  三阀组渗漏的部位:



1 e& p: F6 R, ]

  1、仪表管接口部分(一般都是1/2"NPT变送器接头);



1 B. b3 H: S8 {5 l

  2、三阀组与变送器接口部分(一般是四条内方螺栓连接)。



. m3 K$ A% w x

  第一种情况,大部分是由于仪表管配管不合适引起的,如果不是强行对口,只要方法的当是绝对不会渗漏的。1/2"NPT(美制锥形螺纹)是必须缠绕生料带的,首先缠绕生料带是很有讲究的,在缠绕的过程中必须连拉带拽才行,一般应该缠绕7--8圈,缠绕后表面应光滑没有凹凸面,当然不能有杂物。在用扳手(必须是双扳手)固定的时候,如果一开始就很费劲,那你就从头再来一遍吧--肯定较着劲,结果肯定还是要渗漏的。这个地方,某些同志肯定要提意见啦,不能用生料带,高温高压嘛...那么就应该搞清楚仪表管是管什么用的,就是用来取样的,把高温的蒸汽凝结成水!



. ~" P5 d/ S- q( m% b7 N

  第二种情况,变送器与三阀组接口部分,不用说啦,如果有渗漏肯定你曾经打开过,我介意在校验变送器的时候不要将它们拆开,如果是原配的,这个地方肯定不会渗漏。如果渗漏了,先把里边的聚四氟垫换成新的,不要用那种不白的垫或是糟蹋钱的不锈钢垫,在连接的时候,一定要对角上螺栓,让力成对角的施加在上边。