找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 138|回复: 0

微差压变送器导压管安装注意问题

[复制链接]
发表于 2012-7-1 23:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转磨削论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
和节流装置配套使用的时候,遇到现场压力低的时候,在计算的时候经常会到这么一个情况,就是计算出来的差压上限是微差压,这就对现场差压变送器提出了很高的要求。下面就给大家介绍下如何正确安装的问题:2 b, I0 x' p! M& a+ R$ B% c
1,微差压变送器由于其量程小,安装位置不同而受力不均匀引起压力的变化。(斜度30度时,会产生0.2KPa 左左的压力)。这样的情况特别是在和阿牛巴流量计配套使用的时候,一定要注意差压变送器的安装问题。  f6 c6 q' G5 r0 |8 C
2、防止变送器与腐蚀性或过热的被测介质相接触;7 s6 p4 n$ }& A  I  a
3、防止渣滓在导压管内沉积;5 j/ U- ^) ]2 \
4、导压管要尽可能短一些;
8 \$ c/ }+ L" W2 u( ?: z! Q5、两边导压管内的液柱压头应保持平衡;8 c4 \0 q7 J  Y. v! s, Y
6、导压管应安装在温度梯度和温度波动小,无冲击和振动的地方。
/ Q" w/ D; D% S: @# p现场尽量减少误差的方法:
8 j+ T6 }- W& o+ n- va. 导压管应尽可能短些;; s0 d! v! c) ?) S$ l2 t
b. 当测量液体蒸汽时,导压管应向上连接到流程工艺管道,其斜度应不小于1/12;+ J& ~1 U$ W; |$ N. V4 h
c. 对于气体测量,导压管应向下连接到流程工艺管道,其斜度应不小于1/12;
* Y; s1 `" ?; o1 f( _& rd. 液体导压管道布设时要避免出现高点,气体导压管布设要避免出现低点;' F# a$ y$ E' D% X6 f
e. 两导压管应保相同的温度;( h! Z! Z/ R1 H8 v. q9 T
f. 为避免摩擦影响,导压管的口径应足够大;6 `1 A" A0 w  Y- Z) ^* k
g. 充满液体的导压管中应无气体存在;- m+ |, T6 ]# F) N( s9 c
h. 当使用隔离液时,两边导压管的液位要相同
: }, J3 M! U7 F, ?; R& f8 q微差压变送器的现场正确安装是个很重要的环节,希望能给现场维护人员一个参考工作。
, q  l: t* F0 s文章关键词: 变送器
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-12-24 10:07 , Processed in 0.147653 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表