g: e6 N4 _5 ]! | 1 J- j0 `9 V: V5 i8 c, F" g9 u

  2)钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷;

& v, M1 ?! k/ o . c0 h0 a! i3 u

  3)接头处的弯折角不大于4o;

: \/ ~% v$ J! [6 j; L7 M " V. G* j& k* L1 J0 P

  4)接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2mm。

) C$ v6 ?) I9 k; ^: E! \/ } 6 Q/ b4 F+ D `8 q

  外观检查不合格的接头应切除重焊,或采取补强焊接措施。

. {8 n# |% U8 l! [5 | ( c5 X! F4 B/ s% L. M6 B; @1 b

  (3)电渣压力焊接头拉伸试验结果,3个试件的抗拉强度均不得小于该级别钢筋规定的抗拉强度。

& n2 S* `( q+ I# R5 N+ G) i' |7 z3 B$ T) [' k' G* i

  当试验结果有1个试件的抗拉强度低于规定值,应再取6个试件进行复检。复检结果,当仍有1个试件的抗拉强度小于规定值,应确认该批接头为不合格。【MechNet】

1 Z; [ U7 K; Z, x3 z" a
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-9-21 16:33 , Processed in 0.166131 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表