马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
3.2运行费用分析, y; b. V, ~6 j4 d+ s
一天气新风负荷(本文的新风负荷概念与传统概念不尽相同)可表示为' t$ w2 S5 C/ b
(10)
; d- d' f# ?- Q; ~# k1 r& G8 s3 }( X, x 式中q为新风负荷,kJ;G为风量,m3/s;ρ为空气密度,kg/ m3;h为比焓kJ/kg。下标d表示一天内,in表示进风,out表示排风,h,a,l分别表示电价的高峰期,平峰期和低谷期。6 Z8 c' B/ q0 S; ~0 U& D
本文取q1=0即qd= qd + qa,即不考虑机组在夜间电价低谷期对新风处理的情况。
' e! r7 g$ W' u; ^' Z$ ~/ @0 Q 当Q>qd时,q ex= Q - q d,q ex , h= Q - q h,q sh , h= 0,q sh , a= 0;$ y9 l- c6 |- m# J7 e6 s
当Q>qh且Q ,q sh , h= 0,q sh , a= q d - Q;
3 f" H0 _% I9 K( ^7 B 当Qh,qex= 0,q ex , h= 0,q sh , h= q h - Q,q sh , a= q a;) j( H0 P$ d# h+ \' Z; m$ N
贮能机组运行费用:* D9 V8 I+ q* L' N
M r =[(Q -q ex)•P1 + q sh , h•P h + q sh , a•P a ]/(3600•COP)(11)# W: @8 N+ w$ D* b- J
常规机组运行费用:1 T1 {" b+ w% I+ v
M0r =(qh•P h + q a•P a)/(3600•COP)(12)
" R, E4 {, `5 s4 y5 e; b8 ] 第j天节省的运行费用:yj= M0r - M r
3 h' j* h+ A" U' f# V$ k4 f 一年中,节省的总运行费用为
( x, S' f& v- }/ R3 s 以上各式中,Q为蓄冷量,kJ;P为电价,元/(kW•h);COP为制冷系数;y为每天节省的运行费用,元,下标ex表示过量,sh表示不足。
9 J9 \2 K3 ]9 b 4最佳蓄冷量与运行方案的选择
$ Z4 t3 t: v' N8 y" H3 e 相变贮能新风机组在夜间电价低谷期蓄冷,白天对新风放冷,以降低机组的运行费用。对相变蓄冷新风机组进行经济分析,需要考虑机组每天的蓄冷量和运行方案,而它们之间是相互联系、相互影响的,需综合考虑。5 f. b9 `3 e7 p
4.1运行方案的选择, C' d* }2 d) V% t h
运行方案是否合理,是影响贮能新风机组经济性和运行效果的重要因素。贮能空调系统的运行一般分两种:全负荷贮能和部分负荷贮能。全负荷贮能方式虽然运行费用低,但设备投资高,并且贮能装置占地面积大;部分负荷贮能方式全天所需冷量部分由制冷面提供,所需制冷机容量和贮能系统的容量均较小,但节省的运行费用相对全负荷方式要少。7 o% x" T3 P0 h
文章关键词: 贮能风机 经济分析 |
|