近年来,随着经济的快速发展,机床工业也有了飞跃的发展:体现在新技术的广泛应用和企业效益的明显改善。目前机床行业的消费主流是数控机床。从国内外市场对数控机床的需求来看,以后数控机床市场具有以下特征:一是经济型数控机床是以后的主流产品。
. r. z' f  I5 W( `5 n二采用新技术,降低成本,提高产品稳定性是企业生存的关键。下面我们以机床拖动方面采用变频调速来说说ZYDL变频器在该行业的应用情况:
6 w, M6 a* `9 d9 X% S  U1 w7 I0 }! f一 原机床的主轴传动特点:% h: _. n8 f' i+ @% b. s
一般情况下机床的拖动系统是由电机带动齿轮箱来传动和调速的。它具有以下特点:
2 U( N6 \$ `1 |& X1.原系统概况
8 T8 ^7 M0 e  ^4 [/ jA负载—恒功率性质
$ ]9 k; `  r, E8 e7 ~! D齿轮箱变速时,转矩的变化与转速的变化成反比。若不计齿轮箱的损耗,则在全功率范围内,都具有恒功率的特点。
0 f, M# ]* k+ u( A& g% u, y1)转速档次% G# X  J' n. E2 w
调速箱有8档转速:75、120、200、300、800、1200、1500,2000r/min。. X! R8 a: s1 H& D
2)电动机的主要额定参数- ^) C0 A* s5 u
额定容量:3.7kw
7 I  B, J1 z& q+ y4 k6 E额定转速:1440r/min1 c9 ~3 q8 D9 ^+ b
负载特性:恒功率
8 H8 P7 V+ y% V3)控制方式由手柄组合的8个位置来控制四个离合器的分与合,得到齿轮的8种组合,从而得到8档转速。% d* q" [- }0 @0 w2 B1 I% R
B.低速时的过载能力强- W: F2 S6 h" b8 j  L! ~
低速时,拖动系统经齿轮箱降速后的额定转矩将远大于负载的最大工作转矩,有很强的过载能力。1 w$ [' `9 E% @( }' A( r! ~
二 应用变频器调速时的基本考虑:+ n# V- ~2 n' g, ]+ r
1、变频调速的调节范围很广,一般通用型变频器都可以实现0—400HZ范围内无级调速。
$ G0 g( ^" ]) \& w0 p* @9 y2 E- \2、考虑到机床要求具有较硬的机械特性。符合变频器+普通电机(或变频电机)传动具有机械特性硬的特点。一般在低频下都可以提供150%负载转矩的能力  Y2 ?7 v* A+ f2 @& M+ h% K/ I
3、考虑到机床需要在低速时具有强大过载能力。变频器可以提供150%的过载保护(60S),能够满足设备的要求。
! u* `. v+ ~; j, ?4、使用变频调速后,可以简化齿轮变速箱等原有复杂的机械拖动机构,自动化程度高,操作简单,维修方便。
; d. h% X. \9 c' w$ b3 S1 R5变频器具有电压(DC0—5V,DC0—10V),电流模拟输入接口,可以与数控系统的控制信号很好的匹配。( d2 t0 u4 s3 @' t7 Z# L
三 中源变频器在该行业的具体应用情况+ j' y$ {8 R, k; U) j5 d  Z& O2 B* c
浙江坎门机床厂主要生产各类经济型简易数控机床,由于调速用的电磁离合器损坏率较高,了解到变频调速系统具有以上优点,故改用中源变频器实现变频调速。具体情况如下:
7 K" {& i2 Q  J) W2 m1.改造后系统构成:
  M9 O4 `% ^* e 0812252051085870.bmp # V! p# S- m% V) m) s- F
A 在该系统中,变频器采用外部端子控制,数控系统发出的DC0-10V信号通过变频器的AN1——GND端子送入变频器,实现数字量设定转速对模拟量变频输出的控制。
: M' T8 L' k" N3 g6 R7 u电机转速的高低由数控系统输出的电压信号的大小来控制。
2 P6 D* C7 O" l- |B 电机的正反向运行有外围通过变频器的OP6,OP7与CM端子实现控制。! @" H0 P" }6 e: D7 f
C 各种保护信号通过变频器的TCTA常开触点来控制,可以实现过流,过压,过载,过热,负压,缺相等保护。7 {. h2 W1 ]$ n4 G
2.相关参数的设置:/ W7 H0 c6 B3 F! ]# G" |1 i
根据数控系统和机床设计的要求,合适参数的设置能够能够提高原有产品性能:
, X+ w) v8 s# }3 W: ^0 D6 I  Y3 h 0812252051374111.bmp
; r$ p0 {) r; DAF111,F808用来调整电机的最高转速6 f. a' f% N" B/ e& ~* e1 ~
BF114,F115用来调整电机达到最高转速需要的时间- N- Q' w! Z; e* b" O6 d" R0 a
CF513,F502用来调整电机在低速时输出力矩的大小,针对以上的参数设置,最终用户可以根据现场的实际需要作微量调整。# a" `' l/ \* l( I) V& E/ L! ~
3.改造后与原来的性能对比8 S3 ]  x- n6 D9 Z
机床调速范围:0---400HZ可调(大部分机床都在3000转以下工作)
& @; K+ e' E4 m加减速时间:0.1---30S可调0 \0 A4 y" Z$ t8 F: P& G3 q# u
加工速度:100—3000r连续可控1 g  S- n0 P. E- J2 e0 l  ^: A
保护功能:完善,并有故障显示
9 G+ K! s; y1 E过载能力:100%——180%可调
# y# l# ]( x% {5 n, K* G4.客户的实际使用效果:在实际加工转速下,经反复试验,完全符合设计要求,取得了令人满意的结果。现该产品2000年已批量生产,投放市场。' ]8 j- W+ }8 e2 X+ D, t
5.可能出现的问题——电压低引起变频器保护
1 ^6 K& G8 C" H2003年3月份一批机床发到宁波(客户用来生产气动工具零部件),3个月后客户打来电话说有10台变频器有故障保护(且只是白天跳保护)。公司派技术人员到现场查找故障原因,发现工作现场电压很低——输入电压仅仅AC310V(白天工作电压低),客户因对变频器保护原理不了解,只是认为机床有问题,客户要求更换变频器。针对此情况,技术人员向对方详细介绍了故障保护的原因,并协助客户购买了稳压设备,安装后没有任何问题——问题得到完美解决。再次验证了变频器完善的保护功能,同时也提醒了厂家对客户销售时应该注意的问题# U; \- e0 F% q' J
坎门机床厂配套使用中源变频器多年来,产品质量一直很稳定,规模越来越大,企业效益越来越好。这再次证明了简易数控机床配套使用变频器的可行性和实用性,相信广大数控厂家会越来越多的认识到此问题——采用变频传动可靠性高,操作方便,投资少,见效快,性价比高。
. Z9 {& s9 o, v9 U. x. f/ \文章关键词: 数控机床
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2025-1-8 05:23 , Processed in 0.152660 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表