找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 219|回复: 0

电动调节阀如何使用以及维修?

[复制链接]
发表于 2010-9-14 08:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×

安装使用注意事项

新设计、安装的控制系统,为了确保调节阀在开车时能正常工作,并使系统安全运行,新阀在安装之前,应首先检查阀上的铭牌标记是否与设计要求相符。同时还应对以下项目进行调试。

  基本误差限;全行程偏差;回差;死区;泄漏量(在要求严格的场合时进行)。

  如果是对原系统中调节阀进行了大修,除了对上述各项进行校验外,还应对旧阀的填料函和连接处等部位进行密封性检查。

  调节阀在现场使用中,很多往往不是因为调节阀本身质量所引起,而是对调节阀的安装使用不当所造成,如安装环境、安装位置及方向不当或者是管路不清洁等原因所致。因此电动调节阀在安装使用时要注意以下几方面:

  (1)调节阀属于现场仪表,要求环境温度应在-25~60℃范围,相对湿度≤95%。如果是安装在露天或高温场合,应采取防水、降温措施。在有震源的地方要远离振源或增加防振措施。

  (2)调节阀一般应垂直安装,特殊情况下可以倾斜,如倾斜角度很大或者阀本身自重太大时对阀应增加支承件保护。

  (3)安装调节阀的管道一般不要离地面或地板太高,在管道高度大于2m时应尽量设置平台,以利于操作手轮和便于进行维修。

  (4)调节阀安装前应对管路进行清洗,排除污物和焊渣。安装后,为保证不使杂质残留在阀体内,还应再次对阀门进行清洗,即通入介质时应使所有阀门开启,以免杂质卡住。在使用手轮机构后,应恢复到原来的空档位置。

  (5)为了使调节阀在发生故障或维修的情况下使生产过程能继续进行,调节阀应加旁通管路。

  同时还应特别注意,调节阀的安装位置是否符合工艺过程的要求。

  (6)电动调节阀的电气部分安装应根据有关电气设备施工要求进行。如是隔爆型产品应按《爆炸危险场所电气设备安装规范》要求进行安装。如现场导线采用SBH型或其它六芯或八芯、外径为Φ11.3mm左右的胶皮安装电缆线。在使用维修中,在易爆场所严禁通电开盖维修和对隔爆面进行撬打。同时在拆装中不要磕伤或划伤隔爆面,检修后要还原成原来的隔爆要求状态。

  (7)执行机构的减速器拆修后应注意加油润滑,低速电机一般不要拆洗加油。装配后还应检查阀位与阀位开度指示是否相符。

常见故障部位及原因分析

 调节阀工作性能的好坏会直接影响整个调节系统的工作质量。由于调节阀在现场是与被调介质直接接触的,工作环境十分恶劣,因此容易产生各种故障。在生产过程中,除了随时排除这些故障外,还必须进行经常性的维护和定期检修。尤其是对使用环境特别恶劣的调节阀,更应重视维护和定期检修。

  不同形式的调节阀,其故障及其产生原因是不一样的。现以四川仪表总厂生产的直行程电动调节阀为例,说明电动调节阀的一般故障及检修方法。

  伺服放大器

  伺服放大器正常工作状态时:

  (1)无输入信号时,不应有输出电压。

  (2)开环死区电流≤160μA(Ⅱ型为100μA)。

杭州服装批发 

 (3)输入信号>240μA(Ⅱ型为150μA)时,输出负载电压为?205~220V?AC。

  (4)输出电压基本对称。

  若伺服放大器工作不正常,则各部分可能有以下几种情况:

  (1)前置磁放大器

  ①无信号输入时,双拍磁放大器输出通过电位器W101可调至零。不能调零则可能是:

  A、变压器W101脱焊或损坏。

  B、电阻R110、R111和电解电容C101、C102虚焊或脱焊。

  C、二极管D105~D108虚焊或损坏。

  D、偏移电流不正常。

  E、交流绕组不对称。

  ②有输入信号,但无输出或输出不对称可能是:

