磨削技术网

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 279|回复: 0

浅析通信机房新风置换系统设计思路

[复制链接]
发表于 2010-9-13 21:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

x

  随着通信设备集成化程度的提高,通信设备的单位体积功率密度增加,设备对温度的要求也越来越严格,通信设备对环境的要求也越来越重要。目前控制机房环境变化的主要手段是通过机房空调进行调节,机房空调的能耗已占到总能耗的一半以上。在企业精细化管理的今天,通过合理可行的方式可以节约大量的能耗,降低维护运行成本。

9 ^: Q0 L0 v, E6 h 5 _7 D V( L0 X$ ^! g# C: x

  一、通信机房的新风置换

) K' N3 w! }% _. l# a4 X! D" e& P2 \9 r5 B4 ~! |

  1. 新风置换系统的必要性|MechNet|更多知识,请登陆中国机械专家网,http://www.mechnet.com.cn/

0 R5 ?# ^9 y; p6 [, f3 o0 D6 \ + h% b& r- x: T1 V- n3 s

  目前大量的有源节点并没有配置空调,机房夏季温度高,对设备影响很大,特别是对于蓄电池组,当温度超过25℃,每升高1℃,充电电流上升10%,失水增加1.5%;同时增加了反应热量,提高了电池的反应温度,形成恶性循环。温度每升高10℃,时间使用寿命缩短一半,超过55℃,电池毁灭性损坏。|MechNet|更多知识,请登陆中国机械专家网,http://www.mechnet.com.cn/

2 y! u" ~3 P9 F2 k% g2 @" F0 V% x' C$ T( z' c8 Q' W1 T

  随着3G即将实施,新一轮的机房建设呼之欲出,新风置换系统可以做为电信3G机房的配套工程,有效的保护通信设备。|MechNet|更多知识,请登陆中国机械专家网,http://www.mechnet.com.cn/

' z+ B9 L* U% N 2 Z2 z0 ^! U1 k2 [8 k

  2. 新风置换装置的计算

, Q+ D. u4 n+ _2 F0 g6 A; P1 B* R 8 Q4 b2 ^* c! `/ d6 l2 p

  不使用新风置换装置的费用计算:按300W/㎡制冷量计算,假如机房面积在1000㎡,机房空调能效比在3.0(一般舒适性空调在2.5左右),电费0.6元,压缩机年运行时间在70%:(300×1000)/3×24×365/1000×0.6×0.7=36.792万元。

; ^8 J# N" l8 E) i% C* w" i8 n 0 B- R) E7 |* {9 M

  新风置换装置的计算:Q=V×S×ρ×(h2-h1)式中Q为制冷量,V为风速,S为出风口面积,ρ为空气密度,取1.2,以上公式可以简化Q=M×(h2-h1),其中M=V×S×ρ,为送风量。

: `/ p& {+ E, |9 e : r2 c; Q- c- `2 u+ S

  由于即使制冷量一定,焓值随季节变化较大,不便于计算,按使用新风置换装置后,空调运行时间30%,采用10台5.5KW变频风机,年运行时间50%,耗电80%运行,计算如下:(300×1000)/3×24×365/1000×0.6×0.3=15.768万元。5.5×10×24×365×0.6×0.5×0.8=11.56万元。通过计算,可以看到,至少可以节约25%左右的电费。

4 H! j3 T- e4 k # u4 Y- o# b- r* H" c0 C7 `

  若企业每年消耗的电费中50%来自空调,通过新风置换系统每年节约50%的能耗,即总能耗的25%,若每年电费是2000万,则节约500万。对于没有空调设备的农村支局、光节点,通过新风置换降低室内温度,减少通信设备处于高温状态的时间,则可以提高通信的安全性和可靠性,延长设备寿命,特别是蓄电池组的使用寿命,其效益更将是不可忽视。

J$ Z s0 F: e6 J& Y( S: n% C : V/ U( o4 D+ b1 A+ {

  空调设备的增加并不仅仅表现在能耗上,需要强调的是系统成本,即空调设备增加――耗电增加――线路增加――变配电设备增加――维护成本增加。

. U d: e! \& X& k9 @: V4 h9 u) x . p) Z% [" g, _" t& V8 f- ]1 o$ D- o6 y

  对于无人光节点和基站可以不使用空调,采用60W风机,风量2000M3/h,噪音低于55分贝,能有效延长设备使用寿命

: T i; b' a" s% w5 D- s 2 `4 `( L4 m8 u6 J! c7 N

  二、新风置换系统的原理

" p( T0 U/ F) g1 ?9 d" z; |) v ' m8 g: q8 _ e) T

  置换通风属于下送风的一种,气流从位于侧墙下部的进气风扇强制送入室内,再与室内机房空调送风充分混合后,经导流口进入工作区,吸收人员和设备负荷形成热羽流。在上升过程中,热羽流不断卷吸周围空气,流量逐渐增加。热力分层高度将整个空间分为上下两区,下区空气由下向上呈单向“活塞流”,沿高度方向形成明显的温度梯度和污染物浓度梯度;上区热交换充分的空气一部分被排气扇排出,一部分经空调蒸发器后再次送出。

" t/ h6 p8 g: H- A6 F3 P& L3 R/ b% C

  三、新风置换系统的设计

! c7 t7 w. T- _% A% v$ f * z' ]* K' ]; y6 Y5 o 1 V U6 W) ]1 ]. L; K8 ]# V
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-6-27 17:19 , Processed in 0.110010 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表