  *过压保护设量

7 \/ T' Z3 P0 O+ F' Y- b+ X, y. P. | 9 \: A9 g, G% W- ]" Y

  *显示设置、循环投切等功能

$ y2 B. g/ L. Q7 F# h, U0 P * N$ o2 _$ {. Y* ~" X. M. g g

  这种采样方式在运行中既要保证线路系统稳定、无振荡现象出现,又要兼顾补偿效果,这是一对矛盾,只能在现场视具体情况将参数整定在较好的状态下工作。即使调整的较好,也无法祢补这种方式本身的缺陷,尤其是在线路重负荷时。举例说明:设定投入门限;cosΦ=0.95(滞后)此时线路重载荷,即使此时的无功损耗已很大,再投电容器组也不会出现过补偿,但cosΦ只要不小于0.95,控制器就不会再有补偿指令,也就不会有电容器组投入,所以这种控制方式建议不做为推荐的方式。

4 ^2 D! Y9 O/ L9 U0 C ' N( q" k, }6 S3 z, h+ O6 v, _9 M

  2.无功功率(无功电流)型控制器

: w- P7 g$ A! G( u" U ' z9 J# [6 K7 X9 L

  无功功率(无功电流)型的控制器较完善的解决了功率因数型的缺陷。一个设计良好的无功型控制器是智能化的,有很强的适应能力,能兼顾线路的稳定性及检测及补偿效果,并能对补偿装置进行完善的保护及检测,这类控制器一般都具有以下功能:

: P$ x* O/ x! @ 5 _* c$ M* p' w0 h' j3 i( g0 O

  *四象限操作、自动、手动切换、自识别各路电容器组的功率、根据负载自动调节切换时间、谐波过压报警及保护、线路谐振报警、过电压保护、线路低电流报警、电压、电流畸变率测量、显示电容器功率、显示cosΦ、U、I、S、P、Q及频率。

X: A: R# N# \# D. l: U; u8 ^2 n# s ; c% V( m s$ }$ n2 G

  由以上功能就可以看出其控制功能的完备,由于是无功型的控制器,也就将补偿装置的效果发挥得淋漓尽致。如线路在重负荷时,那怕cosΦ已达到0.99(滞后),只要再投一组电容器不发生过补,也还会再投入一组电容器,使补偿效果达到最佳的状态。采用DSP芯片的控制器,运算速度大幅度提高CONTROL ENGINEERING China版权所有,使得富里叶变换得到实现。当然,不是所有的无功型控制器都有这么完备的功能。国内的产品相对于国外的产品还存在一定的差距。

( _; D! I+ C8 O1 D0 ?. z : M$ ?' U& I% E

  3.用于动态补偿的控制器

& m: V; [. u m( B: `; q; U& U - e$ {% g5 O8 u0 Y/ F- M/ d/ t

  对于这种控制器要求就更高了,一般是与触发脉冲形成电路一并考虑的,要求控制器抗干扰能力强,运算速度快,更重要的是有很好的完成动态补偿功能。由于这类控制器也都基于无功型,所以它具备静态无功型的特点。

: _( B+ T4 v' @* l" Z 6 _" L4 c! M% S2 ?. S! Q0 w5 H% i

  目前,国内用于动态补偿的控制器,与国外同类产品相比有较大的差距,一是在动态响应时间上较慢,动态响应时间重复性不好。二是补偿功率不能一步到位,这些应是生产厂家要重点解决的问题。另外,相应的国家标准也尚未见到,这方面落后于发展。

