磨削技术网

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 419|回复: 0

自动监测系统中的PLC控制

[复制链接]
发表于 2010-9-13 21:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

x

1 引言

4 c! t! d& @' U

  利用可编程序控制器(PLC)组成远程自动监测系统时,首先遇到的是PLC的选型问题。在选用PLC时,除把可靠性、环境适应性放在首位外,还要根据具体应用场合尽量选用合适的可编程序控制器。
  关于可编程控制器选型的一般原则可从以下几方面考虑:
  (1) 明确控制对象要求。本系统要求改善信息管理,把PLC与上位微机的通讯能力远程I/O与微机通讯方式和手段作为选择的依据。PLC响应时间的影响因素有:输入信息时,CPU读解用户逻辑网络时间和输出时间。PLC的实时响应性还受到系统中最慢仪器的限制,与上位机的通讯也将增加服务时间。
  (2) 功能选择要根据不同的控制对象确定。具体有:替代继电器、数学运算、数据传递、矩阵功能、高级功能、诊断功能以及串行接口。
  (3) 输入输出模块选择。输入/输出模块是PLC与被控对象之间的接口,模块选择得当否直接影响控制系统的可靠性。
  (4) 存储器类型及其容量选择。小型PLC作为单机小规模控制使用时,由于工艺简单、程序固定,多数使用EPROM或EPROM加RAM。对于中、大规模的PLC,往往用于工艺比较复杂,且多变的场合,程序改变较多,因此一般都使用CMOSRAM存储器,且有后备电池,以便关机时保存存储信息。根据控制规模和应用目的,我们按下列公式进行估算:
  ① 代替继电器 M=Km[(10×DI)+(5×DO)]
  ② 模拟量控制 M=Km[(10×DI)+(5×DO)+(100×AI)]
  ③ 多路采样控制 M=Km{[(10×DI)+(5×DO)+(100×AI)]+(1+采样点×0.25)}
  式中DI为数字(开关)量输入信号;
  DO为数字(开关)量输出集中;
  AI为模拟量输入信号;
  Km为每个节点所占存储器字节数;
  M为存储器容量。
  我们还可在编完程序以后精确地计算出存储器实际使用容量。
  (5) 控制系统结构和方式的选择。用PLC构成的控制系统有集中控制、远程I/O控制和分布式控制等三种方式。
  (6)支持技术条件。在选用PLC时,有无支持技术条件也是重要的选择依据。支持技术条件主要有:编程手段、程序文本处理、程序贮存方式和通讯软件包。通讯软件包往往是和通讯硬件一起使用的,如调制解调器等。

& F" Q2 U3 T9 b% I- m; J

2 PLC构成的控制系统

6 }4 `5 B# Z$ q9 x7 S, ~. e V

  PLC构成的控制系统流程图如图1所示:

( e. b* w- P% ~+ Y+ V

0 I3 H: w& t& N* {4 M) y# I6 }5 _

图1 PLC构成的控制系统设计步骤

3 O: I) J% ]# Y9 c9 C4 P }

  此种设计方法与常用的继电器控制逻辑设计比较,组件的选择代替了原来的部件选择,程序设计代替了原来的硬件设计。
  我们采用一台PLC控制多台监测仪器的集中控制系统。该系统用于监测对象(仪器)所处的地理位置比较接近,且相互之间有一定联系的场合。如图2所示。

6 }' |' H3 f6 }" R) v) [1 ^

4 p+ G7 t+ C+ c! u" K5 q

图2 集中控制系统

# h% ^- R; l0 C$ E

该系统采用的PLC(SZ-4)模块是:
  ① 8点DC12/24输入模块Z-8ND1
  ② 8点集电极开路输出模块Z-8TD1
  ③ 4通道12位模拟量输入模块Z-4AD1
  ④ SZ毓CPU模块(2端口通讯、CCM协议、从机功能)以及S-20P指令编程器、S-10D通用操作面板等。
  I/O点数是指要求PLC能够输入输出开关量、模拟量总的个数,它与继电器触点适当留有余量。同时要注意尽可能简化I/O点数来降低成本。
  用PLC构成的监测控制系统,有自动、半自动和手动三种运行方式。在进行完总体设计以及具体的硬件系统设计和软件系统设计后,除要分别对其进行调试外,必须对整个系统进行联合调试和试运行,反复进行硬件系统和软件系统的修改调整,使整个系统全部投入正常工作为止。

