找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 311|回复: 0

[资料] 控制阀不适合变流量运行模式的原因

[复制链接]
发表于 2011-7-13 23:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
  自力式流量控制阀只能适用于定流量的质调节系统不适合变流量运行模式的原因:" k" {$ m& N6 g, f6 {$ c
  1、会产生动态水力失调。当系统进行以热源为主动变流量调节时,或者谁通过其他手段减小系统的流量时,管网的压力会减小,热网由于压力的变小,近端用户自力式流量控制阀自动阀芯就会开大,维持原来的流量恒定。由于流量阀这种特殊的构造、流量变化使得管段的特性阻力数S值发生变化,网路的总特性阻力数也会随之改变,总流量在各管段中的分配比例也相应地发生变化。近端用户和远端用户不能随着总流量变化而等比变化。流量变化只是远端用户的流量变化。这就势必会造成热网的动态水力失调,远端用户达不到用热要求。
& [4 f3 W! `3 r  2、当用户按要求自主调节室内温度时,自力式流量控制阀、阀后用户需要增加流量时,由于自力式流量控制阀的限制,流量增不上去;当阀后用户需要减少流量时,用户之间就会相互干扰,自力式流量控制阀就成了只能消耗水泵功率的无用阀。2 J7 R2 X- s7 G( H: S' w, t1 Z
  3、需要增加循环水量流量增不上去。循环水泵根据室外气候降低,需要增加循环水量时,用户流量由于自力式流量控制阀的控制,使用户的流量增不上去。所以,不管是以用户为主动变流量的热网还是以热源为主动变流量的热网都不能应用自力式流量控制阀。自力式流量控制阀只适用于定流量的质调节系统。* W6 {! g2 o1 `& p0 x
  目前许多供热企业选择变频、多泵、少泵、大泵、小泵实现变流量运行,热网水力平衡选用自力式流量控制阀是错误的。安装自力式流量控制阀的热网不能采用变流量运行模式。
( ~1 f$ {0 w+ j( K: D0 B+ E6 Y& s文章关键词: 控制阀
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-12-22 16:40 , Processed in 0.119796 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表