. u. e" P4 G0 N" T 1 V: O0 `) O( Y

  三、滤波补偿系统

) G2 T7 ]+ B0 w7 [; e" v / X6 S3 q* S; n7 D" S f

  由于现代半导体器件应用愈来愈普遍,功率也更大,但它的负面影响就是产生很大的非正弦电流。使电网的谐波电压升高,畸变率增大,电网供电质量变坏。

- Q( U5 @1 l X% a' w8 _, v( i' H) l

  如果供电线路上有较大的谐波电压,尤其5次以上,这些谐波将被补偿装置放大。电容器组与线路串联谐振,使线路上的电压、电流畸变率增大,还有可能造成设备损坏,再这种情况下补偿装置是不可使用的。最好的解决方法就是在电容器组串接电抗器来组成谐波滤波器。滤波器的设计要使在工频情况下呈容性,以对线路进行无功补偿,对于谐波则为感性负载,以吸收部分谐波电流,改善线路的畸变率。增加电抗器后,要考虑电容端电压升高的问题。

4 `' Y# h1 H" M% K" f! I 8 _+ j3 I. _0 |) j, H

  滤波补偿装置即补偿了无功损耗又改善了线路质量,虽然成本提高较多,但对于谐波成分较大的线路还是应尽量考虑采用。不能认为装置一时不出问题就认为没有问题存在。

7 x/ M. k7 {- _ $ G, K& D3 }/ ?! M8 E- T- H

  四、元器件

* U0 o7 a" l) S! T5 K8 h. r 0 k/ U& g4 u3 q$ l) Y/ o% n( g2 b

  1.电容器

+ n% u" C" _9 z ; D9 V- N& y3 N6 d

  早先的工艺是由2个电极泊与绝缘膜绕制而成。而现在的技术则在电介质的两个面镀上金属体为电极,从体积容量比及电性能上都有很大的提高。其最大的改进就是电容器的自然恢复性能,即使电介质某一部位击穿,也不会损坏电容器。还有的在电容器内部设有过热保护或过流保护。

8 Z# M$ H6 v6 Y, _7 Q" V& N4 s6 f+ i7 t) a8 D1 _

  选择电容器主要是确认电容器的可靠性及寿命。最好做较深入的了解,如过电压能力、介质材料及厚度等这些与电容器的寿命有密切关系的指标。如果电网质量比较好,就可选择常规的电容器。如果电网电压畸变率在≥5%且≤10%时,则可选择油浸电容器.油浸电容器负载能力较强。

/ L t& B! f* f4 D$ w2 | + n8 N( b/ |- @6 C8 [ M% X

  2.接触器

4 }8 G+ e: e/ ^# B/ C ( B. v9 z4 h% B( T! \" X' Z1 x

  应该选择转专用于投切电容器的接触器。这种接触器与常规接触器不同。一般增加了抑制涌流的装置及放电触头。

, N! ]# ?1 Z, D2 l 9 w& O( I$ O- Q

  选择时主要是看抑制涌流的能力,按规定应不大于额定电流的50倍,较好的接触器可以做到20倍之内。还要了解其可靠性如何控制工程网版权所有,以降低设备的故障率。

8 m" o8 g$ V1 z2 Y+ `& |" Q" b: b / r7 ]" }: Q9 Z- ^3 {- m3 ]

  五、结论

9 B& i9 ^% w; _4 Q' t5 g ]8 w" n. a" E + j+ ]( v0 l4 C! Q& h9 J$ G. w

  选择的无功功率补偿装置,能以准确的电容性无功功率去补偿负载的电感性无功功率,使功率因数达到高水平,实现电力成本降低,对于用户,企业控制工程网版权所有,电力部门乃至国家都有切实的经济效益和社会效益,所以,选择一种适用的补偿方式和一台好的控制器及补偿装置,可以带来长期的效益。现在电力部门验收设备或是检查电表还都按照老的模式,即看功率因数是否达标。这一点已不符合现代技术的发展及要求控制工程网版权所有,希望国家电力部门尽快有新的政策出台,以鼓励致采用高水平的补偿装置并使其普及应用。

! r0 ^, ^$ c0 e$ V: p / n) k) @6 ]0 A 8 I- U/ P4 ?* {4 M1 g! A$ c& ]2 p( ~- t # f, M% I4 R2 |5 O
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-12-22 10:20 , Processed in 0.169454 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表