  与楼控(BA)设备供应商配合时需注意的若干问题:



& s. J- p2 n5 u# w: L) X

  a)变送器的接线方式和技术参数。例如电流变送器接于CT二次侧时,须根据CT的接线方式来决定选用D接或Y接的电流变送器。



$ D! ~. _7 a3 v, ?

  b)楼控(BA)系统执行机构并非全都是超低压的(24V)。有些产品的较大功率执行机构如大口径阀门驱动器等是220V的。



# T. E* g0 C3 ~6 F& Q

  c)楼控(BA)系统输出给受控设备控制箱的DO控制信号,有有源和无源两种。当DO信号为无源干接点时,其信号线路须与其他的超低压DO、AO、DI、AI信号线路分开单独敷设。



3 H! s3 d/ @% G

  风机盘管的接线主要涉及三者:风机盘管电机、三速开关加温控器(独立式)、风机盘管电动阀。电机接线不会出现问题,需要注意的是后两者的接线。



( v8 M: l2 U8 _& [+ w# N

  1.三速开关加温控器接线方式数量要根据具体产品而定,不可盲目照搬施工图集。例如带热量预感器时,需要接入N线;而具有插卡功能的数字式三速开关加温控器,其接线数量超过10根。



$ C, P1 z+ P' p

  2.风机盘管电动阀从动做方式上分有两大类:弹簧复位式和电动正反转式。前者只接三根线:控制线、N线、PE线,通电状态打开,断电关闭(以两通阀为例)。后者接四根线:开控制线、关控制线、N线(或公共线)、PE线,只有在改变阀门开关位置时才需要通电。从节能和运行寿命考虑,电动正反转式电动阀更为优越。



2 @. X, ?" Z, p2 b4 @% U% Y% G. X9 a

  在工程设计中,经常会用到软启动器、变频器等可控硅装置,半导体器件本身的物理特性决定了其短路耐受时间极短,采用普通空气断路器无法满足其对短路分断时间的要求,宜采用半导体快速熔断器保护。



. r. Y4 p A* e) ^' b d. d+ r6 H

  各软启动器、变频器生产厂家的技术资料中,一般均给出其对应的半导体快速熔断器具体型号,但进口产品价格昂贵。



+ X' M0 F0 f; J1 Q, Q$ Z! [

  低压配电系统容易混淆的两个词:



l# z x; K- ~! c$ {

  级联:通过合理的配置上下级断路器,达到利用上级断路器来增强下级断路器的分断能力的目的。



1 Q3 V/ `7 a; I

  级连:全称为级间选择性连锁(ZSI),指通过各级断路器脱扣装置间的信号通讯(一般采用带通讯模块的电子式脱扣器),达到保证系统短路保护选择性的目的。



* M* g5 Y& \( n" u- p& a! v( c

  关于微型断路器(MCB)的非常规使用:



$ f0 Q9 R5 o. I$ W2 g; X

  1.普通(非专用)微型断路器应用于直流系统保护(或其他非50-60Hz系统)时,其电磁脱扣动作电流须乘以修正系数,该系数并非常数,而是因开关而异。以直流系统为例,ABB公司的S250系列的修正系数为1.5;Schneider公司的C65H系列的修正系数为1.38,NC100H系列的修正系数为1.42。



7 p& X& V/ c; ?; `

  2.蓄电池供电的、可控硅整流供电的和电动机-直流发电机组供电的直流系统,其短路电流差别较大,使用普通(非专用)微型断路器时,须注意其分断能力。



2 `1 y0 h/ w* z

  3.直流专用型微型断路器通常都标有极性(其短路分断能力是有方向性的),宜在图纸中或交底时提请注意。



) A/ q6 r) r! W J! A

  4.普通(非专用)微型断路器应用于交流安全超低压系统(低于50V)时,宜进行短路电流灵敏度校验,所选微型断路器额定电流不宜过大。



* A/ k7 C( m- [# s3 T

  需注意变、配、输电装置的外壳防护等级会直接影响该装置的电气参数。例如变压器的外壳防护等级高于IP20时,须降容使用。



$ _) w X" O* e6 i6 L

  在高压负荷开关柜中,经常会用到负荷开关加熔断器,此时应注意高压负荷开关允许的的转移电流值须大于熔断器的最大转移电流计算值。



; y8 {! E& M) e) ?9 X

  在TN系统中,经常采用过电流保护兼作接地故障保护。当配电线路较长(或其他原因造成线路阻抗较高),单相接地故障电流小于断路器过电流整定值时,需考虑增加零序或漏电保护。



6 n' f: j7 t' Z9 h

  对《民用建筑电气设计规范》第8.6.3.5条的理解.



) L$ m" s( U( q) D t/ K% X

  消防泵等消防设备平时(非消防状态)需要定期巡检试车,此时应有过负荷保护,以避免不必要的损失.



