  引言/ }; E: N' q' x* ?8 P! V$ R: N
  城市乡镇都广泛使用中小型冷库,由于有些地方电源电压波动较大,且常有不定时停电,这给目前常用的冷库控制器可*运行带来困难。我们设计了一种新型全自动冷库控制器,对冷库的制冷和除霜过程进行全自动控制。硬件设计采用了89c51单片机、X5045多功能可编程CPU监控芯片、DS1820数字传感器和LED数码显示,构成全数字化冷库控制器。特别是采用了美国Xicor公司新研制生产的X5045监控芯片,它同时具有上电复位、电压监控、看门狗功能和512字节的EEPROM,解决了控制参数记忆问题,防止了电源通断瞬时及电源电压波动时造成的系统故障,避免了干扰造成的系统死机,可实现冷库无人执守全自动运行。
# W3 C% F& N1 r' u, V! d  监控电路2 m9 j4 ?; J1 S- u( z& {+ E# S. [  S
  X5043/45监控电路集上电复位、看门狗定时器、电源电压监控、分块保护的EEPROM于一体,是解决单片机系统中抗干扰和数据长期可*保存等问题的首选器件,特别适合在单片机测控系统中应用。涡街流量计
5 }# L, X0 b/ |  X5043/45的功能框图如图1所示,其主要性能包括:+ D& _( X( X, Q% b6 u$ b
  上电复位功能:在电源电压低于检测门限时,RESET引脚输出有效复位信号,当电源电压上升高于检测门限时,复位信号延时200ms后变为无效。
2 s5 [  g$ t" ^( Q8 P0 `  电压监控功能:当电源电压低于检测门限时,使上电复位电路产生复位信号,复位信号至Vcc=1v有效。- n. _) M3 R: n( x% _, `! L7 N
  复位门限电压:门限电压在出厂时设定为一标准值,对Vcc=5V±10%的芯片,门限为4.25V—4.5V。该值也可由用户自行设定,可编程范围为1.7V—5.0V。
8 k5 @* r. O$ d5 Y& H7 O  u  看门狗定时器:可编程为1.4s、600ms、200ms或禁止。在非禁止状态,若在定时周期内CS端没有出现由高至低电平变化,RESET端将输出200ms的有效复位信号,防止程序跑飞或进入死循环。+ H, _9 ^' D# J* O( P- C# O
  可分段保护的CMOS串行EEPROM:512字节,每个字节可擦写10万次以上,内部数据可保存100年以上。* ]/ g; O. }1 L
  X5043/45内有一个8位指令寄存器,对该芯片的所有操作都需要通过对指令寄存器写命令来完成;一个状态寄存器,确定EEPROM的块保护地址范围及看门狗定时器的超时周期。
" K* P1 D: b; H, {  w  V- s# b  控制器电路设计! G3 M# Y0 }1 Y5 R6 ?* j
  控制器电路原理图如图2所示。控制器由单片机89C51、X5045监控电路、数字温度传感器DS1820、键盘、输出继电器、报警单元、显示电路组成。1 F6 w! S0 n7 V7 v; J
  X5045的WP(写保护输入)接Vcc,RESET端接89C51的RESET,CS(片选)、SO(串行输出)、SI(串行输入)、SCK(串行时钟输入)与89C51的P2口相连。由89C51控制其工作状态和数据传输。利用X5045的EEPROM记忆功能保存设定的参数;X5045的上电复位功能、电压监控功能,消除电源通断瞬时及电源电压波动时造成的系统死机、数据误写及误动作等故障;X5045的看门狗能消除现场应用中干扰造成的死机。
0 p% }. l& ~) G( H  采用DS1820数字温度传感器检测冷库温度,与89C51串行通信,电路结构简单,不用校正传感器,其温度测定范围为-55℃-125℃。键盘S1-S6可设定或修改冷库的各项控制参数:包括除霜周期、除霜时间、温度上限、温度下限。按S3-S6键,显示5秒对应的设定参数。在参数设定状态,可通过S3-S6及+键S1、-键S2,进行参数修改,修改后的参数存入X5045的EEPROM存储器。开关S7为状态选择,S7合向强制除霜,强制进入除霜状态,并停止制冷机工作;当开关合向参数设定,进入参数设定状态;S7在中间位置时,冷库正常运行。制冷除霜控制分别经继电器输出,控制压缩机制冷和加热器除霜。报警单元由软件控制,提供报警功能。89C51的串行输出经驱动电路74LS164(图中未画出)控制3位数码显示,正常工作时显示冷库温度;参数设定时,显示所设定的参数。三只发光管分别指示控制器的三种工作状态:制冷、除霜、设定。( p' C- Z2 Z" F3 [
  软件设计
+ n* L- T+ I% o- l7 Q  控制器上电先运行初始化程序,单片机从X5045的EEPROM中读入设定的各项控制参数。检测并显示冷库温度。延时5分钟,以避免因短时断电造成的制冷机启动困难。
  m& m, h) T# ~- g" m- ^7 _8 c3 \  此后进行控制键S7检测,键盘检测,除霜周期检测,冷库温度调节,循环执行以上过程。
# y% j8 x; a( l% H' v( o2 u  控制键S7检测:如果S7在强制除霜状态,停止制冷机工作,接通加热器强制除霜,除霜指示灯亮,检测并显示冷库温度;如果S7在参数设定状态,运行参数设定程序,设定指示灯亮;S7在中间位置时,控制器进入自动控制方式。
+ }9 M, ~: B7 S& r# V  键盘检测:分别按除霜周期、除霜时间、温度上限、温度下限等四个键时,显示对应的设定参数5秒钟。8 W8 G$ x. c& r# r0 Z3 A9 e! q/ Q
