找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 285|回复: 0

高可靠性的MAXF系列高压变频调速装置及其应用

[复制链接]
发表于 2011-6-18 09:25:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
  1引言
' ~6 {4 R; C: E  我国的各类电动机的装机容量在4亿KW以上,而高压电动机的总装机容量在1.5亿KW以上,其中一半以上是拖动风机、泵类负载的电动机,装机容量在0.8亿KW左右。这些电动机大都为6KV或10KV电压等级,它们的用电量约占全国用电量的30%,而这类电动机往往能耗大、效率低,多数运行在电低负荷区,加上部分风机、泵需要调节流量,如采用通常的风门、挡板、阀门调节,将使效率将得更低,造成大量的能源浪费。2 }  J2 x$ D7 i: R& q, p
  低压变频器通过多年的发展,技术成熟,可靠性高,得到了广大用户的普遍认可,因此在低压电动机的驱动方面得到了广泛应用,也取得了很好的调节与节能效果。随着电力电子技术和微处理器技术的发展,到上世纪90年代,6KV、10KV等级的高压变频调速装置的研制生产成为可能,经过近10年的发展,高压变频技术进展非常快,产品稳定性和可靠性达到使用程度,市场趋于成熟。尤其是单元串联多电平方式的高压变频调速装置,因其采用低压变频成熟技术,单元串联易于实现冗余,输出波形完美,适用普通电动机、性价比高等特点而得到用户的认可。
( E) A- B- {+ D% y  目前,电气传动技术正面临着一场历史性的革命,即交流调速取代其它调速及计算机数字控制技术取代模拟控制技术已成为发展趋势。电机交流调速技术是当今节电、改善工艺流程以提高产品质量和改善环境、推动技术进步的一种主要手段。变频调速以其优异的调速、起动和制动性能、高效率、高功率因数和节电效果,广泛的适用范围及其它许多优点而被国内外公认为是最有发展前途的调速方式。
) C" Y# |& j' f* B# P1 l- G7 b+ e% E  2变频调速节能原理
) Q$ Q8 F0 J2 p% Z0 T2 T  电动机的变频调速运行除了能够满足生产工艺要求进行调速之外,还有很好的节能效果。这部分节能并不是因为电动机在调速运行时能够有节能效果,主要是因为电动机拖动的负载在调速运行时所需的功率根据运行的转速有大的变化,变频调速因其在大部分调速范围内效率都很高所以节能效果明显。
" ]3 N; W8 o# n4 v  例如对于风机负载,为了满足风量的要求,采用节流调节时,风机不能在高效率点运行,自身消耗功率增加,同时节流装置损失了一部分风机输出的功率,所以虽然风机输出的实用功率有所降低,甚至是大幅度降低,但是风机的输入功率变化不大,导致整个系统的效率因此大幅度降低;采用变频调节后,不存在节流装置的功率损失,可以使风机能始终运行在高效率点附近,同时变频调节自身效率比较高,所以能使整个系统的效率维持在较高的水平,电动机消耗的功率基本上只随着输出实用功率的变化而线形变化。' T* p, Q: o( ^& T4 H+ w: j
  对于风机和泵类负载,由流体力学知识可知,其输出的功率与其转速的三次方成正比,所以当其转速减小时,其能耗也随着转速以三次方的速率下降,因此节能效果非常明显。
& }7 r: Z, j1 Z& e$ J  3高、低压变频器的可靠性比较8 G: K& E2 b4 ^' {
  人们的传统概念中,总是认为低压变频器无论是在功率器件还是在控制方面技术成熟,安全可靠;高压变频器是个新事物,高压功率器件耐压不够,串并联技术不成熟,控制电路复杂,没有经过市场的应用检验,可靠性不高,有时为了实现调节目的,宁愿通过降压变压器降压并采用低压电动机驱动,增加了费用,降低了效率。这是人们的误解,以下就几个方面做一下低压变频器和单元串联多电平方式的高压变频器的可靠性比较。/ k, e  Q; }- _
  1.功率元器件
: o: _; x0 b& H4 v/ N* h  T/ \, l  单元串联多电平方式的高压变频器采用的功率元器件一般是1700V等级的IGBT,这个耐压等级的IGBT是低压变频器中常用且被证明是成熟可靠的元器件。
7 W& H+ g4 S2 ]% H. f  2.控制技术. O) B  I# Q* W" R% G2 @+ o% |
  单元串联多电平方式的高压变频器中的每个功率单元都是一个三相输入、单相输出的低压变频器,驱动和控制技术同样成熟可靠。6 W( X. m; [( j( j+ k6 o" t
  3.元器件数量
' c: e; p  [. K3 {  从理论上讲,原器件数量越多,可靠性越低。在这个意义上讲,单元串联多电平方式的高压变频器元器件数量大大高于低压变频器。
" G0 G+ Z! I. J6 J4 m9 d4 ?  a# o( O  4.电路冗余' Q/ b9 o4 _3 q0 J* F& m; Q6 [
  有冗余设计的系统可靠性大大高于无冗余设计的系统;低压变频器一般只有一个逆变桥,很难实现冗余设计,单元串联多电平方式的高压变频器的每一相均有多个单元的输出串联构成,每个单元均可自身旁路,因此相互之间可以实现冗余设计,可靠性大为提高。在这个意义上讲,单元串联多电平方式的高压变频器的可靠性远远高于低压变频器,尤其是实现了单元在线可更换功能的MAXF系列高压变频器可靠性更加突出。
* o3 h& w8 R6 n4 |  5.对电源波动的适应性; i4 U, p, g( z7 `
  低压变频器的控制电源一般取自功率电源,对电网电压的适应性差,因电网电压短时过低或电网出现闪变而引起变频器跳机的事件时有发生。单元串联多电平方式的高压变频器的功率电源和控制电源是各自独立的,一般控制电源为交直流输入,同时还有UPS或蓄电池备用输入,可靠性极高,控制部分不会停止工作,当功率电源电压短时过低或电网出现闪变时,高压变频器停止输出,在功率电源恢复至正常范围内后,高压变频器可以迅速将电机转速恢复至原有水平,避免跳机事件的发生。
. U3 A, L4 |* f, Q/ ^" z文章关键词: MAXF变频调速   高可靠性
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-12-22 18:12 , Processed in 0.131610 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表