 该标准适用于公称压力为PN1.0MPa-PN4.0MPa,公称通径为DN50mm-DN1200mm的多功能水泵控制阀。 现将标准技术要求介绍如下:   
: _0 d; C6 ^) @2 m" x) g, n9 i

1 压力——温度度级   


+ |0 Z% f9 c1 D1 i9 S# i

多功能水泵控制阀的压力——温度等级由壳体、内件及控制管系统材料的压力——温度等级确定。多功能水泵控制阀在某一温度下的最大允许工作压力取壳体、内件及控制管系统材料在该温度下最大允许工作压力值中的小值。   


& |& C3 R$ E! ~# u+ i/ ?6 H

1.1 铁制壳体的压力——温度等级应符合GB/T17241.7的规定。   


2 i1 D- {) @; q# p

1.2 钢制壳体的压力——温度等级应符合GB/T9124的规定。   


! U3 e: d. a, q v/ ?

1.3 对于GB/T17241.7、GB/T9124未规定压力——温度等级的材料,可按有关标准或设计的规定。   


. q/ z, |; [# O* k' }% w

2 阀体   


- J. o0 o0 [; e- k) a

2.1 阀体法兰   法兰应与阀体整体铸成。铁制法兰的型式和尺寸应符合GB/T17241.6的规定,技术条件应符合GB/T17241.7的规定;钢制法兰的型式和尺寸应符合GB/T9113.1的规定,技术条件应符合GB/T9124的规定。   


* p/ s, ]8 Q+ J) c1 l

2.2 阀体结构长度见表1。   


/ O' }. C! g2 ~! V4 J; D- ~6 W' v# p/ O

2.3 阀体的最小壁厚   铸铁件阀体的最小壁厚应符合GB/T13932-1992中表3的规定,铸钢件阀体的最小壁厚应符合JB/T8937-1999中表1的规定。   


& B) ?5 o& h8 V2 F% B* l

3 阀盖 膜片座   


. x6 Q. r: v3 [9 E

3.1 阀盖与膜片座、膜片座与阀体的连接型式应采用法兰式。   


8 ^+ \* S' f( l" c0 k" Y4 c

3.2 膜片座与阀体的连接螺栓数量不得少于4个。   


* J0 r, V. f9 s/ \1 g

3.3 阀盖与膜片座的最小壁厚按2.3的要求。   


* M: _) |, {$ Q# I& c5 H. r0 h

3.4 阀盖与膜片座的法兰应为圆形。法兰密封面的型式可采用平面式、突面式或凹凸式。   


; z9 h( S$ k/ k6 M I, t

4 阀杆、缓闭阀板、主阀板   


! X. N0 K/ i- s0 f, X! h+ e

4.1 缓闭阀板与阀杆应连接紧固、可靠。   


( Q5 G; E& r) ^+ i) `5 a7 C, {

4.2 缓闭阀板与主阀板的密封型式应采用金属密封的型式。   


: U" \3 h: w5 q0 I. b& D. p8 L

4.3 主阀板与阀杆必须滑动灵活、可靠。   


/ e0 N( { N5 p9 @) J9 n0 y! k

4.4 主阀板与主阀板座的密封可采用金属密封和非金属密封两种型式。   


5 E5 s2 {5 v, [& ], ^4 Z4 C

5 膜片   


: w0 y' @/ f6 J/ [

5.1 膜片性能应符合表2(见下页)的规定。   


% O- e3 `& t5 o( M1 T: ^" V! b

5.2 膜片的外观质量应符合HG/T3090的规定。   


4 P3 @2 A& x' h" P9 |% A9 w

5.3 当应用于生活饮用水时,膜片材料的安全性应符合GB/T17219的规定。   


) C3 D' S2 S5 O; r

6 控制管系统   


; F6 K6 Q! m/ {$ J

控制管系统的各元件应能承受阀门的最高工作压力,各部位不得发生泄漏。   


! p/ g& }8 {5 L" D

7 材料   


0 L# |2 [1 m- Q& i: r! }

7.1 主要零部件材料的选用宜按JB/T5300的规定。   


# d- m5 x# k6 X/ a6 v& B, \2 @

7.2 铜合金铸件应符合GB/T12225的规定;灰铸铁铸件应符合GB/T12226的规定,其抗拉强度应不小于200MPa;球墨铸铁铸件应符合GB/T12227的规定;碳素钢铸件应符合GB/T12229的规定;奥氏体钢铸件应符合GB/T12230的规定。   


9 C2 n4 t/ b; F \0 b

7.3 钢制多功能水泵控制阀铸件外观质量应符合JB/T7927的规定,铁制多功能水泵控制阀铸件外观质量参照JB/T7927的规定。   


6 ?* W$ R c$ Q- T4 D: H

8 壳体强度   


/ s+ t4 M9 x" h P

多功能水泵控制阀的壳体强度应符合GB/T13927的规定。   


7 g" t+ g' m# c: @( I, Y# g2 d

9 密封性能   


- j) n8 x0 D" ]/ m

多功能水泵控制阀的密封性能应符合GB/T13927的规定。   


( z7 i9 r- R4 q: y

10 清洁度   


+ A- X+ b7 t" f/ `: M

多功能水泵控制阀的清洁度应符合JB/T7748的规定。   


5 [# U. n7 B0 \' ~& {, U& a

11 涂装   


$ K$ _6 T2 k$ m

当应用于生活饮用水时,多功能水泵控制阀内腔涂装材料的安全性应符合GB/T17219的规定。外表面涂装不作规定,特殊要求在订货合同中注明。

: Q, b" |- U4 ~, ^# Z9 K8 n+ h" ~/ y
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-11-16 11:39 , Processed in 0.136842 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表