  FANUC系统有很丰富的机床参数,为数控机床的安装调试及日常维护带来了方便条件。根据多年的实践,对常用的机床参数在维修中的应用做一介绍。

0 U. S9 q' F2 Y9 I2 n- t' l) z . P# _+ _4 H9 w. W0 z8 p5 V

  1.手摇脉冲发生器损坏。一台FANUC 0TD数控车床,手摇脉冲发生器出现故障,使对刀不能进行微调,需要更换或修理故障件。当时没有合适的备件,可以先将参数900#3置“0”,暂时将手摇脉冲发生器不用,改为用点动按钮单脉冲发生器操作来进行刀具微调工作。等手摇脉冲发生器修好后再将该参数置“1”。

" v4 H1 X: a" T! ]' o: I1 M# W( k% S8 g: W; N+ s- ?; R

  2.当机床开机后返回参考点时出现超行程报警。上述机床在返回参考点过程中,出现510或511超程报警,处理方法有两种:

( P- \! h! T; o; @+ J * c0 ?# h9 D, D; l$ w+ f1 @

  (1)若X轴在返回参考点过程中,出现510或是511超程报警,可将参数0700LT1X1数值改为+99999999(或将0704LT1X2数值修改为-99999999)后,再一次返回参考点。若没有问题,则将参数0700或0704数值改为原来数值。

- K2 }9 l) G& R- ?* u6 R4 r: C 8 }, a6 K! M+ X* z7 V$ D- y

  (2)同时按P和CAN键后开机,即可消除超程报警。

; E$ r7 w9 P) o* b4 ~/ z( V 6 A# g( n& R0 u" S+ [7 W

  3.一台FANUC 0i数控车床,开机后不久出现ALM701报警。从维修说明书解释内容为控制部上部的风扇过热,打开机床电气柜,检查风扇电机不动作,检查风扇电源正常,可判定风扇损坏,因一时购买不到同类型风扇,即先将参数RRM8901#0改为“1”先释放ALM701报警,然后在强制冷风冷却,待风扇购到后,再将PRM8901改为“0”。

$ H3 I5 G3 u3 v . k$ d0 {3 K- P9 `

  4.一台FANUC 0M数控系统加工中心,主轴在换刀过程中,当主轴与换刀臂接触的一瞬间,发生接触碰撞异响故障。分析故障原因是因为主轴定位不准,造成主轴头与换刀臂吻合不好,无疑会引起机械撞击声,两处均有明显的撞伤痕迹。经查,换刀臂与主轴头均无机械松动,且换刀臂定位动作准确,故采用修改N6577参数值解决,即将原数据1525改为1524后,故障排除。

: U$ ^# E$ }1 J' W3 z* X* L3 y * h1 Z2 g5 |0 ^- {

  5.密级型参数0900~0939维修法。按FANUC 0MC操作说明书的方法进行参数传输时,密级型参数0900~0939必须用MDI方式输入很不方便。现介绍一种可以传输包含密级型参数0900~0939在内的传输方法,步骤如下:

$ h3 e: G9 t5 _( k4 k! j" [ ^ $ C1 {2 q4 Q! x; G% q

  (1)将方式开关设定在EDIT位置;

2 q7 b6 c4 H9 K/ G# M& g 4 k4 \/ Q$ L0 B$ J/ H

  (2)按PARAM键,选择显示参数的画面;

) c/ i9 C2 s1 Z7 X( I& Y1 j 3 H- Z' }0 A: S2 `8 m3 e3 D% L

  (3)将外部接收设备设定在STAND BY(准备)状态;

1 ^) Y) q+ Z+ D! X" t7 X8 w# N; f) l3 f5 a+ \5 Q! ~

  (4)先按EOB键不放开,再按OUTPOT键即将全部参数输出。 6.一台FANUC 0MC立式加工中心,由于绝对位置编码电池失效,导致X、Y、Z丢失参考点,必须重新设置参考点。

3 B0 p. I* Y- i0 i( a) E( l: V! `3 \9 U

  (1)将PWE“0”改为“1”,更改参数NO.76.1=1,NO.22改为00000000,此时CRT显示“300”报警即X、Y、Z轴必须手动返回参考点。

6 A/ }1 f1 A5 ], L & A; n" k- w5 V2 w8 A3 _0 T+ ]

  (2)关机再开机,利用手轮将X、Y移至参考点位置,改变参数NO.22为00000011,则表示X、Y已建立了参考点。

/ h# A" I# E: ~7 M! H2 u ) b$ R; N+ J4 a# ]2 H

  (3)将Z轴移至参考点附近,在主轴上安装一刀柄,然后手动机械手臂,使其完全夹紧刀柄。此时将参数NO.22改为00000111,即Z轴建立参考点。将NO76.1设“00”,PWE改为0。

+ g& ^9 g0 ?6 d9 j $ t5 P. H0 {0 d2 j# u4 L

  (4)关机再开机,用G28 X0,Y0,Z0核对机械参考点。

% r3 m/ G5 y/ Q! ~" `! k- N+ _ & h6 `, k9 H) ]# ~4 m! F

  7.由机床参数引起的无报警故障。一台FANUC 18i-W慢走丝,开机后CRT显示X、Y、U、V坐标轴位置显示不准确,即原正常显示小数点后三位数字,而且前显示小数点后四位数字,且CRT没有报警信息。首先应该怀疑是参数变化引起上述故障。检查参数发现NO.0000#2 INI发生变化,原正常显示“0”(表示公制输入),而有故障时显示“1”(英制输入),将该参数改为“0”后,数字显示正常。

- \- Z% F5 \% |7 R 1 S$ ~8 I `/ ]$ p; h1 d1 p8 |6 X

  8。机床风扇报警,一时找不到,要买也来不及,可以修改一下参数8901,将风扇报警取消,暂时先开机加工。等买到风扇再更换。(FANUC 18 OR FANUC16 OR FANUC 0I SYSTEM)

0 I3 l& e! G5 o! \. S8 i# V8 r ( r7 U# o9 u8 N3 P, V- r2 j

  9.保护参数不被人乱修改的参数有PAR3208#1可以锁住SYSTEM KEY,PAR3292#7可以使参数锁打不开。而保护程序的参数有PAR3202。

2 ~5 p9 i* ~# a" U$ V/ b- X$ D7 s 9 h- p j! F0 h! F8 v+ u, B8 A& f4 l, j& p6 k
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-11-15 11:09 , Processed in 0.176895 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表