随着我国工业的迅速发展,电动调节阀在冶金、石油化工等领域的应用越来越广泛,其稳定性、可靠性也显得越来越重要,它的工作状态的好坏将直接影响自动控制过程,本文将详细阐述电动调节阀的使用和维修。& h2 t1 H* Y2 @- V, ^0 b  R/ r# W
1.安装使用注意事项
4 [7 o3 Z5 ~7 H5 W& }- b' n  新设计、安装的控制系统,为了确保调节阀在开车时能正常工作,并使系统安全运行,新阀在安装之前,应首先检查阀上的铭牌标记是否与设计要求相符。同时还应对以下项目进行调试。
! E  v3 ?8 _  z) @  基本误差限;全行程偏差;回差;死区;泄漏量(在要求严格的场合时进行)。3 a: T0 Y2 P! V" @1 c  T
  如果是对原系统中调节阀进行了大修,除了对上述各项进行校验外,还应对旧阀的填料函和连接处等部位进行密封性检查。2 i0 ^6 F# m, C3 R! v
  调节阀在现场使用中,很多往往不是因为调节阀本身质量所引起,而是对调节阀的安装使用不当所造成,如安装环境、安装位置及方向不当或者是管路不清洁等原因所致。因此电动调节阀在安装使用时要注意以下几方面:& h5 U0 L7 V& ^, o+ Z3 N  s( r
  (1)调节阀属于现场仪表,要求环境温度应在-25~60℃范围,相对湿度≤95%。如果是安装在露天或高温场合,应采取防水、降温措施。在有震源的地方要远离振源或增加防振措施。% ]9 V5 d& r& |+ i
  (2)调节阀一般应垂直安装,特殊情况下可以倾斜,如倾斜角度很大或者阀本身自重太大时对阀应增加支承件保护。8 M% p, ^) I# [3 N
  (3)安装调节阀的管道一般不要离地面或地板太高,在管道高度大于2m时应尽量设置平台,以利于操作手轮和便于进行维修。
- W" P$ h: R7 o( E. l8 D  (4)调节阀安装前应对管路进行清洗,排除污物和焊渣。安装后,为保证不使杂质残留在阀体内,还应再次对阀门进行清洗,即通入介质时应使所有阀门开启,以免杂质卡住。在使用手轮机构后,应恢复到原来的空档位置。
8 t+ y  Y7 M, @4 I+ H5 K  (5)为了使调节阀在发生故障或维修的情况下使生产过程能继续进行,调节阀应加旁通管路。! _& r9 g' L# F% C4 P
  同时还应特别注意,调节阀的安装位置是否符合工艺过程的要求。+ n6 V3 c* B, I& B  E
  (6)电动调节阀的电气部分安装应根据有关电气设备施工要求进行。如是隔爆型产品应按《爆炸危险场所电气设备安装规范》要求进行安装。如现场导线采用SBH型或其它六芯或八芯、外径为Φ11.3mm左右的胶皮安装电缆线。在使用维修中,在易爆场所严禁通电开盖维修和对隔爆面进行撬打。同时在拆装中不要磕伤或划伤隔爆面,检修后要还原成原来的隔爆要求状态。
, c4 X3 [- w6 Z% t$ H  (7)执行机构的减速器拆修后应注意加油润滑,低速电机一般不要拆洗加油。装配后还应检查阀位与阀位开度指示是否相符。
- J1 Z4 r: E5 k8 g# [) C" \2.常见故障部位及原因分析- `/ ^( I& O  O2 j; x( ]5 |( R
  调节阀工作性能的好坏会直接影响整个调节系统的工作质量。由于调节阀在现场是与被调介质直接接触的,工作环境十分恶劣,因此容易产生各种故障。在生产过程中,除了随时排除这些故障外,还必须进行经常性的维护和定期检修。尤其是对使用环境特别恶劣的调节阀,更应重视维护和定期检修。
" O% y; ^8 ^. D' F4 w5 z1 }  不同形式的调节阀,其故障及其产生原因是不一样的。现以四川仪表总厂生产的直行程电动调节阀为例,说明电动调节阀的一般故障及检修方法。) S, v3 q5 E6 k+ g) M- C& P( [
  2.1伺服放大器3 \8 j: E4 x4 I& b: t$ H. B1 h! O. l
  伺服放大器正常工作状态时:
0 ]# V& v; {9 O* j% s% o  (1)无输入信号时,不应有输出电压。5 B& x! ~: d2 Y) n