' f N& m7 r6 _0 |, j8 n% t/ |

  PLC在监测系统中要完成信号实时采样、脉冲量累计、预警报信号监测与报警输 出等,并通过各种传感变送器与传感器连接。PLC作为一种控制设备,用它单独构成一个监测系统是有局限性的,主要是无法进行复杂运算,无法显示各种实时图形和保存大量历史数据,也不能显示汉字和打印汉字报表,没有良好的界面。这些不足,我们选用上位微机来弥补。上位微机完成监测数据的存贮、处理与输出,以图形或表格形式对现场进行动态模拟显示、分析限值或警报信息,驱动打印机实时打印各种图表。
  系统的设计步骤如图3所示。

0 e/ K6 M5 U0 G( R, v W

9 f8 C8 F% l, Y1 r R

图3

. o! P& i2 `0 ?, H

3 控制软件

' c- U+ n' ^% c" r* F

  PLC梯形图所用逻辑符号与继电器、接触器系统原理图的相应符号极其相似,人们能迅速熟悉该种编程语言。一般设计梯形图程序大都采用继电器系统电路图的设计方法。对于复杂的系统,在梯形图设计中采用大量的中间单元来完成记忆、联锁、互锁等功能,由于需要考虑的问题较多,分析起来非常困难,并且很容易遗漏一些该考虑的问题,且修改和阅读也很困难。根据功能图表设计PLC的梯形图程序,可以有效地解决以上问题,达到事半功倍的效果。
  我们在课题研究中下位机PLC采用梯形图来编制程序。
  下位PLC软件用来实现数据采集、脉冲计数转换、限值逻辑判断及声光报警输出、通信数据格式的转换。
  数据通讯与分离模块完成PLC与微机间数据和命令的双向传送,并将得到的数据按系统要求的格式分离成系统变量。
  显示模块将实时数据显示在屏幕上,以图形或表格形式分屏循环显示。在手动方式下可固定监视画面并可显示历史趋势图等。
  定时存贮模块按每十分钟将实时数据存贮到相应的数据库中,每天整理一次历史数据。
  系统维护模块可用来修改定值参数、口令及限值等。
  报警模块不论软件工作在何种方式下,一旦出现超值,系统确认后并发出报警,屏幕上显示报警内容和地点,以便采取措施。
  为提高PLC及系统的抗干扰能力,在硬件配置与安装上,交流电源使用双层隔离,输入信号光电隔离,远离强电布线,模拟量信号和脉冲信号采用屏蔽线传递,采用放射性一点接地等措施,消除或减弱共模和瞬变干扰。
  在软件设计和编程上,加上一些抗干扰模块。
  系统从开始到运行的流程如下:
  A) 把CPU的动作方式设定为STOP方式,(不在STOP方式时)

) m$ L5 h; }! X( T; u( Z

! Z8 E! r, Y- O# e: G8 ]4 _7 D

 

N+ p1 S. `# ^0 q

S—20P的操作和显示
*在在线方式下,CPU处于STOP或TEST—STOP方式时可进行编程。
*在显示程序时可进行编程。
*平时,显示命令语不显示程序地址,必要时,用?键显示程序地址
S—20P操作次序

+ S' |6 M& t+ I2 H) i) A$ L

/ b" L, K2 r9 c7 _& b9 I

  编程器S-20P即使不和SZ-4 CPU模块连接,也可进行编程(离线编程)。在S-20P上编程时,
通常是要连在CPU模块上进行(在线编程)。

+ h# R0 d, p' m+ _

4 结论

$ R! m" n `. F5 h7 L0 y9 c% S# s

  根据远程自动监测系统的要求,完全可以采用PLC来实现对系统的控制。以PLC为核心的自动监测系统下位机的控制设备,具有体积小、接线简单、测试精确,特别是可实现脱机工作。该系统运行高速、简单、可靠,实现了上位机与下位机的互连和实时通讯任务。【MechNet】

" d5 r; ?. l8 h$ {# `( V
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-5-8 02:20 , Processed in 0.140109 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表