14、烟道内二次燃烧事故的处理
/ H6 N9 I* J: V" D& Q% a6 o' ~/ G. y14.1、立即停止向炉膛供给燃料,紧急停炉。
: |' `' E( J6 s14.2、关闭烟道送风档板和各孔门,严禁通风。! t  C. j! I: y+ P4 n
14.3、采用蒸汽喷入烟道灭火或CO?2灭火器灭火。
0 s; u9 h! }( D14.4、事故消除后,认真检查设备,如无异常可先通风5-10分钟左右,再按操作规程点 火,重新点火,重新投入运行。
! a! c. F1 I1 r: l$ s15、燃烧室炉墙损坏事故的处理
) }! _3 {" m& d一旦发现炉体外护板过热皮,应立即停炉检查,若是炉墙损坏,应立即修复。
% K  n& A9 w' a. O! y4 N* ?16、电源中断事故的处理
3 M- _' u# x- H% N2 }16.1、立即关闭燃烧器,打开省煤器再循环阀门。
/ ^+ h* ~$ L( ^16.2、立即关闭蒸汽联箱总阀,清扫油系统。$ x* l5 d; ?+ U% E2 W; }4 ?
16.3、查明停电原因和恢复时间,做好重新点炉的准备。8 w# |6 X$ q$ L& ]- ]4 K" g
17、热水锅炉汽化事故的处理
" V! N. S+ J2 _- \) C* s17.1、发生汽化事故的现象时,立即减少锅炉的热负荷,即调整小火焰。
% E2 o; M9 W7 X/ ~5 c17.2、检查分析造成汽化事故的原因,并采取相应的措施,主要是加强补水和减少燃烧 。
! V4 p, q7 P" c1 G+ g, {. n% X" G17.3、经减少热负荷和加强补水以后,仍无效果时,应紧急停炉。
0 `9 P" \& J8 v" m18、锅炉灭火事故的处理- O( S. P$ O  }; O
18.1、发现灭火,要立即关闭油(汽)阀门,打开旁路循环阀门(注意不要影响正常炉)。
+ `' t; `: A3 _& i18.2、风机运转5-10分钟以后,停止风机运转,关闭烟风档板。0 l! p; ]% ?' {/ w
18.3、若循环水泵也停运时,应检查锅炉水位,随时排出汽化蒸汽。: R' p6 j) b" T* p2 q1 ~2 Q1 u
18.4、分析灭火原因,并采取相应措施。
6 F0 k( S% v! v2 q+ J19、紧急停炉的操作+ g4 N4 M# z2 w5 Q" f
19.1、若是单炉运行,需要紧急停炉时,可开大循环阀门,关闭油(气)嘴,立即停火。
( x+ Y4 Y+ _2 \: x* f- k* _# }( J. x19.2、若有别的炉并列运行,运行炉应加强调整和监视。
' i5 b$ R$ O3 {19.3、若有备用炉,为保证供热,应立即启动备用炉,使其投入运行。
+ {; r' x( n2 Z9 L. T* w' {! J文章关键词:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-12-22 13:45 , Processed in 0.144449 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表