% K- c( A8 ~1 w/ V0 r

  在其二次控制回路中,如是单台消防设备,则在热过载继电器长闭触点两端并联消防控制信号(等于在消防状态下热过载继电器不切断主接触器),热过载继电器常开触点用于报警;如是两台或多台消防设备成组设置,一用一备或几用一备,应考虑保留热过载继电器全部功能,以便在电机过载时,能及时自动投入备用设备。



+ P2 b0 X9 }( i; t q

  在设计中,有时会遇到低压柜中配出小负荷回路的问题(特别是变配电室低压柜),例如消防控制中心电源、直流屏电源、人防电源等。



( A" G0 b3 V |1 d2 k! B: m t

  由于微型断路器(MCB)的额定分断能力一般小于10KA(高分断能力的MCB价格极为昂贵),因此在低压柜中如必须使用微型断路器时,需要对MCB下口发生的短路电流作出计算。如微型断路器(MCB)的额定分断能力不能满足要求,须采取措施(如加装熔断器等)。一般情况下应避免在低压柜中使用微型断路器。



! R1 m; ?, t8 i Y

  在我们设计高层公用建筑时,有时会遇到存在大量标准层的现象(几层甚至几十层建筑平面完全一样或相似),在这种情况下尤其要注意照明配电干线(或其他存在大量单相负荷的配电干线)的三相平衡问题。



4 d6 s& M3 J4 s1 j6 O' Y

  以每层照明配电总箱为例,在系统图设计中,我们肯定会尽量配平三相,但也几乎可以肯定各相所带负荷不会绝对相等,总会存在少量的不平衡现象。这种少量的不平衡会因为是标准层而被大量的重复和累加,最后有可能在变电室低压柜的照明配电干线上,看到严重的三相不平衡现象。



) |* m( i& {) ^4 G6 F/ j+ a$ J: T

  解决这个问题很容易,只需要将接线相序逐层轮换,每三层为一个循环即可。



2 V5 p- _! _3 ?9 ^9 \3 x

  关于低压最大供电半径问题:



% }9 j& `6 H4 k( a

  在工程设计中,我发现有不少人存在一提起低压最大供电半径,就想到线路电压损失,而忽视线路保护装置灵敏度的现象。由于目前大部分民用用电设备对电压质量的适应范围越来越宽,因此电压偏移所造成的后果远不如保护装置拒动作所造成的危害。



' ?' T. n0 k$ ~/ ]/ I- Y8 A! T# X

  1.采用过电流保护兼做接地故障保护,这个问题我在以前提到过,这次提供一些具体数据,以引起大家注意。以常用的1600KVA变压器(D/Y11)为例:当配出电缆为3x240+2x120,保护断路器过负荷整定值为350A时,满足保护装置接地故障灵敏度的最大供电半径为90米;当配出电缆为3x35+2x16,保护断路器过负荷整定值为100A时,满足保护装置接地故障灵敏度的最大供电半径仅为70米。随变压器容量降低,满足保护装置接地故障灵敏度的最大供电半径也相应减小。



: @. K7 P6 z3 i# X* P, d3 t

  2.按断路器单相短路灵敏度确定的低压最大供电半径,大家可以查到相关的资料或自己计算,一般都是按四芯等截面电缆满载和断路器瞬动、短延时动作电流为4-6倍过负荷整定值。但是在这一问题上有一个比较特殊的地方,就是电动机配电保护和电动机Y/D启动。电动机配电保护断路器瞬动、短延时动作电流为12-14倍过负荷整定值;而电动机在Y/D启动方式下,由于接至电动机的6根导线(除PE线外)内流过的是相电流,往往会因此减小导线截面,造成短路阻抗增加。



' j( f. j4 y K/ ^& g) E7 x

  以1600KVA变压器(D/Y11)为例:55KW电机直接启动,电动机配电保护断路器整定值160A,热继电器整定值120A,使用3x70+1x35电缆时,满足断路器单相短路灵敏度的最大供电半径为90米;55KW电机Y/D启动,电动机配电保护断路器整定值160A,热继电器整定值70A,使用两根3x35+1x16和3x35电缆时,满足断路器单相短路灵敏度的最大供电半径仅为40米。



A/ ^ D r( s1 P& _

  3.顺便说一下,满足上述两种灵敏度条件的线路肯定满足电压损失条件。




# M/ P7 c' Z* t% S) `
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

中国磨床技术论坛
论 坛 声 明 郑重声明:本论坛属技术交流,非盈利性论坛。本论坛言论纯属发表者个人意见,与“中国磨削技术论坛”立场无关。 涉及政治言论一律删除,请所有会员注意.论坛资源由会员从网上收集整理所得,版权属于原作者. 论坛所有资源是进行学习和科研测试之用,请在下载后24小时删除, 本站出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的版权, 请来信告知,我们将立即做出整改,并给予相应的答复,谢谢合作!

中国磨削网

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|磨削技术网 ( 苏ICP备12056899号-1 )

GMT+8, 2024-11-17 06:54 , Processed in 0.128100 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表