找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 239|回复: 0

消防水泵选购和技术安装注意小常识

[复制链接]
发表于 2010-9-14 08:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×

  前言:大多数消防水源提供的消防用水,都需要消防水泵进行加压,以满足灭火时对水压和水量的要求。水泵由于设置、维护不当产生故障势必影响灭火救援,造成不必要的损失。



2 a( p, {* ~/ `+ \' w% x0 m

  近期,修理厂在车辆维修过程中发现部分车辆由于水泵系统保养不到位影响车辆装备值勤备防的现象。故障主要原因为在水泵不出水情况长时间使水泵处于空转和叶轮干磨状态,造成泵体严重磨损、机械密封副损坏,致使车辆长时间停防并带来维修费的增加。其中机械密封副损坏类型主要有过热损坏、机械损坏。过热损坏是指长时间水泵空转、干摩擦,泵内形成高温高压,突然开启大罐节门,水流通过骤然降温,容易造成机械密封副热裂及变形。机械损坏是指加水不通过过滤器,固体颗粒侵入密封面间,使软密封面磨损继而破裂损坏,还有频繁启闭水泵造成机械密封副相对移动磨损。



2 e, B6 M* I* z

  据了解,北京消防局共有5台解放7平柴消防车和19辆153消防车配备卢森堡亚水泵配备机械密封水泵,该系列水泵是目前厂家已基本停产,配件很难购买且价格昂贵,仅原配一套机械密封副价值达到9000多元,加工一套也要达到2000多元。



; s, G# [1 {9 Q

  为节约维修成本,确保车辆装备正常执勤备防,修理厂从维护保养的角度提请各单位做好水泵的维护保养,一是从水池往水罐加水必须要有滤网,避免固体沙砾、石子等进入水泵;二是定期清理水罐、水泵内杂物;三是要加强水泵操作技能培训,避免误操作。四是每天要开闭水泵系统节门,避免节门锈死;五是定期及时给水泵、真空泵、节门等加注润滑脂,避免造成机件损坏;水泵运转载`3-6小时后,要对水泵轴承加润滑脂一次。六是引水时间做到不大于40秒;七是长时间使用水泵要开启附加冷却系统,保证发动机、取力器不致过热损坏。使用冷却系时,需打开进水阀,关闭放气阀,并做到经常检查取力器循环水管是否有渗漏,避免造成取力器润滑油稀释烧损轴承。消防水泵小常识:



* K7 o& C% M6 R4 p

  问:多层建筑是否有必要设置专门的消防水泵?



8 H0 f8 v! v; r: K& P" v

  答:《建筑设计防火规范》(以下称《建规》)第8.6.3条规定:“设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔”。照此规定,设置临时高压消防给水系统的建筑物,均应设置消防水箱。这类建筑多为4、5层的多层建筑,而市政管网的压力一般为20到30米水柱,为满足最不利点消火栓所需充实水柱的需要,这类建筑还应设置消防水泵。但是,多层建筑设置室内消火栓系统的目的仅是用来扑救初期火灾,大量的扑救工作还要依靠城市消防队,为此设置消防水泵难免有点浪费。对于这类建筑,不知是否可以借鉴高层建筑在消防水箱出水管上设置增压设施的做法,在消防水箱的出水管上设置能够通过消火栓箱内的按钮或由消防水箱出水管上的水流指示器启动的增压泵来满足充实水柱的需要。这种做法,增压泵设在了屋顶,是轻载启动,启动速度快,对扑救初期火灾应该有利。



# L" r3 G, ]# }+ Y2 y

  另外,在市政管网能够满足室内外消防用水量的前提下,不知是否可以考虑根据建筑物的不同用途来确定是否设置消防泵。即在厂区和大型的公共建筑内,提倡设立消防泵使其具备一定的自救能力,而在一般的居民住宅内,则允许其不设消防水泵,火灾时消防车利用水泵接合器在室外喷水灭火,毕竟即使在住宅楼内设了消防泵,居民也不一定能够正确使用。



x6 M8 X& f' |1 I2 f s

  问:消防水泵是否应设过载保护?



& D* I3 [5 n+ l" c

  答:消防水泵是灭火救援的重要设备,在消防灭火中起着极为重要的作用。按照我们的习惯性思维,凡是重要设备就应设过载保护。但《民规》第8.6.3.5条、第10.2.2.4条(3)条规定:“对于突然停电会导致比因过负荷而造成损失更大的配电线路,不应装设切断电路的过负荷保护电器(如消防水泵的供电线路),但应装设过负荷报警电器”。照此规定,消防水泵不应装设过载保护切断装置。这主要是考虑到火灾发生时,应全力保证消防用水的需要,因为由于水泵过载可能造成的线路、设备损失与火灾损失相比微不足道。但在工程实际中甚至在一些标准施工图集,包括高校现行教材中所介绍的消防水泵电气图上,消防水泵电路仍然加上了过载保护切断电器,如《建筑电气安装工程图集》JD13-318页“高层建筑消防系统全电压启动消防水泵控制装置图(二)”。这显然不符合规范要求。



1 C4 |4 C5 r4 M" h& c

  问:请问消防水泵线路如何敷设?



7 \; p' O0 X% n9 D1 ]

  答:在许多设计图纸中发现:消防水泵的供配电线路、控制线路多穿PVC管进行保护,并从吊顶内走线。笔者认为这种走线方法欠妥。尽管《建规》只要求消防用电设备的配电线路明敷时穿金属管,没有要求暗敷时穿金属管保护,但《民用建筑电气设计规范》(以下称《民规》)24.8.5条要求:消防联动控制、自动灭火控制等的线路,应采用阻燃电缆穿钢管暗敷在不燃烧体结构层内,保护层厚度不小于3cm,当必须明敷时,应在金属管上采取防火措施。《火灾自动报警系统设计规范》(以下称《自动报警规范》)第8.2.2条对此也做出了相应规定。我们知道,消防水泵在火灾发生后一段时间内仍要发挥作用,来完成对建筑火灾的扑救工作。因此在这段时间内,仍要保证水泵线路的安全。对于配电室与电气竖井距离较远,消防用电设备容量较大,线路无法暗敷的,可以在采取有效的防火措施后敷设在吊顶内。在这种情况下应避免采用耐火槽盒,因为吊顶也是火灾多发地段,敷设在吊顶内的线路火灾时并不安全,而且槽盒仅能防止外部燃烧对线路的破坏,无法防止槽盒内线路自身故障造成的火灾。建议消防水泵等重要消防设备采用耐火电缆供电,以保证发生火灾时能够在一定的时间内不受影响继续工作。


9 v9 [+ B8 s v3 L5 f( h& z
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-11-17 03:38 , Processed in 0.127316 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表