找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 758|回复: 0

台架式配电台区应注意的几个安全问题

[复制链接]
发表于 2008-7-19 12:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
台架式配电台区应注意的几个安全问题 0 p; |. N1 D) X4 n# { 台架式配电台区相对室内安装的台区来说,安全系数较低,发生人身和设备事故的几率相对要大一些;又由于农民群众文化素质较低,特别是少年儿童,自我保护意识较差,容易发生人身伤害事故。因此,设计和安装台架式配变时,在保证技术要求的前提下,根据农村具体特点,更应考虑其安全性。" Y( S2 L. v! b" H; u+ b; A1 H' ^   " {% E4 Y* R; M5 n) [& R   1、安装方式的选择。台架式配变安装时,配电箱在下,配变在上,两层布置。配电箱为卧式,保证对地距离在1.2m以上,低压进出线应为绝缘线,配电柜内应装有配电保护装置。. a0 z) e* v6 `, G3 }1 A    2 U q2 P1 {' z& j8 }/ z' A  2、台区位置的选择。配电变压器应设在负荷中心或重要负荷附近,同时要尽量避开行人较多的公共场所,不宜安装在以下几种电杆上:A.转角杆、分支杆;B.有高压接户线和高压电缆的电杆;C.有线路开关设备的电杆;D.交叉路口处电杆;E.低压接户线较多的电杆。& L# `% S6 X( q7 J% O   ' i7 Q7 f, _3 l% z; s2 o+ x   3、接地装置的设计和安装。根据《农村低压电力技术规程》规定:不同用途、不同电压的电力设备,除另有规定者外,可共用一个接地网,接地电阻应符合最小值要求。由于台架式配电台区结构紧凑,可采用“三点式”接地方式,三个接地体共用一个接地网。接地电阻按最小值进行设计,一般不大于4Ω,当配变容量不超过100kV·A时应不大于10Ω。可利用台架(一般为槽钢、角铁)作为接地线,减小地线长度,使接地装置经济、安全、可靠。 ! q3 A5 D# y, I9 H2 |- c  + }; T( C9 T8 H u, h# z   4、其他防范措施。作为台架式配电台区,由于其固定的特点,仅靠从技术上采取保护措施是不够的,还必须加大安全宣传力度,加强农民群众尤其是少年儿童的自我保护意识,还要在台区电杆上悬挂“禁止攀登”、“高压危险”等警示标志,尽可能避免人身触电伤亡事故发生。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-11-15 05:36 , Processed in 0.140647 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表