变电停电检修作业安全措施 / L" Q6 G n; A O& M* i停电检修设备四周应设有围栏,围栏内不得有带电设备及其支柱构架。围栏高度不低于0.9m,其上向内挂“止步、高压危险”标示牌,每隔5m—块,每个方向不少于—块。围栏只能设一个出入口,围栏出入口应引至设备场区外,在出入口处挂“施工作业出入口”标示牌。检修设备各测电5 K, e4 |. v+ g) `$ l9 N& E i ' c _3 U* j2 M* y( V 源完全断开(包括交流、直流、高压、低压),各方面至少有一个明显断开点。 " M& f( \9 I0 w, O6 ~ 6 U3 A" }4 Z: `7 g1 O9 b, n 在停电检修设备各侧均有接地装置,有感应电压的地方应增设接地线地线上、下接触良好。检修设备上挂有“在此工作”牌,用于攀登检修设备的梯子及构架上应挂有“从此上下”牌。周围邻近的带电设备构架上挂有、“禁止攀登,高压危险”牌。在可能送电至停电设备的隔离开关,断路器把手上挂“禁止合闸,有人工作”牌或“禁止合闸,线路有人工作”牌,标示牌悬挂位置应醒目。