  A、变压器B301供交流绕组电流的次级端电压不对称。

  B、电阻R110和R111的阻值有变化,电解电容C110、C111损坏。

  C、交流激磁绕组短路。

  D、二极管D105~D108中有个别管损坏或虚焊。

  (2)触发器有输入时,其中一侧触发器在示波器屏幕上应有脉冲信号,改变输入信号极性,则另一侧触发器有脉冲信号。两组触发脉冲个数和幅值应基本相同。否则有以下几种情况。

  ①无输入信号(前置磁放大器在正常工作状态下),输出端有触发脉冲,可能是:

  A、有触发脉冲输出一侧的三极管损坏,或者是c、e极虚焊。

  B、电阻R204、R205、R208、R209阻值有变化。

  ②有输入信号,输出端无触发脉冲,可能是:

  A、无输出脉冲一侧的三极管、单结管损坏。

  B、无输出脉冲一侧的脉冲变压器初级或次级断路或短路。

  C、无输出脉冲一侧的二极管(D207或D208)短路。

  ③输出触发脉冲不正常有以下几种现象:

  A、无信号时两组触发器有脉冲输出,加信号后又都正常,可能是电解电容C202或C203虚焊。

  B、开始触发器两侧输出都正常,工作一段时间后,输出脉冲逐渐消失,可能单结管有问题。

  C、输出出现正、负脉冲,可能是二极管D207、D208被击穿或虚焊。

  (3)经过上述检查和维修,在控制回路无故障情况下伺服放大器应能正常工作。否则有以下两种情况:

  ①无输入信号时,有输出电压(电压接近220VAC)则可能是:

  A、可控硅SCR1、SCR2损坏。

  B、电容C301、C302被击穿。

  ②有输入信号时,无输出信号或输出电压偏低,则可能是:

  A、二极管D301~D308中有被击穿的。

  B、可控硅SCR1、SCR2损坏

调节阀

当输入4~20mA信号时,调节阀阀杆能在额定行程内随信号变化而上、下移动自如。如不能正常动作,可能有以下故障:

  ①操作手轮感觉异常

  A、感觉太轻,可能是手轮卡销脱落或断裂。

  B、感觉太重或旋不动。减速器内有异物卡塞;阀芯与衬套或与阀座卡死;阀杆严重弯曲。

  ②输入4~20mA信号,调节阀不动作。

  A、系统接线有误。

  B、电机分相电容CD损坏。

  C、电机接线开路。

  D、阀芯脱落或阀杆断裂(此时执行机构有动作)

  ③输入4~20mA信号,调节阀走不完额定行程。

  A、差动变压器位置未调好。

  B、二极管D701~D712中有个别损坏。

  C、三极管BG701损坏。

  (4)现场使用时的其它故障。

  ①阀震荡、鸣叫。

  A、灵敏度调得太高,执行机构产生振荡。

  B、流体压力变化太大,执行机构推力不足。

  C、调节阀选择大了、阀常在小开度工作。

  D、介质流动方向与阀门关闭方向一致。

  E、附近其它震源影响,支撑不稳。

  F、阀芯和衬套磨损严重。

  ②阀动作迟钝。

  A、介质粘性太大,有堵塞或结焦现象。

  B、填料老化,填料压得太紧。

  ③泄漏量大。

  A、阀芯或阀座被腐蚀、磨损。

  B、阀座松动或螺纹被腐蚀。

  C、阀座、阀芯上有异物。

  D、阀的始点(电开式)或终点(电闭式)未调好。

  ④填料及上、下阀盖连接处渗漏。

  A、填料压盖没压紧。

  B、聚四氟乙烯填料老化变质。

  C、阀杆损坏。

  D、紧固螺母松动。

  E、密封垫损坏。

  电动调节阀的正确使用和维修,不仅能提高过程控制的可靠性,也能增加电动调节阀的使用寿命,对企业的节能降耗有着可观的经济效益。

 

/ D- _5 x6 u' L6 H: Z$ X
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-11-16 09:25 , Processed in 0.140241 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表