  除霜周期检测:若除霜周期到,停止制冷机工作,根据除霜时间接通加热器除霜,除霜指示灯亮,检测并显示冷库温度。
% e/ J. \0 S3 A. p  F  冷库温度调节:根据设定的温度上限、温度下限控制制冷机启停,将冷库的温度控制在设定的范围内。若温度超过温度上限1度,或温度低于温度下限1度,则启动报警器。, V6 Y3 L% H  b# E( `
  参数设定时,维持运行状态不变;通过S3-S6及+、-键,进行参数修改,修改后的参数存入X5045的EEPROM存储器。! G. O5 d0 ~* a% I* t1 m( K
  X5045除记忆设定的各项控制参数外,还肩负着上电复位、电压监控、看门狗功能,在系统中起着重要作用。下面简介对X5045的编程。
# O# L. i/ W* |7 ~0 P9 n  对X5045编程应注意以下几点:(1)所有指令、地址、数据传送均是最高位在先。(2)写存贮器一次最多16个字节,且在一页内。(3)一条写指令传送完毕,CS变为高电平后应延时10ms以上,以保证X5043/45完成内部写操作。(4) SCK上升沿锁存输入,SCK下降沿使数据输出有效。(5)WRDI指令、上电、存贮器写、状态字写之后,会自动禁止以后的写操作(包括状态字),在写状态寄存器或存贮器之前应先发送WREN命令。% m1 U) x3 p2 c" C9 m. C; I
  下面是单片机对X5045的基本输入输出程序。
1 d, V0 x" F4 b' K6 d4 k/ i  (1)串行输出子程序1 |* Q' ?( M2 L' g
  OUTB: MOVR0,#08H/ Y  b; K! |+ |# A* q7 w2 i
  OUTB1: CLRP2.1;SCK低电平
  g! R6 {! T6 L  RLCA
; a% s7 A6 S$ k( i; v) ~( A  MOVP2.4,C;输出数据: U' E5 j# p6 i1 t
  到SI端- ?2 j" n( n: f
  SETBP2.1;SCK高电" l1 Q! p  @+ C9 s: Z: G
  平(锁存数据)
) g5 `" O+ I) H9 k# |2 C1 l/ i% q! C; c" [  DJNZR0,OUTB19 Z- a6 |) f$ O9 p
  RET
1 ~( }& |$ ^0 ?  (2)串行输入子程序5 K9 l# h2 [. T$ G& M5 D" \  Y* B! T
  INB: MOVR0,#08H% x' v. [/ o* L8 m" `0 ?; e9 g, M
  INB1:CLRP2.1;SCK低电平(输出数据)9 I+ W) }: G: Y6 `- m
  MOVC,P2.3;读SO端数据! t6 \3 q& D5 B- [, \/ B
  RLCA
. @9 h3 W5 a/ m& Z0 N  SETBP2.1;SCK高电平$ r; Q, y) b9 T0 x' @) }/ [. |
  DJNZR0,INB1
0 l3 ]2 s4 q# C8 _6 i' m! b# R  RET  e% h5 b7 z% c0 a" C  r
  (3)读X5043/45单元内容子程序0 \# }3 H- _' }4 a9 d4 j: u
  READ_B:MOV DPTR,#0010H9 t/ \% ]' P# z" k2 ^" `
  CLR P2.2;CS有效% b3 f0 G. H8 n  a
  MOVA,#03H;READ指令
! K" G0 O* A0 j( T  MOVB,DPH7 O. l$ T8 M; Q1 t: c) ^& }
  MOVC,B.0
. @" g3 @$ @$ N0 I  MOVACC.3,C;A8地址位7 N- t& d% M8 t. q2 L) F9 K$ K
  LCALLOUTB2 d' X, w: B4 M% S6 L) K9 j
  MOV A,DPL;低8位地址9 c' k2 ~7 y9 p9 {; h
  LCALLOUTB
$ m! f" }/ y) I6 f) I7 r  LCALLINB9 q! o$ a2 o6 ~. U
  SETBP2.2;CS无效7 y& V2 T1 Y5 i6 W
  RET$ p2 F3 C- `  C3 h! U, G2 W
  结语
* h. k! W/ E, n  h: X! x  该控制器结构简单、价格便宜、调试和运行中无需校正传感器;能对冷库的制冷和除霜过程进行全自动控制,保证冷库温度在设定的范围内,同时还具有参数记忆、来电延时、故障报警等多项功能,经实际应用证明工作可*、功能完善。该控制器可用于各种中小型冷库。将X5045电路用在冷库控制器中,解决了参数记忆问题,消除了电源通断瞬时及电源电压波动时造成的系统故障,避免了干扰造成的死机,可实现冷库无人执守全自动运行。1 E, t8 j" n% t7 r4 P) X5 o
文章关键词: 控制器
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-11-15 22:45 , Processed in 0.151964 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表