找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 877|回复: 0

数控维修工作中的“三到位”原则

[复制链接]
发表于 2008-7-19 04:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
数控维修工作中的“三到位”原则0 A+ {* U- ^5 ]2 B7 J) z: A& ]   为使数控维修工作适应现代化企业发展的需要,提高数控设备维修质量,应做到以下三个到位: + }2 D' l; e! o* H, \ 7 C' t& j) D. i% x 1、分析故障原因到位。在以往的维修工作中,人们习惯于把查找故障和排除故障作为维修工作的内容。然而,这仅仅是完成了维修工作的一部分,更重要的是分析确定故障产生的原因,以便采取对策防止类似故障的重复发生。例如我单位有一台德国公司制造的数控高精度无心外圆磨床,所使用的PLC为西门子公司的产品。该机床投入使用后不到一年的时间,出现PLC的I/O单元上一输出驱动晶体管烧毁。由于设备还未出保修期,德国厂家来人修理。他们仅仅更换了PLC输出板,机床运转正常了便收工回国。结果又使用大约半年时间,同样的故障再一次出现。经过我们分析,这一输出点所控制的负载是砂轮自动修整进给控制电磁阀,电磁阀线圈为DC24V电流大约1.1A,而PLC输出驱动晶体管额定连续输出电流为0.5A,明显,负载超过了额定值。是机床的设计疏漏造成的缺陷。如果我们只更换或修理PLC板,同样的故障还会再次出现。因此,必须对机床电路进行改进。 1 R- e, H, D. A5 I. O1 C5 ^0 n- J: ~* H3 S9 m6 L' R* O5 V1 E7 l   2、采取措施到位。所谓措施就是彻底消除产生故障的原因,使类似的故障不再发生。措施到位,是指措施的有效和可靠。要按照根据现有条件使用成熟技术或结构的原则,注意符合国家有关安全标准,不要出现新的不可靠环节,产生新的故障源。在上述例子中比较经济可行的措施很多,采取哪一种比较好?要考虑的因素有:信号的最高工作频率、负载形式是阻性还是感性、电柜内安装空间、敷线空间、现有备件情况等。综合上述各因素,采用增加继电器驱动的方法。继电器线圈为DC24V/40mA触点额定电流容量5A,PLC一I/O输出额定电流500mA驱动继电器线圈负载40mA及继电器触点额定电流5A驱动电磁阀线圈负载1.1A,能力绰绰有余。由于感性负载,设置继电器线圈续流二极管和电磁阀线圈续流二极管。经过一年多的运行,从未再发生故障。 y2 G, `3 u) t4 o6 j0 B6 l 0 W, Q) y. Q" V   3、维修记录要到位。我们规定了维修记录具体内容应包括以下几个方面:1)故障现象,2)故障原因,3)解决的办法,4)遗留的问题,5)日期和停工时间,6)维修人员情况。另外,对于改进、改造的机床,完整准确的补充图纸及相关资料是必不可少的。这样,再加上改造维修中按国家标准施工,线号、器件标识一应俱全,为今后机床的维修工作打下良好的基础。例如在上面所举例子中,我们将改动的电路部分在机床电气原理图上做了说明,补充了图纸,无论将来谁来维修这台机床,都会非常方便。能否做到“三到位“,直接反映维修人员的工作责任心,同时也是技术素质的体现。是维修工作规范化的基础,让我们大家行动起来,把数控设备维修工作做得更好。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-11-15 00:17 , Processed in 0.149037 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表