管道工安全操作规程之蒸汽采暖篇# l# n4 k# w9 q9 N; ^: D 1、试运行与调节同热水采暖系统要求一样,运行前先检查系统的管线、附件、设备、仪表,是否符合设计要求,有无锈蚀等异常现象,无误后进行试压,冲洗管道,消除各种施工误差、漏水漏气、堵塞等毛病。% m9 G0 e: o1 N9 E! Z. M' A* ?6 c 2、当外网送气正常后,逐个开放各用户阀门,在送气前将系统的干管立管及散热器上的阀门及放气阀、排水阀打开,发现排出蒸汽时即予关闭。 $ ]0 [ F" k n o- n& ~; A2 J3、热力入口装置的减压阀、安全阀、压力计、隔气具等在使用前必须加以调压,调整到所要求的工作压力,以满足使用要求。减压阀、隔气具的旁路阀,在正常运行时均应关闭。/ C" v# _. E \ 4、隔气具的检查:在系统送气后,必须仔细检查隔气具的运行是否正常,如有漏气时,应拆开修理。 9 ^3 x) @# @- p* P0 |- j5、多组散热器共用一个隔气具时,而管路又接为双管制,则散热器压力必须调整,调整顺序依隔气距离由远而近,末端阀门应全开,距离气具近的则开小,远则大,使环路压力平衡,保持正常运行。 - B4 o$ O$ J$ L! a8 T: c6、当管路系统调整正常后,对风机的导流叶片,根据不同的出口高度,调成向下10°C--15°C的角度,以防止气流直接吹向工作人员。 . E, E8 U; q' b7 I& x7、调节进气阀时,应徐徐开启,切忌快速打开。