9 U, i% x D) o6 |% f 1 y) N L; T6 K1 x: z$ D) x& ~8 {! F+ }' f2 R- K0 R7 _& V( F* g' q1 ]! L7 ~9 v% T# A$ O8 Y) E- W6 R9 g8 \% { b+ I9 i" a( ?3 o& G% _8 @7 W: |" r' [; N' l1 ?; ?3 f& [) o( D4 g5 d9 Q- D/ z S% B/ [4 Z0 q% G" M7 [9 C( c. k. F, @* [4 J% z+ @2 E% V* D. }) j# ]( a# q. v* L- ~9 d) R+ F' A# \ b0 H3 W( p8 A% X% h) y0 J+ |5 F) [' U6 A2 f8 Y7 V6 g. J: v e* X1 V" a6 H# |$ t& c& h5 {( |- W% s' h2 {% ^9 o! V0 h5 e6 f$ J7 v, L' o- F+ ]' _; e9 Z: O1 ?1 ~- d# }9 P6 u+ v& J* [( O4 d4 B, T" d! ?1 Z3 T" k2 z& m2 L3 B# C. p5 ]0 v, h3 } s& F8 {8 f- K7 m4 z/ A8 P3 @* T: I2 r) h; ^+ q* i" o) Q6 `. v0 Y0 |) B) O% k, p/ r" m4 h* M( j2 ] L. _3 a6 y% m( |, Y, H- T7 e; \- J" @+ c, C' X9 i# h. C+ E2 d5 |* ~# c$ x2 ~; w* c1 Z0 n8 P9 O! Q+ B7 N6 |! Q+ ^6 b) x: W5 i9 Z' ^" M& H( [' Y6 |3 _. `. D0 `& B& z; }# n" I' |4 L- K$ ?! K+ X4 O7 L3 }$ O9 g3 u+ c& e* `4 N9 B- j% p+ G0 D* x% R# d( y$ m( u! I6 A/ h; p0 Z1 Q" z8 n1 l y% V$ v9 q" F4 n- Z3 ?! ~; G5 X1 Z, L: o* g2 i a$ X0 u8 {: X9 U: I7 P$ C. O; i. E4 l# ~2 L- G$ [6 z( D7 g9 g3 q% C# Q8 u5 s$ {: P9 ^& I$ L1 J$ M/ [( g: U8 q- L: \7 A3 T- H) x% j3 Z H* ^: w3 `+ r3 H" d" w+ C" A- ?. c' G% n1 W) C- ]0 _5 L: b, s9 O( ? H. m1 [* ^+ w5 ?3 X# v! s2 {4 W' b3 ?4 K# y+ ?: v8 Y# `1 v3 Y& X. U/ x7 p! b. @/ ]* c' t. |' q6 |7 w' |( ~' @, c1 p+ ?/ S0 t _5 B6 }3 `6 \* H% x/ r/ h3 |$ D* H) p/ b2 J' p( `1 n( r) m. k' c# V. l1 ?% I. ~: ^+ u4 m2 D" S- g& I8 [: u% U+ k: k0 n0 d; I3 O% F# g3 ]. \# C5 k4 Y) |% W, v0 _4 C1 Y) m9 Y1 `# |/ E% h8 P5 M- {4 `! r3 z5 s, e" f2 g% F! y6 h# W1 H5 C' S6 `+ P; C4 q1 @* U" k+ }2 c* p) X; j+ F& x$ i0 \ k4 {8 ~3 ^% x( [1 g1 M' Q3 g% B$ G5 A+ L$ I+ f8 M+ Y/ {; t( K% H/ m9 N) `2 f k3 \$ ` |5 S" J& v* j' U* X0 \1 }- l0 M& O1 e( E5 Q. `2 H& y) l) n: ]7 C3 r" p( ^2 Y( u$ Y9 Y/ S" t# [2 [, ^* \' V4 A, O: Q# @8 Z( M U1 c) ?5 a$ @% I1 W e7 n- }4 N& R* l. {% q* X( ^4 W8 Z% \+ ?3 v7 P; R1 b+ Y1 v, }7 ]
问题现象 检查与测试 解决办法
1:变送器无输出 1:查看变送器电源是否接反; 把电源极性接正确
2:测量变送器的供电电源,是否有24V直流电压; 必须保证供给变送器的电源电压≥12V(即变送器电源输入端电压≥12V)。如果没有电源,则应检查回路是否断线、检测仪表是否选取错误(输入阻抗应≤250Ω);等等。
3:如果是带表头的,检查表头是否损坏(可以先将表头的两根线短路,如果短路后正常,则说明是表头损坏); 表头损坏的则需另换表头,
4:将电流表串入24V电源回路中,检查电流是否正常; 如果正常则说明变送器正常,此时应检查回路中其他仪表是否正常。
5:电源是否接在变送器电源输入端; 把电源线接在电源接线端子上。
2:变送器输出≥20mA 1: 变送器电源是否正常 如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω
2:实际压力是否超过压力变送器的所选量程; 重新选用适当量程的压力变送器。
3:压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。 需发回生产厂家进行修理。
4:接线是否松动; 接好线并拧紧
5:电源线接线是否正确 电源线应接在相应的接线柱上
3:变送器输出≤4mAOutput≤4mA 1:变送器电源是否正常 如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω
2:实际压力是否超过压力变送器的所选量程; 重新选用适当量程的压力变送器
压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。 需发回生产厂家进行修理。
4:压力指示不正确Wrong indication 1: 变送器电源是否正常 如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω
2: 参照的压力值是否一定正确 如果参照压力表的精度低,则需另换精度较高的压力表。
3: 压力指示仪表的量程是否与压力变送器的量程一致 压力指示仪表的量程必须与压力变送器的量程一致
4:压力指示仪表的输入与相应的接线是否正确 压力指示仪表的输入是4~20mA的,则变送器输出信号可直接接入;如果压力指示仪表的输入是1~5V的则必须在压力指示仪表的输入端并接一个精度在千分之一及以上、阻值为250Ω的电阻,然后再接入变送器的输入。
5:变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω 如不符合则根据其不同可采取相应措施:如升高供电电压(但必须低于36VDC)、减小负载等
6:多点纸记录仪没有记录时输入端是否开路; 如果开路则:1、 不能再带其他负载;2、 改用其他没有记录时输入阻抗≤250Ω的记录仪。
7:相应的设备外壳是否接地 设备外壳接地
8:是否与交流电源及其他电源分开走线 与交流电源及其他电源分开走线
9:压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。 需发回生产厂家进行修理。
10:管路内是否有沙子、杂质等堵塞管道,有杂质时会使测量精度受到影响; 需清理杂质,并在压力接口前加过滤网。
11:管路的温度是否过高,压力传感器的使用温度是-25~85℃,但实际使用时最好在-20~70℃以内。 加缓冲管以散热,使用前最好在缓冲管内先加些冷水,以防过热蒸汽直接冲击传感器,从而损坏传感器或降低使用寿命。
( c7 |9 b D- a
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-12-22 11:00 , Processed in 0.139884 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表