找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 201|回复: 0

[资料] 数控机床故障排除的一般方法

[复制链接]
发表于 2011-7-13 23:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
  当数控系统出现报警发生故障时,维修人员不要急于动手处理,而应多进行观察和试验。
* F! j0 J4 T( M4 Q8 Q9 O$ V  1.充分调查故障现场" x0 P. {' f# J0 p
  这是维修人员取得第一手材料的一个重要手段。一方面要向操作者调查,详细询问出现故障的全过程,查看故障记录单,了解发生过什么现象,曾采取过什么措施等;另一方面,要对现场要做细致的勘查。从系统的外观到系统内部各印刷线路板都应细心地察看是否有异常之处。在确认系统通电无危险有情况下,方可通电,观察系统有何异常,CRT显示的内容等
5 [0 r- H! N. [+ U( v  2.认真分析产生故障的起因
+ g4 L! X* ~7 G3 ^  当前的CNC系统智能化程度都比较低,系统尚不能自动诊断出发生故障的确切原因。往往是同一报警号可以有多种起因,不可能将故障缩小到具体的某一部件。因此,在分析故障的起因时,一定要思路开阔。往往有这种情况,自诊断出系统的某一部分有故障,但究其起源,却不在数控系统,而是在机械部分。所以,无论是CNC系统,机床强电,还是机械、液压、气路等,只要有可能引起该故障的原因,都要尽可能全面地列出来,进行综合判断和筛选,然后通过必要的试验,达到确诊和最终排除故障的目的。
6 l4 Z! r, n# p2 N( V6 H3 y) l  造成数控系统故障而又不易发现的另一个重要原因是干扰。根据经验,大致有下面几种原因:
! j% _7 P# f" U3 e3 R! ^- q: s/ m  (1)机床生产厂的装配工艺问题. w! {5 o# }$ u. k' {+ S
  装配工艺不好反映在干扰方面的表现大致有如下几点。①没有采用一点接地法。有些机床生产为了图省事,到处就近接地,结果造成多点接地,形成地环流。②由于接地点选择不当或接触不良,甚至虚焊造成接地电阻变大而引起噪声干扰。③CNC系统与主机的信号通讯,有许多是采用屏蔽线连接的,若对屏蔽地处理不当,没有按照规定连接(如有的屏蔽地按规定只许接在系统侧,而不能接在机床侧)也是造成干扰的一种因素。
3 R4 j! B" J- s9 I  (2)强电干扰
4 {. F# R9 W7 P8 g& {/ `. _( @  数控机床的强电柜中的接触器、继电器等电磁部件均是CNC系统的干扰源。交流接触器,交流电机的频繁起动、停止时,其电磁感应现象会使CNC系统控制电路中产生尖峰或波涌等噪声,干扰系统的正常工作。因此,一定要对这些电磁干扰采取措施,予以消除。9 S1 Z$ e/ ?" m. k. J
  通常是采用在交流接触器线圈的两端或交流电机的三相输入端并联RC网络,而在直流接触器或在直流电磁阀的线圈两端反相并入一个续流二极管等的办法来抑制这些电器产生的干扰噪声。但要注意一点,这些并入的吸收网络的连线不应大于20cm,否则,其效果就不理想。! x4 u3 {6 i( M. C+ }
  同时,查CNC系统的控制电路的输入电源部分,也要采取措施。一般多用浪涌吸收器并联在电源线间,从而可有效地吸收电网中的尖峰电压,起到一定的保护作用。
+ p; m3 C) U% L* [* [! A  (3)供电线路的干扰
* x' k' g, Q+ f  w7 i5 Q3 \. H  由于我国局部地区电力不足和供电频率不稳和用户厂电网分配不合理等因素造成供电线路的干扰。现象可归纳为超压、欠压、频率和相位漂移、谐波失真、共模噪声及常模噪声等原因。为养活供电电线路干扰可采取下列措施:
* T6 U5 ]/ V" E  ①在电网电压变化较大的地区,应在CNC系统的输入电源前增加电子稳压器,以养活电网电压波动。如果能加入电源调节器,则效果更好,但切不可串入自耦变压器。
% ]9 S2 i2 d5 c* h  ②用户厂的供电线路的容量应能满足数控机床电器容量的要求。$ g) B$ O0 v! ^1 O' C  O1 Q/ ^
  ③数控机床避免与电火花设备以及大功率的起、停频繁的设备共用一干线,以免这些设备的干扰通过供电线串入到CNC系统中。7 w, ]4 a4 L) I% l9 D, E
  ④数控机床设备安置时应远离中频炉、高频感应炉等变频设备。+ }2 k3 k$ O2 y; w; b1 _
  3.动手修复. r( G* c, M+ j' n9 a
  一旦故障部位已找到,但手头却无可更换的备件时,可用移植借用办法,作为应急措施来解决。例如某一组件坏了(如与非门或触发器等),但损坏的往往只是组件中的某一路,其它几部分还是好的。而在印刷线路板的设计中,又往往只是用了组件中的一部分,没有全部用满。此时,可将没有使用的富余部分取来作为应急用。具体的作法是,切断已坏部分的插脚(包括输入和输出脚),然后由区线将信号输入、输出线引至富余的组件插脚上即可。
, \5 s5 e% f" ]7 U. _/ H文章关键词: 数控机床
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-12-28 05:31 , Processed in 0.157076 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表