0 E& o. x1 B! F' E( k0 K $ b+ H- a; v6 ?. P, P

  1.手摇脉冲发生器损坏。一台FANUC 0TD数控车床,手摇脉冲发生器出现故障,使对刀不能进行微调,需要更换或修理故障件。当时没有合适的备件,可以先将参数900#3置“0”,暂时将手摇脉冲发生器不用,改为用点动按钮单脉冲发生器操作来进行刀具微调工作。等手摇脉冲发生器修好后再将该参数置“1”。

1 v2 U$ Q: h) @; Y/ b & ~/ i: A* E0 T9 R

  2.当机床开机后返回参考点时出现超行程报警。上述机床在返回参考点过程中,出现510或511超程报警,处理方法有两种:

1 t- i9 Q/ [# f" r% ^+ a . v/ c) E. x( k. j

  (1)若X轴在返回参考点过程中,出现510或是511超程报警,可将参数0700LT1X1数值改为+99999999(或将0704LT1X2数值修改为-99999999)后,再一次返回参考点。若没有问题,则将参数0700或0704数值改为原来数值。

: a0 {; t' x& j2 L2 q$ }! j% D * N9 y0 d' N! |. n2 n

  (2)同时按P和CAN键后开机,即可消除超程报警。

% H+ L; d$ W0 a ' b) L0 N6 n x

  3.一台FANUC 0i数控车床,开机后不久出现ALM701报警。从维修说明书解释内容为控制部上部的风扇过热,打开机床电气柜,检查风扇电机不动作,检查风扇电源正常,可判定风扇损坏,因一时购买不到同类型风扇,即先将参数RRM8901#0改为“1”先释放ALM701报警,然后在强制冷风冷却,待风扇购到后,再将PRM8901改为“0”。

) j) K9 I. |6 B5 m, K' F 4 O) p" u& Z. V

  4.一台FANUC 0M数控系统加工中心,主轴在换刀过程中,当主轴与换刀臂接触的一瞬间,发生接触碰撞异响故障。分析故障原因是因为主轴定位不准,造成主轴头与换刀臂吻合不好,无疑会引起机械撞击声,两处均有明显的撞伤痕迹。经查,换刀臂与主轴头均无机械松动,且换刀臂定位动作准确,故采用修改N6577参数值解决,即将原数据1525改为1524后,故障排除。

) ]) _6 A; C# q1 J& ^- A' ]- i $ q5 k. z7 x- O3 U0 G

  5.密级型参数0900~0939维修法。按FANUC 0MC操作说明书的方法进行参数传输时,密级型参数0900~0939必须用MDI方式输入很不方便。现介绍一种可以传输包含密级型参数0900~0939在内的传输方法,步骤如下:

1 v8 Q: z! w: C1 N: F& [; j7 s; E

  (1)将方式开关设定在EDIT位置;

4 E) f- R7 e# M/ _5 T- p) j& s" q % S. d+ y5 o9 E- q6 p' T6 B

  (2)按PARAM键,选择显示参数的画面;

" G' l' ^( @& K% f/ ?, k ( ~6 K4 S3 s, r

  (3)将外部接收设备设定在STAND BY(准备)状态;

2 C E: J" w4 |0 x$ K 0 `7 Z1 ]- @7 n

  (4)先按EOB键不放开,再按OUTPOT键即将全部参数输出。 6.一台FANUC 0MC立式加工中心,由于绝对位置编码电池失效,导致X、Y、Z丢失参考点,必须重新设置参考点。

# N/ u0 X, I$ S% o' V7 T. N* ^ ! D9 E4 I7 L% i }( ^

  (1)将PWE“0”改为“1”,更改参数NO.76.1=1,NO.22改为00000000,此时CRT显示“300”报警即X、Y、Z轴必须手动返回参考点。

! t7 Z0 H( Z T9 m* q5 p3 e% q. p4 t! H

  (2)关机再开机,利用手轮将X、Y移至参考点位置,改变参数NO.22为00000011,则表示X、Y已建立了参考点。

" |# ^5 j1 k" Y+ ]% w- x; l" g/ R& |7 Z9 @

  (3)将Z轴移至参考点附近,在主轴上安装一刀柄,然后手动机械手臂,使其完全夹紧刀柄。此时将参数NO.22改为00000111,即Z轴建立参考点。将NO76.1设“00”,PWE改为0。

! f' A- ?: \3 y ; r `% K3 V: x) |

  (4)关机再开机,用G28 X0,Y0,Z0核对机械参考点。

$ F8 R! l* C# Y* t T4 V4 N 5 ~% U0 ]) |: h7 U

  7.由机床参数引起的无报警故障。一台FANUC 18i-W慢走丝,开机后CRT显示X、Y、U、V坐标轴位置显示不准确,即原正常显示小数点后三位数字,而且前显示小数点后四位数字,且CRT没有报警信息。首先应该怀疑是参数变化引起上述故障。检查参数发现NO.0000#2 INI发生变化,原正常显示“0”(表示公制输入),而有故障时显示“1”(英制输入),将该参数改为“0”后,数字显示正常。

/ r* c& F. s( N , j$ m2 i9 S* W# x I" g3 g

  8。机床风扇报警,一时找不到,要买也来不及,可以修改一下参数8901,将风扇报警取消,暂时先开机加工。等买到风扇再更换。(FANUC 18 OR FANUC16 OR FANUC 0I SYSTEM)

) ^* A5 c, S2 \3 t) i: v& K2 O* W* u 3 Y4 [: M1 j, y1 z4 [! @

  9.保护参数不被人乱修改的参数有PAR3208#1可以锁住SYSTEM KEY,PAR3292#7可以使参数锁打不开。而保护程序的参数有PAR3202。

! H [$ j) Y& K8 O5 {; ? & R+ u$ t0 F- B% H6 s) n, x. ~5 G( q" w0 f) N9 p1 a3 R( h / { D$ |9 f7 S, J
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-6-26 21:56 , Processed in 0.118980 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表