  (2)开环死区电流≤160μA(Ⅱ型为100μA)。
, J+ f- u" l- u5 ^3 S  (3)输入信号>240μA(Ⅱ型为150μA)时,输出负载电压为?205~220V?AC。
- f' e. I/ L/ z% X* ?  (4)输出电压基本对称。
& h0 B! m  {: M6 H4 z2 M2 w  h. e; q- t  若伺服放大器工作不正常,则各部分可能有以下几种情况:% F. g7 F2 R, n) M$ t
  (1)前置磁放大器% ?2 m0 D& l, r5 N  k
  ①无信号输入时,双拍磁放大器输出通过电位器W101可调至零。不能调零则可能是:% l0 N* e, V- L0 B  }
  A、变压器W101脱焊或损坏。
" t1 B! j# }! j- |  B、电阻R110、R111和电解电容C101、C102虚焊或脱焊。
9 C. w5 n! @2 n/ m  C、二极管D105~D108虚焊或损坏。
  j& L4 G8 u8 @7 n; F  D、偏移电流不正常。
9 k( j4 r3 b3 {9 {9 ~+ o  E、交流绕组不对称。
. J: s2 a; E: ~: I4 D& S+ M0 J  ②有输入信号,但无输出或输出不对称可能是:
9 F4 ^8 ^. F' o! s6 w* z  A、变压器B301供交流绕组电流的次级端电压不对称。
' C# T, a1 _4 u- Q6 |/ `  B、电阻R110和R111的阻值有变化,电解电容C110、C111损坏。
5 p+ _7 D5 L" y: K1 K. |  I  C、交流激磁绕组短路。
: T  p* L2 G/ h$ K% Q% F  D、二极管D105~D108中有个别管损坏或虚焊。2 j/ ~8 A- {2 z$ j4 W. \
  (2)触发器有输入时,其中一侧触发器在示波器屏幕上应有脉冲信号,改变输入信号极性,则另一侧触发器有脉冲信号。两组触发脉冲个数和幅值应基本相同。否则有以下几种情况。
2 D# i  Q$ m+ \2 o6 e  ①无输入信号(前置磁放大器在正常工作状态下),输出端有触发脉冲,可能是:, }" \/ W' X5 b
  A、有触发脉冲输出一侧的三极管损坏,或者是c、e极虚焊。8 ^& L- l) |3 u
  B、电阻R204、R205、R208、R209阻值有变化。+ U  Z) e3 @  H2 o8 N% L8 o
  ②有输入信号,输出端无触发脉冲,可能是:! u3 \& ~$ h% T. E
  A、无输出脉冲一侧的三极管、单结管损坏。
% @' X( C' K, i, ?  B、无输出脉冲一侧的脉冲变压器初级或次级断路或短路。
! z: e4 ?! h5 F3 k# m  C、无输出脉冲一侧的二极管(D207或D208)短路。8 B: V+ L0 B8 f8 j1 j# E
  ③输出触发脉冲不正常有以下几种现象:
# m; q( {" l9 V- u3 i" x  A、无信号时两组触发器有脉冲输出,加信号后又都正常,可能是电解电容C202或C203虚焊。
3 _  u8 |% r& ^+ a  B、开始触发器两侧输出都正常,工作一段时间后,输出脉冲逐渐消失,可能单结管有问题。3 E6 A% K% n# a6 }
  C、输出出现正、负脉冲,可能是二极管D207、D208被击穿或虚焊。4 B9 v' G6 m, `* }
  (3)经过上述检查和维修,在控制回路无故障情况下伺服放大器应能正常工作。否则有以下两种情况:
/ |: v9 ^$ {* K/ h  ①无输入信号时,有输出电压(电压接近220VAC)则可能是:, R4 R5 U6 ?2 m' ]. I+ \
  A、可控硅SCR1、SCR2损坏。
3 T( s5 B% {1 W1 F  B、电容C301、C302被击穿。
' e7 W8 u2 ~7 F( S) B% T+ C  ②有输入信号时,无输出信号或输出电压偏低,则可能是:
/ ?  C3 f% k1 w  A、二极管D301~D308中有被击穿的。$ G1 f$ B+ M+ Q+ s
  B、可控硅SCR1、SCR2损坏。3 }* O4 L, G$ f- U
  2.2调节阀
; l0 y! \" n! m0 P  当输入4~20mA信号时,调节阀阀杆能在额定行程内随信号变化而上、下移动自如。如不能正常动作,可能有以下故障:
+ b* Q0 L- z  M* w  ①操作手轮感觉异常- V" `$ j$ [1 ~$ p; I0 Q
  A、感觉太轻,可能是手轮卡销脱落或断裂。
' @" D5 w# x7 ?9 t  B、感觉太重或旋不动。减速器内有异物卡塞;阀芯与衬套或与阀座卡死;阀杆严重弯曲。
" s* V* w$ R: F. Q  ②输入4~20mA信号,调节阀不动作。
# A& J1 Z$ v7 a* b9 {& ~  A、系统接线有误。
- C$ q+ A; ^' [, O  B、电机分相电容CD损坏。8 z+ D5 P9 C6 ?3 t9 s3 ^& u
  C、电机接线开路。
8 M* A8 n! b$ e  D、阀芯脱落或阀杆断裂(此时执行机构有动作)# d$ c- H" v' |+ \9 ~; O% v9 @
  ③输入4~20mA信号,调节阀走不完额定行程。
$ _$ z+ b  K9 [  k! x5 ^" L  A、差动变压器位置未调好。& ]5 ^+ r. ^; [% ~. o& [
  B、二极管D701~D712中有个别损坏。8 r0 ]1 E* f4 f: Z' X7 Z6 `" H! ^
  C、三极管BG701损坏。" w7 n. o) m. g$ Z
  (4)现场使用时的其它故障。  i) o- g& Z8 x! P
  ①阀震荡、鸣叫。
4 n0 ]; N% W9 V- c5 [& J! k  A、灵敏度调得太高,执行机构产生振荡。1 H( N$ ]/ `5 Z# c6 n. m7 a) C! k2 }% r
  B、流体压力变化太大,执行机构推力不足。
6 z( |0 E' A$ }+ ?  l  C、调节阀选择大了、阀常在小开度工作。& L% \0 d/ w  S6 I2 G9 c
  D、介质流动方向与阀门关闭方向一致。: g2 |2 W& M! ]/ c  {
  E、附近其它震源影响,支撑不稳。
7 W; W; a3 W9 q% C( D  F、阀芯和衬套磨损严重。8 o! d$ v4 r5 t; h5 I! I, g% |
  ②阀动作迟钝。
" ^3 @- {3 j7 S8 h  A、介质粘性太大,有堵塞或结焦现象。6 d/ E/ X6 g9 b8 U! z) c" e
  B、填料老化,填料压得太紧。
1 `& Q+ D# x9 C3 L  ③泄漏量大。/ ^  z' v3 o8 }! ]" u- i
  A、阀芯或阀座被腐蚀、磨损。
2 i* S6 C! y4 {& u* S& I, V' z& M  B、阀座松动或螺纹被腐蚀。' w1 J7 n+ h1 t- e2 a
  C、阀座、阀芯上有异物。% M3 N; w# ?# Z$ Z+ K% t/ C
  D、阀的始点(电开式)或终点(电闭式)未调好。
0 }# Q7 }( n8 I9 F2 t0 o  ④填料及上、下阀盖连接处渗漏。! G0 o# [% P& l; o/ i9 x9 d
  A、填料压盖没压紧。
' k7 Y7 {8 h2 C) a( X9 y$ m3 P& A  B、聚四氟乙烯填料老化变质。
( k6 V2 B2 f2 V  C、阀杆损坏。
6 x! S; [7 |7 i  D、紧固螺母松动。
" A3 j. d1 D# q; ]- T  E、密封垫损坏。
; [1 C& L. r, `; {& q  电动调节阀的正确使用和维修,不仅能提高过程控制的可靠性,也能增加电动调节阀的使用寿命,对企业的节能降耗有着可观的经济效益。
* C; Y% a+ Q/ ]/ V# q7 R" i* J文章关键词: 电动调节阀;使用;维修方法