  随着通信设备集成化程度的提高,通信设备的单位体积功率密度增加,设备对温度的要求也越来越严格,通信设备对环境的要求也越来越重要。目前控制机房环境变化的主要手段是通过机房空调进行调节,机房空调的能耗已占到总能耗的一半以上。在企业精细化管理的今天,通过合理可行的方式可以节约大量的能耗,降低维护运行成本。
! k# p# L) R: V4 ^6 N  一、通信机房的新风置换: O" r6 z6 u! c3 I- C8 q
  1. 新风置换系统的必要性|MechNet|更多知识,请登陆中国机械专家网,http://www.mechnet.com.cn/
/ Y2 D4 |1 B- a5 f+ X  目前大量的有源节点并没有配置空调,机房夏季温度高,对设备影响很大,特别是对于蓄电池组,当温度超过25℃,每升高1℃,充电电流上升10%,失水增加1.5%;同时增加了反应热量,提高了电池的反应温度,形成恶性循环。温度每升高10℃,时间使用寿命缩短一半,超过55℃,电池毁灭性损坏。|MechNet|更多知识,请登陆中国机械专家网,http://www.mechnet.com.cn/
: ]1 d1 H0 U7 N8 t1 v' J2 i7 D  随着3G即将实施,新一轮的机房建设呼之欲出,新风置换系统可以做为电信3G机房的配套工程,有效的保护通信设备。|MechNet|更多知识,请登陆中国机械专家网,http://www.mechnet.com.cn/
7 F- z( U) d: S" d4 A! {! m  2. 新风置换装置的计算
* u4 y; n, d, ?- h, C  ^  不使用新风置换装置的费用计算:按300W/㎡制冷量计算,假如机房面积在1000㎡,机房空调能效比在3.0(一般舒适性空调在2.5左右),电费0.6元,压缩机年运行时间在70%:(300×1000)/3×24×365/1000×0.6×0.7=36.792万元。' f, b' W" ^, @7 u
  新风置换装置的计算:Q=V×S×ρ×(h2-h1)式中Q为制冷量,V为风速,S为出风口面积,ρ为空气密度,取1.2,以上公式可以简化Q=M×(h2-h1),其中M=V×S×ρ,为送风量。
0 \: w, O6 n$ y" y  由于即使制冷量一定,焓值随季节变化较大,不便于计算,按使用新风置换装置后,空调运行时间30%,采用10台5.5KW变频风机,年运行时间50%,耗电80%运行,计算如下:(300×1000)/3×24×365/1000×0.6×0.3=15.768万元。5.5×10×24×365×0.6×0.5×0.8=11.56万元。通过计算,可以看到,至少可以节约25%左右的电费。
  _' s; V3 Y5 m" g3 F" L  若企业每年消耗的电费中50%来自空调,通过新风置换系统每年节约50%的能耗,即总能耗的25%,若每年电费是2000万,则节约500万。对于没有空调设备的农村支局、光节点,通过新风置换降低室内温度,减少通信设备处于高温状态的时间,则可以提高通信的安全性和可靠性,延长设备寿命,特别是蓄电池组的使用寿命,其效益更将是不可忽视。2 D8 r3 }& s% Y4 M
  空调设备的增加并不仅仅表现在能耗上,需要强调的是系统成本,即空调设备增加――耗电增加――线路增加――变配电设备增加――维护成本增加。
* U) L. M; w# Z/ `' J% e9 |  对于无人光节点和基站可以不使用空调,采用60W风机,风量2000M3/h,噪音低于55分贝,能有效延长设备使用寿命: g. D- J1 E9 \  R& S5 \9 b; x5 X& }
  二、新风置换系统的原理: ~$ }9 _. N3 M
  置换通风属于下送风的一种,气流从位于侧墙下部的进气风扇强制送入室内,再与室内机房空调送风充分混合后,经导流口进入工作区,吸收人员和设备负荷形成热羽流。在上升过程中,热羽流不断卷吸周围空气,流量逐渐增加。热力分层高度将整个空间分为上下两区,下区空气由下向上呈单向“活塞流”,沿高度方向形成明显的温度梯度和污染物浓度梯度;上区热交换充分的空气一部分被排气扇排出,一部分经空调蒸发器后再次送出。
8 N: g  w- B3 [( R$ \4 _  三、新风置换系统的设计
( O" H, _6 b1 `文章关键词: 通信机房   换风系统设计
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-12-22 22:03 , Processed in 0.229063 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表